sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikup2
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

Lukeekaapa sivu 3 Power requirements.
http://www.advfridgetech.com/PETD%20Article.pdf

Jos ulkoyksikön kennoston ulkopinta-ala olisi esim 80 cm x 40 cm = 3200 cm2
=> sähköätehoa pulssigeneraattori tarvitsisi ylis 10 kW 8) :o
(mikäli tuo tehon tarve kasvaa suoraviivaisesti pinta-alaan nähden)
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

Kuten vähän aikaa sitten jossakin toisessa ketjussa laskeskelin, ei huurteen sulatukseen ole mitään ikiliikkujaa keksittävissä. Ainoa tapa vähentää energiaa huurteen sulatuksessa on, että se tiputetaan kiinteänä lumena ja jäänä pois kennosta. Jos se sulatetaan, niin energiaa menee jään sulamislämmön verran, vaikka menetelmä olisi mikä tahansa. 8)
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

Ei kait lampopumpussa tarvitse kerralla puhdistaa jaasta koko kennoa. Piireja vois olla useampia ja sitten vaan pulsitetaan vuoron peraan, Siten kait tuo hetkittain energia olis kohtuullisempi.
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

mikup2 sanoi:
Ei kait lampopumpussa tarvitse kerralla puhdistaa jaasta koko kennoa. Piireja vois olla useampia ja sitten vaan pulsitetaan vuoron peraan, Siten kait tuo hetkittain energia olis kohtuullisempi.

ongelmia on..

1: pumpun lämmöntuotto lakkaa joksikin aikaa
2: sulatukseen menee paljon energiaa
3: ohjauslogiikka tekee jotain ikävää

Eri temput sitten vaikuttavat näihin vaihtelevasti.

Klassisessa mallissa sulatetaan kauan (1:) jotta saadaan vesi niin lämpöiseksi että se menee pumpusta ulos asti pakkasella. Tästä seuraa (2:)

Jotta haitta 1: pienenisi tehdään jotain tehonnostoja, josta seuraa haitta 3:

Niinpä mikään vippaskonsti ei oikeastaan auta... Jos vaikka sulatukseen käytettävää energiaa pienennetään täytyy laittaa isommat vastukset.
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

VesA sanoi:
Niinpä mikään vippaskonsti ei oikeastaan auta... Jos vaikka sulatukseen käytettävää energiaa pienennetään täytyy laittaa isommat vastukset.

Oliko se Teukka vai kuka, joka ehdotti, että kennon pitäisi olla alaspäin. Tuollaisessahan hyvällä tuurilla voisi käydä, että jäät tipahtaisivat alas ainakin osittain painovoimaisesti, vaikka ei tälläkää varmaan olisi suurta merkitystä jos kennosta sulatetaan vain huurretta.
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

markusj sanoi:
VesA sanoi:
Niinpä mikään vippaskonsti ei oikeastaan auta... Jos vaikka sulatukseen käytettävää energiaa pienennetään täytyy laittaa isommat vastukset.

Oliko se Teukka vai kuka, joka ehdotti, että kennon pitäisi olla alaspäin. Tuollaisessahan hyvällä tuurilla voisi käydä, että jäät tipahtaisivat alas ainakin osittain painovoimaisesti, vaikka ei tälläkää varmaan olisi suurta merkitystä jos kennosta sulatetaan vain huurretta.

Olisi siitä hyötyä... silloin riittää, että vesi irtoaa. Nyt se pitää vielä lämmittää niin kuumaksi ettei jäädy pumpun sisään, eli ennenkuin on pohjasta ulkona. Koitanpa kaivaa paljonko sulatukseen kuluva energia vaihtelee pumpussani. Nyt ei tosin ole ollut kovin vaihtelevia olosuhteita. Pahimmassa tapauksessa sinne laitetaan kovat tehot vakioaikana.
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

markusj sanoi:
VesA sanoi:
Niinpä mikään vippaskonsti ei oikeastaan auta... Jos vaikka sulatukseen käytettävää energiaa pienennetään täytyy laittaa isommat vastukset.

Oliko se Teukka vai kuka, joka ehdotti, että kennon pitäisi olla alaspäin. Tuollaisessahan hyvällä tuurilla voisi käydä, että jäät tipahtaisivat alas ainakin osittain painovoimaisesti, vaikka ei tälläkää varmaan olisi suurta merkitystä jos kennosta sulatetaan vain huurretta.

