Kuten alla olevasta voidaan todeta vikavirtasuojaus ei ole vättämättömyys ilmalämpöpumpun kohdalla.

HUOM!
Uusi SFS-Käsikirja 600 pienjännitesähköasennukset ja sähköturvallisuus 2007 ilmestynyt LOKAKUUSSA 2007
Sisältää standardisarjan SFS 6000 sekä SFS 6002


Vikavirtasuojaus laajenee lähes kaikkiin pistorasioihin.
Tavanomaiset maallikoiden käyttämät enintään 20A pistorasiat täytyy suojata enintään 30mA vikavirtasuojalla.

Vikavirtasuojaus voidaan jättää tyypillisesti pois kiinteiltä laitteilta, joiden syöttämiseen käytetään omaa pistorasiaa. Näitä ovat esimerkiksi:
jääkaapit ja pakastimet
liedet ja uunit
astianpesukoneet
pesukoneet ja kuivausrummut
lämminvesivaraajat
pistotulpalla liitettävät kiinteästi asennettavat pumput, puhaltimet, sähkökäyttöiset vesihanat, ilmansuodattimet yms..

Jos laite sijaitsee ulkotilassa tai tilassa, joille on eritysvaatimuksia osissa 7 ja 8. laitetta syöttävä pistorasia pitää kuitenkin suojata vikavirtasuojalla. Tyypillinen esimerkki tästä on suihkutilaan sijoitettu pistorasia, joka syöttää pesukonetta.

Tällaisten laitteiden liittämiseen tarkoitetut pistorasia pitää sijoittaa siten, että siihen ei ole normaalista mahdollista liittää mitä tahansa laitteita. Pistorasian pitää sijaita sellaisessa paikassa, ettei se ole helposti luokse päästävissä silloin kun siihen kytkettävä laite on paikallaan. Jos pistorasian käyttötarkoitus ei ole selkeästi havaittavissa, pitää käyttää opaskilpeä, esim "Vain jääkaapin liittämiseen". Lisäksi samassa huonetilassa pitää olla vikavirtasuojalla suojattuja pistorasioita.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Sähköturvallisuus ja vikavirtasuojaus

Näinhän se on, ja kun tekee kiinteän syötön niin ei tarvita muutakuin turvakytkin..

Nyt kun kaikkien pistorasioiden tulee olla vikavirtakytkimen takana voipi tapahtua seuraavaa:

1. Grynderi tekee 'halvalla' talon ja koko talo laitetaan yhden 4-napaisen vikavirtakytkimen taakse.
-> sieltä täältä kerääntyvät pienet vikavirrat summautuvat ja kytkin laukoo yhtenään..

Tämän johdosta laitoin omaan mökkiin yhteensä 5 kpl 4-napaista vikavirtakytkintä, 3 mökkiin ja 1 rantasaunaan ja 1 ulkorasioille.

Joku tietysti huomauttaa, että oikein tehdyt piirit eivät vuoda maihin. Totuus kuitenkin on että kyllä ne aina vähän vuotelevat. Juuri tänään tein asennustarkastusmitaukset ja kaikki vikavirtakytkimet laukesivat aika tarkalleen 21 mA:n virralla, ei tarvita kun se yksi kumiroikka vasilätäkköön niin voi jo laueta..
 

PauliG

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Sähköturvallisuus ja vikavirtasuojaus

Näin on vikavirtasuoja kytkinten ryhmittely on mietittävä huolella samoin kuin muutenkin vaiheitus. Esim. Jos rasia laukaisee suojakytkimen ei ole toivottavaa, että valot menevät samalla.... jne....
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sähköturvallisuus ja vikavirtasuojaus

PauliG sanoi:
Näin on vikavirtasuoja kytkinten ryhmittely on mietittävä huolella samoin kuin muutenkin vaiheitus. Esim. Jos rasia laukaisee suojakytkimen ei ole toivottavaa, että valot menevät samalla.... jne....

Vikavirta- ja johdonsuojakytkin pitäisi nykymääräyksillä laittaa samaan DIN-kapulaan.. jos molemmat pitää kummiskin melkein aina laittaa.
 

PauliG

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Sähköturvallisuus ja vikavirtasuojaus

VesA sanoi:
PauliG sanoi:
Näin on vikavirtasuoja kytkinten ryhmittely on mietittävä huolella samoin kuin muutenkin vaiheitus. Esim. Jos rasia laukaisee suojakytkimen ei ole toivottavaa, että valot menevät samalla.... jne....

Vikavirta- ja johdonsuojakytkin pitäisi nykymääräyksillä laittaa samaan DIN-kapulaan.. jos molemmat pitää kummiskin melkein aina laittaa.

Tuo olisikin kaikkein järkevintä, mutta kun en ainakaan vielä ole moista nähnyt käytännössä.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Sähköturvallisuus ja vikavirtasuojaus

2-napaisena saapi kaupasta ainakin 10 ja 16 ampeerin c-käyrällä. 4-napaset tuppaavat olemaan kaikki 40 ampeerisia, jotka siis vaativat vielä johdonsuojakatkaisijan (jat).

Huono puoli on, että ketjuttaminen on v....maista kun vakiokiskot ovat joko 1-tai 3-vaiheisia, joutuu rääpimään johdoilla..

Helpompi laittaa siis 4-napainen johdonsuojien oikealle puolelle ja siitä kiskolla vasempaan. Nollajohtimet voikin sitten kerätä lyhyeen nollakiskoon, joka on asennettuna vikavirtakytkimen nollanavassa.
 

PauliG

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Sähköturvallisuus ja vikavirtasuojaus

Dippa sanoi:
2-napaisena saapi kaupasta ainakin 10 ja 16 ampeerin c-käyrällä. 4-napaset tuppaavat olemaan kaikki 40 ampeerisia, jotka siis vaativat vielä johdonsuojakatkaisijan (jat).

Huono puoli on, että ketjuttaminen on v....maista kun vakiokiskot ovat joko 1-tai 3-vaiheisia, joutuu rääpimään johdoilla..

Helpompi laittaa siis 4-napainen johdonsuojien oikealle puolelle ja siitä kiskolla vasempaan. Nollajohtimet voikin sitten kerätä lyhyeen nollakiskoon, joka on asennettuna vikavirtakytkimen nollanavassa.

Laitappa tyyppejä sähkönumeroita niin hommaan varastoon muutamia kappaleita en ole vielä itse missään nähnyt hyllyssä tai eds esitteissä....
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Sähköturvallisuus ja vikavirtasuojaus

Ainakin ABB:ltä löytyy, 'henkilösuoja'. Sähkönumeroita ohessa