Sähköenergian mittaus Valmet vs. Landis & Gyr

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Valmetin mekaanisten mittareiden tarkkuuta on epäilty.
Nyt on peräkkäin Valmet vuosimallia 1975 ja Landis & Gyr E350.
Valmet on 40 A, 96 r/kWh, samanlainen ja samalta vuodelta on myös CTC:n VILPin sähkömittarina.
Valmet aloitti lukemasta 37565,7 ja L&G 00000 kWh. Valmettia ei voi lukea tarkasti aivan desimaalinen tarkkuudella.

Asennus ei ole ehkä kaikkein tyylikkäin. Tässä nämä veljekset mittaavat nyt tulistusvaraajan kulutusta.
Ongelmakin ilmeni jo heti alkuun. Kun varaaja on ajastettu toimivaksi vain öisin, mittari jää muulloin ilman sähköä jolloin ainakin näyttö on pimeänä. Valmetin näyttö ei kärsi virran puutteesta.

Mittarit sarjassa.jpg


L&G mittarin käyttöohje:
 
Ainakin tuossa minun mittarissani vannotetaan katkomaan talon sähköt siitä mittarin napista ja...
Tuo kehoitus on sen vuoksi jotta sähköyhtiö pääsee lukemaan mittarin joka päivä.
Lisäksi jos eivät saa luettua mittaria, lähtee vikapartio selvitteleen asiaa josko olisi vaikka puu kaatunut linjoille.
 
Valmet 37565,7 -> 569,6 = 3,9 kWh
L&G 00000 kWh -> 4,091 = 4,091 kWh

Olkoon nyt toistaiseksi virrassa, kun on sähkö saman hintaista yöllä ja päivällä viikonlopun yli. Muutamassa päivässä varmaan selviää, alkaako eroa repeämään. Tuota Valmettia ei voi todellakaan lukea kymmennysten tarkkuudella. Yhtenevyys selviää, kun on mennyt noin 100 kWh, ehkä jo vähän aikaisemmin.

Pakko sanoa että pahaa tekee katsoa asennusta ja yleensäkin kun maallikko tekee sähkötöitä o_O
Tämä on nyt pantava kokonaan harrastusmomentille. Tuossa nyt kuitenkin kiertää nolla sinisellä ja tuon vanhan kaapelin punainen näyttää melkein ruskealta. Olisi pitänyt repiä tuo kaapeli irtojohdoiksi kun tuollaisena se on muutenkin kovin jäykää niin olisi saanut sen punaisenkin suolistettua pois.

Tähän asti mittausjärjestely oli kätevä toteuttaa, kun tuosta saa virrat pois kolmella tavalla. Aikaohjauksella, johdonsuojista ja vikavirtakytkimestä. Lämpöpumpun johtojen kopelointi on otsalamppuhommia, kun koko huusholli on pimennettävä.

Kyllä kiertovesipumppujen kanssa oli aika mielenkiintoisia survoksia tehneet pidemmänkin linjan kaverit, kun olivat 6 kolmen johdon MMJ:tä liitelleet yhdessä pienessä muovisessa jakorasiassa.

 
Pakko sanoa että pahaa tekee katsoa asennusta ja yleensäkin kun maallikko tekee sähkötöitä o_O

Kyllä ne ammattilaisen asennukset näyttävät ihan samalta spagetilta heti alaslasketun katon sisällä - ainoa ero on rasiat ja wagot, mutta eihän tuo ole kuin testipenkki.. johtojen vetäminen nätisti nippuun on pikeminkin virhe.
 
Laitoin sähkärille semmoisia jakorasioita, ettei tarvi pinsetillä kytkeä. Muutama pieni 90x90, jos on vain kolme 3x1.5s.
20200328_130256.jpg
 
Kuinkahan tuo mittausperiaate näissä digitaaleissa on yhtenevä ja tarkka.

"The typical accuracy of the circuit is better than ±1%. "

Olisihan tuo aika hyvä.