Ystävät, ohessa on nyt räjäytyskuva markkinoiden tn tehokkaimmasta EVI-pohjaisesta lämpöpumpusta (ts SATAG / Viessmann). Pankaapa vaan merkille mihin asentoon sen höyrystinkenno onkaan asennettu... ;) ::)

index.php


Nähtävästi jokunen firma maailmassa tuntee jo nämä mahdollisuudet tiputtaa jäätä nykyistä tehokkaammin kennosta ja jos siitä on valmis maksamaan niin ominaisuuksia toki löytyy.

Miettikääpäs sitä, miten pienellä energialla loppujen lopuksi jään köntit tippuisivat jos ilmavirta kulkisi tiiviisti kennon läpi pelkästään ja tuota potkuria sitten hetken vaikka pyöritetään sulatusta varten väärään suuntaan: jäähileet suorastaan ryöppyävät ulos kennosta ilmanpaineesta boksinsa pohjalle... :P

Nerokasta tässä muotoilussa on myös se, että kompurasta nouseva hukkalämpö sulattaa tn ne boksin kertyneet jääkokkareet normaalissa käynnissä, koska kompura on boksin lattian alapuolella. 8)
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

tuli tuo aihe vahan huonosti valittua.Tarkotus olisi nimenomaan saada hoyrystin sen verran jaahan etta siita sitten irrotettaisiin jaa palasina talla pulssi systeemilla. Eli jaan alla oleva ohut kerros sulaisi ja se irrottaisi sitten jaan.Tuo jaksottainen pulsitus sita varten etta ei tarvitsisi kovia tehoja ja niita kaytettaisiin lyhyita aikoja millisekunnista sekuntiin.Pumppu vois porista koko jaan irrotuksen ajan.
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

No niin, nyt tarvisi sitten enää miettiä miten sen pumpun saisi jäätymään. Tuo Sanyo ei ainakaan vielä ole juurikaan jäätä tehnyt, pelkkää huurua vaan. :D ;)
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

Joppe112 sanoi:
...
Nähtävästi jokunen firma maailmassa tuntee jo nämä mahdollisuudet tiputtaa jäätä nykyistä tehokkaammin kennosta ja jos siitä on valmis maksamaan niin ominaisuuksia toki löytyy.
...
Tyhmä kysymys: oiskohan ulkoyksikön kallelleen asentamisesta mitään iloa?
Tai varmaankin pitäisi kysyä, että miksi ei ole ;D
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

IlmanPumppaaja sanoi:
Joppe112 sanoi:
...
Nähtävästi jokunen firma maailmassa tuntee jo nämä mahdollisuudet tiputtaa jäätä nykyistä tehokkaammin kennosta ja jos siitä on valmis maksamaan niin ominaisuuksia toki löytyy.
...
Tyhmä kysymys: oiskohan ulkoyksikön kallelleen asentamisesta mitään iloa?
Tai varmaankin pitäisi kysyä, että miksi ei ole ;D

Asenna vinoon, kunhan saat kompuran suoraan... :)
 
Vs: sahkoinen vahakulutuksinen kennon sulatus

zadah sanoi:
Asenna vinoon, kunhan saat kompuran suoraan... :)

Juupa juu, tämä asia on askarruttanut minua aina tuolloin tällöin. Kompura suoraan tarkoittanee samaa kuin ulkoyksikkö suoraan? Kas kun asentajien jäljiltä Mitsun ulkoyksikkö on sen verran takakenossa, että alareunasta sen etäisyys seinästä on 20 cm ja yläreunasta 18 cm. Toisin päin ulkoyksikkö on kyllä vatupassissa.

Ainakin parissa kohden jäätymisongelmiin liittyen (tosin kyseessä oli joku muu merkki kuin Mitsu) muistan jonkun kirjoittaneen, että maahantuojan tai myyjän suositus oli laittaa ulkoyksikkö vähän takakenoon, jotta pohjapellille valuva vesi valuu paremmin sieltä pelliltä poiskin.

Lieneekö kuvaamani kaltainen ulkoyksikön takakeno-vinous vaarallista kompuran kestoiän tai jonkin muun asian suhteen?
 
Takaisin
Ylös Bottom