Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

sähkökylmäDI

Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
Sähköturvallisuuden suositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva sähköturvallisuuteen liittyviä suosituksia ja neuvoja antava elin. http://www.stul.fi/Default.aspx?id=2390

-----------> Mitä mieltä olet ko. ryhmän suosituksista?

Esim. lämpöpumppujen osalta ryhmä on on todennut seuraavaa: http://www.stul.fi/Default.aspx?id=24086

"Suositus 1/2010
Valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasuojauksesta

Kysymys:
Erään valmistajan ohje sanoo, että lämpöpumpun syötössä on aina käytettävä
vikavirtasuojaa. Onko valmistajan ohjeita noudatettava?

Suositus:
Liitettäessä ilmalämpöpumppu ulkoyksikön kautta kiinteästi ei vikavirtasuojausta standardien mukaan vaadita (Suositus 4/2009). Kuitenkin standardinsarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset useassa kohdassa todetaan, että asennukset on toteutettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valmistaja voi omilla ohjeillaan tiukentaa standardin vaatimuksia, mutta ei lieventää niitä. Kyseisen valmistajan lämpöpumpun syöttö on siten varustettava vikavirtasuojalla.
"
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

Aivan. Ja tuon logiikan mukaan jos ilp:n valmistajan asennusohjeessa sanotaan että se on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, tarkoittanee se sitä että ilp: lle tarkoitettua maadoitettua pistorasiaa ei tarvitsisi varustaa vikavirtasuojalla (ko). Asiaa voidaan perustella sillä että Ilp on esim APK: n rinnastettava sähkölaite. Smiley211006
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

Samalta sivustolta suositus 4/2009

Kysymys:

Ilmalämpöpumppuja asennetaan usein myös vanhoihin rakennuksiin. Mitä niiden asennuksissa tulisi huomioida?


Suositus:

Markkinoilla olevat ilmalämpöpumput ovat suojausluokan I (suojamaadoitettuja) laitteita ja liitetään asennukseen joko kiinteästi (ryhmäjohdolla jossa on suojajohdin) tai pistotulpalla (suojakoskettimella varustettuun pistorasiaan). Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö onkin aina suojamaadoitettava riippumatta asennusympäristöstä.

Vanhoissa rakennuksissa sisäyksikkö sijoitetaan usein tilaan, joiden tilaluokitus vastaa ns. vaarattomia käyttöolosuhteita. Näissä tiloissa tehdyissä vanhoissa asennuksissa pistorasioina on käytetty ilman suojajohdinta olevia 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitettuja pistorasioita. Jos ilmalämpöpumpun liitäntä tehdään sisäyksikön kautta pistotulppaliitäntäisenä, liitäntää varten tulee asentaa suojakoskettimella varustettu pistorasia. Pistorasiaa ei tarvitse varustaa vikavirtasuojalla. Sähköturvallisuusmääräysten mukaan samassa tilassa olevan suojakoskettimella varustetun pistorasian ja ilman suojajohdinta olevan 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitetun pistorasian välinen etäisyys tulee olla vähintään 4 metriä. Ellei etäisyysvaatimusta voida toteuttaa, johtaa se usein siihen, että tilan kaikki 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitetut ilman suojajohdinta olevat pistorasiat, on vaihdettava suojakoskettimella varustettuihin pistorasioihin tai ne on poistettava käytöstä. Myös kattovalopisteet on tällöin pääsääntöisesti muutettava siten, että niissä on käytössä suojajohdin. Standardista SFS 6000-8-802 löytyy lisätietoja muutosten toteuttamisesta tällaisissa tilanteissa.

Vanhojen sähköturvallisuusvaatimusten mukaan suojamaadoitetun lämmityspatterin sai asentaa vaarattomiin käyttöolosuhteisiin. Jos ilmalämpöpumpun liitäntä sähköverkkoon tehdään kiinteästi sisäyksikköön, voidaan asennus rinnastaa sähkölämmityspatterin asennukseen. Tällöin sisäyksikön sijoitustilassa olevien vanhojen asennusten muutoksia ei tarvitse tehdä. (Noudatetaan vanhojen sähköturvallisuusmääräysten 9 § 1 D kohdan vaatimuksia, jotka on esitetty myös standardin SFS 6000-8-802 liitteessä 802 B.)

Tehtäessä ilmalämpöpumpun sähköliitäntä ulkoyksikön kautta pistotulppaliitäntäisenä, liitäntää varten tulee ulos asentaa 30 mA:n vikavirtasuojalla varustettu suojakoskettimellinen pistorasia. Liitettäessä ilmalämpöpumppu ulkoyksikön kautta kiinteästi, ei vikavirtasuojausta vaadita.
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

Otetaanko valmistajan ohjeissa yleensä kantaa siihen millainen vikavirta pitäisi olla? 30mA, 100mA tai 500mA esim?
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

JaspaJami sanoi:
Otetaanko valmistajan ohjeissa yleensä kantaa siihen millainen vikavirta pitäisi olla? 30mA, 100mA tai 500mA esim?

