Meillä on nyt vuoden ollut omakotitalossa käytössä S735 + SAM44, ensimmäinen talvi meni pumpun mystisiä ongelmia selvitellessä, siitä teinkin jo erillisen ketjun aikoinaan. Nyt pumppu on toiminut suht luotettavasti ja asetuksia ei ole tarvinnut jatkuvasti muuttaa, niin on päässyt paremmin optimoimaan tämän toimintaa.
Kysymys koskee meno- ja paluuveden lämpötilaeroa, joka on pieni. Näillä Pirkanmaan pakkasilla (maks -10 tähän mennessä), lämpötilaero tuntuu olevan ison osan päivästä 2-3 asteen välillä, nousten parhaillaan hetkeksi neljään. Tähän liittyen olen yrittänyt tasapainottaa lattialämmitystä siten, että pesuhuone (pisin piiri, käsisäätö, täysin auki) saataisiin lisää virtausta. Pesuhuoneessa on jatuvasti 1-2 astetta pienempi lämpötila kuin muissa huoneissa.
Tuntuu vähän siltä, että vesi kiertää liian nopeasti järjestelmän läpi. Olisi myös hyvä saada muita piirejä hieman kuristamalla lisää virtausta pesuhuoneen piiriin, joka on jo täysin auki. Kaikista piireistä on kuitenkin kiristysvara loppu, eli ne on Rothin jakotukissa käännetty paluupuolella täydet 2 kierrosta myötäpäivään, niin pienelle kuin saa. Siitä huolimatta lähes jokaisen piirin virtaus on 2l/min paikkeilla. Lämmityskäyrän nostaminen ei ole ratkaisu, kun se tarkottaisi että kaikki muut tilat lämpenesivät entisestään ja ne joutuisit termostaatilla sulkemaan, eikä se taida olla se energiatehokkain tapa. Tilanne on siis se, että kaikki muut huoneet ovat noin 0,5 astetta turhan lämpimiä, tämän lämmön kun saisi pesuhuoneeseen siirrettyä olisi tilanne optimi.
Mitä keinoja on saada virtausta lisää piiriin, joka on jo niin auki kun sen saa, muiden ollessa niin kuristettuja kun voi olla? Tuntui myös, että pesuhuoneen virtaus nousi kaikkeista vähiten kuin ne vähäiset lisäkuristukset sain muihin piireihin tehtyä aikaisemmin. Johtunee siitä että kyseessä pisin piiri.
Voiko tuo myös korjata meno- ja paluuveden lämpötilaeroa paremmaksi? Jos ei, niin onko tämän korjaamiseksi jotain muita keinoja. S735 säätää automaattisesti kiertovesipumpun nopeutta.
Onko tämän näköinen käynti normaalia? Oranssit ovat jaksoja kun kompressori pois päältä, keltaiset ovat käyttöveden tekoa ja sininen lämmitystä. On pois päältä 10min pätkiä tunnin välein.
Kysymys koskee meno- ja paluuveden lämpötilaeroa, joka on pieni. Näillä Pirkanmaan pakkasilla (maks -10 tähän mennessä), lämpötilaero tuntuu olevan ison osan päivästä 2-3 asteen välillä, nousten parhaillaan hetkeksi neljään. Tähän liittyen olen yrittänyt tasapainottaa lattialämmitystä siten, että pesuhuone (pisin piiri, käsisäätö, täysin auki) saataisiin lisää virtausta. Pesuhuoneessa on jatuvasti 1-2 astetta pienempi lämpötila kuin muissa huoneissa.
Tuntuu vähän siltä, että vesi kiertää liian nopeasti järjestelmän läpi. Olisi myös hyvä saada muita piirejä hieman kuristamalla lisää virtausta pesuhuoneen piiriin, joka on jo täysin auki. Kaikista piireistä on kuitenkin kiristysvara loppu, eli ne on Rothin jakotukissa käännetty paluupuolella täydet 2 kierrosta myötäpäivään, niin pienelle kuin saa. Siitä huolimatta lähes jokaisen piirin virtaus on 2l/min paikkeilla. Lämmityskäyrän nostaminen ei ole ratkaisu, kun se tarkottaisi että kaikki muut tilat lämpenesivät entisestään ja ne joutuisit termostaatilla sulkemaan, eikä se taida olla se energiatehokkain tapa. Tilanne on siis se, että kaikki muut huoneet ovat noin 0,5 astetta turhan lämpimiä, tämän lämmön kun saisi pesuhuoneeseen siirrettyä olisi tilanne optimi.
Mitä keinoja on saada virtausta lisää piiriin, joka on jo niin auki kun sen saa, muiden ollessa niin kuristettuja kun voi olla? Tuntui myös, että pesuhuoneen virtaus nousi kaikkeista vähiten kuin ne vähäiset lisäkuristukset sain muihin piireihin tehtyä aikaisemmin. Johtunee siitä että kyseessä pisin piiri.
Voiko tuo myös korjata meno- ja paluuveden lämpötilaeroa paremmaksi? Jos ei, niin onko tämän korjaamiseksi jotain muita keinoja. S735 säätää automaattisesti kiertovesipumpun nopeutta.
Onko tämän näköinen käynti normaalia? Oranssit ovat jaksoja kun kompressori pois päältä, keltaiset ovat käyttöveden tekoa ja sininen lämmitystä. On pois päältä 10min pätkiä tunnin välein.