Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

W

wekkuli

Vieras
Suhaus vaan kuuluu välillä ja kun katsoo pumppua, niin operation valo on sammunut ja luukku kiinni. Kaukosäätimen mukaan kuitenkin lämmitys on edelleen päällä. Mutta mitään ei tapahdu. Kerran kun painaa kaukosäätimestä päälle ei tapahdu vielä mitään (sehän antaa sammutuskäskyn), ja toisella kerralla lähtee taas päälle mukisematta.

Veemäinen ongelma kun alakerta on viileenä aamulla. Muutaman kerran nyt tehnyt tuota. Missähän vois olla vika?
 
S

SPL

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Aja vikakoodit. Ohjeet löytyy tästä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1219.0
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

wekkuli sanoi:
Suhaus vaan kuuluu välillä ja kun katsoo pumppua, niin operation valo on sammunut ja luukku kiinni. Kaukosäätimen mukaan kuitenkin lämmitys on edelleen päällä. Mutta mitään ei tapahdu. Kerran kun painaa kaukosäätimestä päälle ei tapahdu vielä mitään (sehän antaa sammutuskäskyn), ja toisella kerralla lähtee taas päälle mukisematta.

Veemäinen ongelma kun alakerta on viileenä aamulla. Muutaman kerran nyt tehnyt tuota. Missähän vois olla vika?

Sanyon kaukosäädin lähettää sisäyksikölle 5 minuutin välein suunnilleen kaiken mitä näytössä näkyy, erityisesti tehonsäädön tarvitseman huonelämpötilan. Eli onko kaukosäädin sellaisessa paikassa että se voi koko ajan jutella sisäyksikölle ?
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

wekkuli sanoi:
Suhaus vaan kuuluu välillä ja kun katsoo pumppua, niin operation valo on sammunut ja luukku kiinni. Kaukosäätimen mukaan kuitenkin lämmitys on edelleen päällä. Mutta mitään ei tapahdu. Kerran kun painaa kaukosäätimestä päälle ei tapahdu vielä mitään (sehän antaa sammutuskäskyn), ja toisella kerralla lähtee taas päälle mukisematta.

Veemäinen ongelma kun alakerta on viileenä aamulla. Muutaman kerran nyt tehnyt tuota. Missähän vois olla vika?

Sisäyksikön piirilevyssä vikaa!
Käyttäytyy vastaavalla tavalla.

Myös Irda kortissa voi olla vika, mutta se selviää helpointen jos vastaa komentoihin edes joskus niin OK..
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

PauliG sanoi:
Sisäyksikön piirilevyssä vikaa!
Käyttäytyy vastaavalla tavalla.

Myös Irda kortissa voi olla vika, mutta se selviää helpointen jos vastaa komentoihin edes joskus niin OK..

Juu.. mutta tämänhetkisen uskomuksen mukaan vehkeen pitäisi käynnistyä viimeistään 5 min virtakatkon jälkeen, jos se näkee kaken joka on sitä mieltä että laitteen pitäisi olla käynnissä. Eli kuvattua napsuttelua -> off -> on ei tämän teorian mukaan pitäisi tarvita, jos kake on näköpiirissä.

Irdakortti tuskin aiheuttaa tuollaista ilmiötä (tuskinpa siitä 154 bittiä tarkistussummineen - viestistä mitään järkevää stop-komentoa rikkinäiselä irdalla tulee), mutta seonnut ohjauskortti on hyvä veikkaus.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

wekkuli sanoi:
Veemäinen ongelma kun alakerta on viileenä aamulla. Muutaman kerran nyt tehnyt tuota. Missähän vois olla vika?

Yksi mahdollisuus: kake poissa sisäyksikön näkökentästä + sähkökatko yön aikana. Sähkökatkon jälkeinen uudelleenkäynnistys vaatii tietääkseni Sanyossa sen että kaukosäädin lähettää komennon, muuten ei käynnisty.
 
W

wekkuli

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Sähkökatkoja ei ole ollut, ja kake on koko ajan seinään pultattuna ilpin näkökentässä ehkä n. kolmen metrin päässä.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Asiaa selvitetty maahantuojalta Ahlsell.
Vastaus keken patterien vaihto luultavasti auttaa asiaan!
 
W

wekkuli

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Juu kokkeillaan uusia paristoja...
 
W

wekkuli

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Toissapäiväisen kaken patterinvaihdon jälkeen ei ole ainakaan ongelma uusinut. Jos vielä probleemia ilmenee, niin kirjoittelen. Ellei siis kuulu mitään, niin se oli pattereista kiinni...
 
W

wekkuli

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Ja vatut. Pätkii edelleen. Yleensä tuntuu kyllä siltä että se itsekseen lähtee käyntiinkin pätkimisen jälkeen, mutta outoja kuvioita kyllä piisaa. Yks päivä pistin "high power" -asetuksen päälle ja vehje päättikin sammua. Oli vissiin liikaa pyydetty... ;D Ja myös läpän asetus vattuilee, keksii omin päin sojottaa eri asennossa kuin yritän laittaa kakesta...
 