Tämä on sikäli mielenkiintoinen kysymys että periaatteessa näitä valmistajan ohjeita on konedirektiivin mukaan kahta lajia, alkuperäinen joka on yleensä englanninkielinen ja sitten alkuperäisen käännös joka on käännös kansalliselle kielelle. Satuin näkemään erään tälläisen, en nyt enää muista merkkiä jossa tähän käännökseen oli ujutettu mm vaatimus vikavirtasuojasta ja että sen saa asentaa vain valtuutettu asennusliike. Laitteessa oli CE merkintä.

Eli jos nämä vaatimukset eivät ole siinä alkuperäisessä valmistajan ohjeessa jolla laite on hyväksytty ohjeineen EU maiden markkinoille niin eivät ne saisi olla myöskään konedirektiivin mukaan siinä käännöksessä.

Smiley211004
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

Vähän monipiippusia asioita. On yleisiä standardeja mutta voi silti olla kansallisia lisäyksiä jne näin olen itse itselleni antanut ymmärtää.
"Suomennoksissa" on helposti leikkaa liimaa kohtia jotka tempastaan jostain mallista ja näppärästi siirretään kaikkiin malleihin.

Ja lopputuloksena on että esim: kaikki jonkin sarjan xxw-yfx koneiden syöttö pitää olla esim: 20A . Kantaa ei oteta koneiden tehoihin/ onko kyseessä
yksi vai kolmivaihe kone jne. Joku alkuperänen paperi jossa lukee että lisäksi käytettävä kansallisia standardeja lähtökohtana musta hyvä.
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

SON sanoi:
Ja tuon logiikan mukaan jos ilp:n valmistajan asennusohjeessa sanotaan että se on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, tarkoittanee se sitä että ilp: lle tarkoitettua maadoitettua pistorasiaa ei tarvitsisi varustaa vikavirtasuojalla (ko).
No suko-pistorasiahan ei poissulje sitä että se voisi olla myös vikavirtasuojattu. Mutta jos vikavirtasuojasta ei ole mainintaa ko. ohjeessa, niin eiköhän se silloin tarkoita ettei sitä tarvita = suko riittää. Itselläni nuo molemmat koneet on sekä vikavirtasuojauksen että suojamaadoituksen takana, mutta pistorasia ei ole suko vaan 16A 1-vaihepistorasia

35-232_l.jpg


Näin pysyy vaiheet ja nollatkin kiinteästi paikoillaan kun pistotulppa ei mene rasiaansa kuin yhdessä asennossa. Tosin tuskin tuolla lienee mitään merkitystä tässäkään tapauksessa, mutta onpahan nyt oikeasti ILP-varatut rasiat kun sukoa siihen on turha yrittää tunkea ;)
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

Kari sanoi:
Vähän monipiippusia asioita. On yleisiä standardeja mutta voi silti olla kansallisia lisäyksiä jne näin olen itse itselleni antanut ymmärtää.
"Suomennoksissa" on helposti leikkaa liimaa kohtia jotka tempastaan jostain mallista ja näppärästi siirretään kaikkiin malleihin.

Ja lopputuloksena on että esim: kaikki jonkin sarjan xxw-yfx koneiden syöttö pitää olla esim: 20A . Kantaa ei oteta koneiden tehoihin/ onko kyseessä
yksi vai kolmivaihe kone jne. Joku alkuperänen paperi jossa lukee että lisäksi käytettävä kansallisia standardeja lähtökohtana musta hyvä.

Kyllä Kari on antanut itsensä ymmärtää ihan väärin. EU lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on nimenomaan päästä eroon näistä erilaisista kansallisista säännöksistä jotka rajoittavat tavaran ja palvelujen vapaata liikkumista EU jäsenmaissa ja yhtenäistää ne samanlaisiksi kaikissa jäsenvaltioissa.

ToniA sanoi:
Samalta sivustolta suositus 4/2009

Kysymys:

Ilmalämpöpumppuja asennetaan usein myös vanhoihin rakennuksiin. Mitä niiden asennuksissa tulisi huomioida?


Suositus:
Vanhoissa rakennuksissa sisäyksikkö sijoitetaan usein tilaan, joiden tilaluokitus vastaa ns. vaarattomia käyttöolosuhteita. Näissä tiloissa tehdyissä vanhoissa asennuksissa pistorasioina on käytetty ilman suojajohdinta olevia 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitettuja pistorasioita. Jos ilmalämpöpumpun liitäntä tehdään sisäyksikön kautta pistotulppaliitäntäisenä, liitäntää varten tulee asentaa suojakoskettimella varustettu pistorasia. Pistorasiaa ei tarvitse varustaa vikavirtasuojalla. Sähköturvallisuusmääräysten mukaan samassa tilassa olevan suojakoskettimella varustetun pistorasian ja ilman suojajohdinta olevan 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitetun pistorasian välinen etäisyys tulee olla vähintään 4 metriä. Ellei etäisyysvaatimusta voida toteuttaa, johtaa se usein siihen, että tilan kaikki 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitetut ilman suojajohdinta olevat pistorasiat, on vaihdettava suojakoskettimella varustettuihin pistorasioihin tai ne on poistettava käytöstä. Myös kattovalopisteet on tällöin pääsääntöisesti muutettava siten, että niissä on käytössä suojajohdin. Standardista SFS 6000-8-802 löytyy lisätietoja muutosten toteuttamisesta tällaisissa tilanteissa.

