Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

S

saku57

Vieras
Eli vaikka pyyntiä nostaa astetolkulla, niin huonelämpö pysyy sitkeästi 19-20 asteessa. Full power kyllä työntää lämpöä entiseen malliin. Kahdeksan vuotta on tuossa seinällä puhunut ja nyt jo temppuilee. Onko ideoita?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

saku57 sanoi:
Eli vaikka pyyntiä nostaa astetolkulla, niin huonelämpö pysyy sitkeästi 19-20 asteessa. Full power kyllä työntää lämpöä entiseen malliin. Kahdeksan vuotta on tuossa seinällä puhunut ja nyt jo temppuilee. Onko ideoita?

Koska on viimeeksi paristot kauko-ohjaimeen vihdettu?
 
S

saku57

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

No en kyllä muista. Voisihan nuo vaihtaa, vaikka kaikki muuten tuntuu toimivan. Pumppu piippailee, kun pyyntiä asettele...

Ps. Nyt on paristot vaihdettu. Seuraan tilannetta.
 
S

saku57

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

Eipä tilanne miksikään muuttunut. Huonelämpö jäkittää vajaassa kahdessakympissä, vaikka pyynti on 26. Puhalluksen vaihdoin autolla kakkosella, vaan ei vaikuta sekään???

Hyvät neuvot nyt kyllä kelpaisi. Ja tosiaan pumppu kykenee tuottamaan lämpöä vanhaan malliin, kun napsauttaa High Powerin päälle. Eli joku ihmeen mittaus tai säätövika tuntuisi olevan.

Vaihdoin myös mittausta kakeen ja sitten sisäyksikköön, sillä eikös tuossa kaken alaosassa sellainenkin terävällä kärjellä painettava sensornappi ole. Ei vaikutusta.

Tarkistin nyt myös vikakoodit ja kas kummaa E13 tulee, ei muita. Ulkoyksikön jäätymissuoja lauennut. Kennossa ei ole huurteen hitustakaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

saku57 sanoi:
Hyvät neuvot nyt kyllä kelpaisi. Ja tosiaan pumppu kykenee tuottamaan lämpöä vanhaan malliin, kun napsauttaa High Powerin päälle. Eli joku ihmeen mittaus tai säätövika tuntuisi olevan.

Onko kenno varmasti puhdas? Puhallinrumpu puhdas?

Miten tulee lämpöä Emergency toiminnolla?
 
S

saku57

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

Jos tuolla emergencyllä tarkoitat täystehoa (High power nappula) niin oikein hyvin lämpöä lykkää. Mutulla aivan kuin alkuvuosinakin. Normaali lämmityksessä lämpö ei vain nouse vaikka pyynti olisi maksimissa.

Tuosta täystehon toimivuudesta tekisi mieli päätellä, ettei se kenno tai mikään ihan tukossa ole :) Imuri on käytetty kohtuullisen ahkerasti.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

saku57 sanoi:
Jos tuolla emergencyllä tarkoitat täystehoa (High power nappula) niin oikein hyvin lämpöä lykkää.

Se on nappula siellä sisäyksikössä kannen alla. Emergency operation sivu 34
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf

Pitäisi päästä mittaamaan ottotehoa tai virtaa täydellä pyynnillä, niin voisi sanoa onko jotain vialla verrattuna aikaisempiin mittauksiin. Jos kylmäaineet ovat karanneet, niin ei ottotehot nouse yhtä korkealle kuin aiemmin.
 
S

saku57

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

Kävin ostamassa tuohon pumpun pistorasiaan tehomittarin. Pyynti 30 ja high power niin ottoteho nousi noin kymmenessä minuutissa 1700 wattiin. High power pois niin kolmenkymmenen pyynnillä on asettunut noin 950 wattiin.

Emergencyllä ottoteho nousi noin 1550 wattiin. Eli toi speksihän näyttää olevan maksimissa 1500 W.

Emergencystä sanotaan, että pyynti asetetaan kaksi astetta mitatun yli. Tämän pumppu tunnistaa näemmä suurempana kuin kakesta laitettu kymmenen yli todellisen???

Kakesta asetus kaksi yli niin pumppu meni katkokäynnille ja kompura pysähtyi. Vasta neljä yli todellisen käynnisti pumpun uudelleen. Ottoteho on nyt luokkaa 630 wattia.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

saku57 sanoi:
Kakesta asetus kaksi yli niin pumppu meni katkokäynnille ja kompura pysähtyi. Vasta neljä yli todellisen käynnisti pumpun uudelleen. Ottoteho on nyt luokkaa 630 wattia.

Olethan painanut sitä ACL-nappulaa kakesta kun vaihdot paristot?
Eihän vaan yösäästö ole päällä?
 
S

saku57

Vieras
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

No varmuuden vuoksi nollasin ACL-napilla kaken asetukset eilenillalla kolmesti. Ensin jo luulin, että homma auttoi jotain. Vaan tänä aamuna oli palattu entiseen tilanteeseen. Pyynti 22 ja kämpässä 19.0 ja pumppu pysähdyksissä. Nostin pyyntiä asteella, niin kompura lähti käyntiin. En vaan ehtinyt enempää seurailla, kun piti lähteä töihin... ???
 

janilind

Jäsen
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

saku57 sanoi:
Tarkistin nyt myös vikakoodit ja kas kummaa E13 tulee, ei muita. Ulkoyksikön jäätymissuoja lauennut. Kennossa ei ole huurteen hitustakaan.

Meitin argo kans pukkaa E13 vikaa, mutta mä olin jotenkin uskossa et olis sisäpatterin jäätymisestä kyse.. Alkoi temppuilemaan kun sulatuskelit alkoivat - lähes joka yö pyssää vikaan ja sit vilkuttelee tuota E13 vikaa kun koodit tsekkaa..
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo 123 ei seuraa enää pyyntilämpötilaa

Jotenkin hämärästi muistelem että E13 - jäätymissuoja olisi tuo sulatus. Eli että sitä sieltä löytyy aika helposti.
 
Back