M

Mävaan

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Joku muukin aikoinaan valitteli samasta sammuilemisesta mutta en muista miten se tarina päättyi. Olisikohan tuosta sinun koneesta piirikortti paskana kun sekoilee tuolleen...?
 
M

Mävaan

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Löytyihän se ketju mutta ei tässä selvinnyt mikä se lopullinen vika oli.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3057.msg35480#msg35480
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Mävaan sanoi:
Löytyihän se ketju mutta ei tässä selvinnyt mikä se lopullinen vika oli.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3057.msg35480#msg35480

Tätä "Timer Backupia" siinä epäiltiin.
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

:cool:
Onhan vaihe ja nollajohdin kunnolla kiinni?
Ettei pätki jostain.
Yksi kokemus on löysästi kiinnitetystä nollajohtimesta keskuksella.
Onneksi ei omilta jäljiltä ;D
 
W

wekkuli

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Vikakoodeja löytyi, E13 ja E01, sikäli kun osasin oikein tulkita.
:-\
Kertoilen kun selviää lisää...
 
W

wekkuli

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Kylmäaineiden lisäyksen jälkeen menty 2vko ilman pätkimisiä. En olisi uskonut, että pelkkä aineiden lisäys olisi tuota parantanut, mutta ehkä se sit oli siitä kiinni.
???
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Missä oli vuotokohta?
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Dippa sanoi:
Missä oli vuotokohta?

Vuotoa ei löytynyt paineet OK ilmeisesti hiukan vaajaa täytös... Allekirjoittanut sekaantunut asiaan.
Kylmäainetta lisätty 110g.

Kaikki liitokset tarkastettu oikosulkuvirrat mitattu löysiä liitoksia (sähkö) ei löydetty ainoaksi vaihtoehdoksi jäi kylmäainevajaus! Mitä virhe kooditkin omalta osaltaa kertoivat...

PauliG
 

Tommi M

Jäsen
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?


[/quote]

Vuotoa ei löytynyt paineet OK ilmeisesti hiukan vaajaa täytös...
Kylmäainetta lisätty 110g.

[/quote]

Heps,pystyykö jotenkin mittaamaan että onko oikea määrä ainetta vai onko tyhjennettävä ja sitten täytettävä oikea määrä??

T.Epätietoinen :)
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?


Vuotoa ei löytynyt paineet OK ilmeisesti hiukan vaajaa täytös...
Kylmäainetta lisätty 110g.

[/quote]

Heps,pystyykö jotenkin mittaamaan että onko oikea määrä ainetta vai onko tyhjennettävä ja sitten täytettävä oikea määrä??

T.Epätietoinen :)
[/quote]

AiInoa tapa varmistaa täytöksen oikeellisuus on talteenotto punnitus ja uudelleen täyttö.
Tosielämässä näin ei toimita menee aikaa aikalailla 'kaikki ei edes ole talteebottolaitteitoa'

Mutta käytännössä laite testataan ja tarkistetaan saavuttaako paineet.
Jos ei niin lisätään hiukan ja testaan paineet jos ei vieläkään ok niin lisää ainetta jne..
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

taitaa olla ihan hakuammuntaa koko touhu,pattereita vaihdellaan ja ainetta lisätään...
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Ei hakuammuntaa vaan virhe indikaatio myös tarkoittaa kylmäaine vajausta.
Paineet eivät nousee ihan tappiinsa kylmäaine lisäyksellä homma korjaantui.

Eikä tietojeni mukaan vikaa ole enää ilmeentynyt, siis mielestäni oikea diagnoosi...

Toki tarkistettu myös kaikki liitokset niin sähkö kuin kylmäputketkin kaikki todettu kunnossa oleviksi.
 
W

wekkuli

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Ja däääääämn.... tässä tuli taas pitkästä aikaa käynnisteltyä Sanyoo, ja taas sammuilee omineen. Viime talvi meni ihan ok tuon Paulin visiitin jälkeen, mutta nyt taas v-ttuilee...
:-[
Oiskohan PauliG linjoilla, josko sais taas apua. Ajan vikakoodit jahka ehtiän...
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Josko nyt se vuotokohtakin löytyisi?
 
W

wekkuli

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Piirikortin vaihdon jälkeen futaa taas... toivotaan ja uskotaan että toimii tästedeskin.
:)
 
J

jluolamaa

Vieras
Vs: Sanyo 93EHN sammuu omia aikojaan?

Mulla on Argo AWI25 eli eikös se ole sama kone? Ihan sama ongelma. Välillä toimii, välillä ei. Vatuttaa kun se on mökillä ja tulet myöhään illalla mökille ja kylmä on, takka antaa lämmön vasta tuntien päästä. Saattaa toimia esim. vuorokauden ja sitten ei toimi taas vuorokauteen. Asentaja lupasi käydä viime viikolla, mutta eipä tainnut käydä. Pitänee olla taas yhteydessä. Kotona mulla on samanlainen kone ja toimii todella hyvin.
 
Back
Ylös Bottom