Vanhojen sähköturvallisuusvaatimusten mukaan suojamaadoitetun lämmityspatterin sai asentaa vaarattomiin käyttöolosuhteisiin. Jos ilmalämpöpumpun liitäntä sähköverkkoon tehdään kiinteästi sisäyksikköön, voidaan asennus rinnastaa sähkölämmityspatterin asennukseen. Tällöin sisäyksikön sijoitustilassa olevien vanhojen asennusten muutoksia ei tarvitse tehdä. (Noudatetaan vanhojen sähköturvallisuusmääräysten 9 § 1 D kohdan vaatimuksia, jotka on esitetty myös standardin SFS 6000-8-802 liitteessä 802 B.)

Tämän suosituksen vaikutuksesta sähköturvallisuuteen voidaan olla montaa mieltä. Ensiksi tuo 4 m sääntö o- luokan pistorasian ja maadoitetun pistorasian etäisyydelle juontaa oletukseen, oletukseen (muistaakseni) että tapauksessa olisi o- luokan laite jossa on metrin liitosjohto ja maadoitettu laite jossa on 1 m liitosjohto ja näin ollen henkilö ei pääse 2 m välistä johtuen koskettamaan käyttötoimenpiteenä molempia laitteita yhtäaikaa ja saamaan sähköiskua jos o- luokan laitteessa olisi vaihe "kuoressa". No liitosjohdot ovat yleensä pidempiä kuin tuo 1 m ja sitten ne jatkojohdot!

Toiseksi tuo että jos Ilp on kiinteästi kytketty ei aiheuta toimenpiteitä olemassa oleviin (o-luokan) asennuksiin ja pistorasiallinen aiheuttaa ne tuon 4 m säännön perusteella, voi johtaa myös sähköturvallisuuden kannalta vaarallisempaan tilanteeseen koska sähkön ( nollan ja maan) kytkeminen pois ilp:tä on huomattavasti hankalampaa kuin vetäistä pistotulppa irti. Oletetaan että henkilö pitää kädessään viallista 0 luokan käsivalaisinta jo koskettaa samalla ilp:n jotain maadoitettua osaa, saa tästä sähköiskun. Jos sisäyksikön liittämien olisi pistotulppaliitäntäinen niin henkilö ei saisi todennäköisesti sähköiskua samassa tapauksessa koska kiinteää yhteyttä maadoituksen ei tarkoituksellisesti rakennettuna ole. Näin ollen esim jos siihen katonrajassa olevaan pistorasiaan edellytetteisiin esim kylttiä "Tähän saa liittää vain ilmalämpöpumpun" tai käytettäisiin HiTec esittämää erikoispistorasiaa, ei ainakaan huonontaisi sähköturvallisuutta vaikka o- luokan pistorasioita ei muutettaisikaan maadoitetuiksi.

Oma lukunsa on sitten se kun lähdetään vaihtamaan näitä pistorasioita ja johtimia maadoitetuiksi. Ei sekään käytännön tasolla ole mikään simppeli juttu.

Smiley211004
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

Paljonko siinä ILP:n sisäyksikössä on (yleensä ottaen) käsinkosketeltavissa olevia metallia osia?
Menisikö suojaluokitukseen II, jos ulkoyksikkö jätetään huomioimatta?
Peruseristys = johtimien ja liittimien eristeet? Lisäeristys = muovinen ulkokuori?
Pystyykö jostakin reiästä koskettamaan esimerkiksi kennoa?

Olettaisin, että (verkkojännite)sähköiskun saaminen ILP:n sisäyksiköstä sitä purkamatta taitaa vaatia vähän jo "erityisosaamista".
Samoin kuin sen kautta maadoittuminen.

Mikäli sisäyksikkö täyttäisi suojaluokan II vaatimukset, niin ei olisi mitään "järkiperusteita" asettaa erityisvaatimuksia saman tilan pistorasioiden suhteen.
 
Vs: Sähköturvallisuuden suositusryhmä: valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasu

Raksaaja sanoi:
Paljonko siinä ILP:n sisäyksikössä on (yleensä ottaen) käsinkosketeltavissa olevia metallia osia?

En osaa muista merkeistä sanoa mutta omissa ilp:ssa käyttöasennossa täytyy olla "fakiiri" löytääkseen maissa olevan kohdan. Tosin en ole joka ruuvin kantaa kokeillut. Sensijaan jos vaikka putsaa sen karkeasuodattimen niin siinä se maadoitettu kenno on ihan ensimmäisenä.

Smiley211004
 
Takaisin