On täällä jossain linkkikin. Ne ovat tarkkoja resistiivisellä kuormalla, mutta kuluttajamittarin vaatimukset eivät ole kovin pahat hankalammalle kuormalle. Koska se ei näytä kivalta valmistajat viittaavat vaan siihen että mittari sopii johonkin luokitukseen, eivätkä kerro oman vehkeensä tarkkoja suoritusarvoja. Joku irvileuka oli jopa testaillut näitä hankalilla kuormila joskus aikoja sitten.. etsinyt jotenkin sellaisia kuormia joilla nämä näyttävät ihan mitä sattuu.
 
Jotenkin minulla on semmoinen käsitys että nuo mekaaniset melko hyvin tunnistaisivat erilaiset mittaustilanteet. Noihin digitaalisiin lienee siirrytty ihan kustannus syistä ja etäluennan ym etäoperaatioiden vuoksi. Uskoisin niiden kärsivän enemmän ikääntymisestä ja aikanaan jopa lopettavan toiminnan. Nuo mekaaniset säilyvät varmaan helposti vaikka 100 vuotta toimintakuntoisina.
 
Etkö luota että mittarit näyttävät oikein? Jollain tarkkuudella joka mittari näyttää väärin. Mikä on sitten se riittävä tarkkuus?
Kysy @pökö
Ainainen narina tuosta Valmetista.

Ei noiden sarjaan kytkeminen kovin ihmeellinen juttu ole. Laitoin onneksi aikanaan tuollaisen puulevyn pohjaksi seinälle, että ei tarvitse koko muuria tahkojuustoksi porailla. Samanlainen johdinnippu jokaisen mittarin välissä, viimeinen piuha vähän pidempi.
Näistä on ollut juttua, että Valmetit ei pyörisi vanhemmiten. Nythän sitten nähdään, pyöriikö vai eikö pyöri. Turha tuota kahden välillä on arpoa. Keskuttelu tulee olemaan yhtä toivotonta kuin vaimon kanssa väittely ellei molemmat satu olemaan samaa mieltä.
 
Ihan kunnioitettava labra parhaimmassa foorumin hengessä, 5 sähkömittaria peräjälkeen. Ei oo tainnut aiemmin olla kenelläkään sellaista settiä penkissä.

Veikkaan että lopputulos on se että mekaaniset mittarit näyttävät noin 5-10% pienempää kulutusta mitä L&G:t. Ellei sitten jossain mekaanisessa mittarissa oikeasti oo laakerointi finaalissa, silloin voi olla paljon vähemmän. Toki tuo lämminvesivaraaja vastuksineen on mittareille aika helppo kuorma mitata.

Jonkinmoista omakohtaista kokemusta on siitä että ainakin joissain mekaanisissa mittareissa laakerointi väsähtää vanhemmiten ja mittarit pyörivät siten nihkeämmin. Meillä oli 140m2 sähkölämmitteisessä vuokrahallissa tammi-helmikuun sähkölasku reilu 70 euroa. Toki meidän osuus sijaitsee muiden välissä joten hiukan sähköä säästyy varmasti sillä että ulkoseiniä on vain 2kpl. Mutta tuolla on vuokraisäntä laittanut juuri vanhan mekaanisen mittarin alamittariksi.
 
Olisiko piirrosta missä järjestyksessä nuo on kulutukseen nähden?

Muutaman watin verran nuo L&G kuluttaa sähköä
 
Olisiko piirrosta missä järjestyksessä nuo on kulutukseen nähden?
Tuon kuvan mukaan eli ensin sähkö kulkee V1:n kautta (se on minun tulistusvaraajan mittari), sen jälkeen on Lantikat (LG1 ja LG2) ja sitten kaksi hyllystä ottamaani Valmettia V2 ja V3.

Sen verran voin kertoa tässä vaiheessa, että nuo Lantikat käyvät tahtiin kuin kaksi atomikelloa. Ne paljastavat lukemansa Wh tarkkuudella.
 
Sen verran voin kertoa tässä vaiheessa, että nuo Lantikat käyvät tahtiin kuin kaksi atomikelloa. Ne paljastavat lukemansa Wh tarkkuudella.
Harmi ettei noissa näy hetkellinen teho, se on oiva työkalu tarkkailla koneen käyttäytymistä varsinkin jos epäilee jotain vikaa.

Oma kamstrup näyttää hetkellisen tehon, mutta kamstrupin kaikki mittarit ei näytä. Eikä näytä hetkellistä myöskään talon Aidon.
 
Veikkaan että lopputulos on se että mekaaniset mittarit näyttävät noin 5-10% pienempää kulutusta mitä L&G:t.

Toki tuo lämminvesivaraaja vastuksineen on mittareille aika helppo kuorma mitata.

Valmeteilla mitattu sähkö on ollut noin 14 500-14 800 kWh vuodessa noin 19 000 kWh kokonaiskulutuksesta. En jaksa uskoa, että se merkittävästi voisi paisua. Menisi tuo muu kulutus kovin pieniin.

Erityisen helppo tämä kuormakohde on mittaajalle. Pumpun kytkentöjen tekeminen ei näin lauantaipäivänä olisi onnistunut kun olisi pitänyt kaikki sähköt katkaista. On tuossa varmaan vinha perä silti. Mutta jos ei mittaa edes tuota vastuskuormaa oikein, varmaan aika tuurissaan sitten vaikeammalle kuormalle myös.
 
Kun laittais vaan niitä moduuli-mittareita kiskoon niin olis helpompaa ja vois vähän kattoon niistä valikoista myös sitä sähkönlaatuu, virtoja - voltteja - tehoja - vaihekohtaisesti tai kokonaisuutena. Täällä tommonen on ja siitä voi sitten lukea mitä hetkellisiäkin tehoja yksittäiset vermeet ottaa, pumput - ohjaus etc...eli on tavallaan 'Fluke' kiinni 24/7.
 
Joku viisaampi sanoi että invertteri-kompurasta ei todellista kulutusta saa millään mittarilla, liekö totta vai mutua?

30 vuoden elektroniika-alan kokemuksella väitän että saa, eikä ole edes kovin vaikeata teknisesti. Tärkeintä on että analogiaosat on oikein suunniteltu.

Lisäksi mittauslaitedirektiivi koskee sähkömittareita, jolloin niiden pitää näyttä oikein (tietyllä tarkkuudella tiätty).

-Topi
 
30 vuoden elektroniika-alan kokemuksella väitän että saa, eikä ole edes kovin vaikeata teknisesti. Tärkeintä on että analogiaosat on oikein suunniteltu.

Lisäksi mittauslaitedirektiivi koskee sähkömittareita, jolloin niiden pitää näyttä oikein (tietyllä tarkkuudella tiätty).

-Topi
Juu verkkosähköö se invertterikin syö ja sieltähän sitä mitataan, eli helppoa...
 
Juu verkkosähköö se invertterikin syö ja sieltähän sitä mitataan, eli helppoa...
Kysymys on lähinnä siitä kuinka tarkasti ja tiheästi virrankulutus voidaan mitata. Jännitteen mittaus on helpompaa kun verkko on lähes jäykkä jännitelähde.

Perstuntumalta sanoisen että virta pitää mitana joitan tuhansia kertoja sekunnissa. Korkeemmat harmoniset suodattuu pois pitkissä piuhoissa (induktanssi) ja muuntajan käämeissä (hajainduktanssi).

Loput on sitten softaa.

-Topi
 
Voi olla, mutta on sen sisällä kuitenkin johdonsuojat 3 vaiheelle + vikavirtasuoja+johdon suoja ohjaimelle + pääkytkin. Vikavirtasuoja on ohitettu, koska se ei pysynyt päällä. Nämä eivät tauluun enää olisi mitenkään mahtuneet.
Niin sinne olis mahtunu kiskomittaritkin vähän suuremmalla boksilla, onhan nuo 'valmetit' nyt paljon suurempii ;) Itse en laittais vaikka vähän maksettais :cool:
 
Takaisin
Ylös Bottom