Vs: Sanyo / Ahlsell reklamaatiot
wattis sanoi:
Espeliini onko vielä havaintoja miten lähti kone tulille näissä olosuhteissa?
ottoteho 3.1-3.5 kW, antoteho ~14kW... ihan hyvältä näytti, ulkolämpötila anturin mukaan +10, koneen kohdalta mitattu +15 (auringossa)
cop siis 4 pinnassa, mikä pitikin olla +15 asteessa
Tämä siis uudella 9 kW koneella missä on kuulemma joku tehokortti.
Uudessa ohjelmassa ominaisuutena mm. pöpösyklin lämpötilan säätö ja haluaako sitä ollenkaan päälle vai ei... ja jotain muutakin siinä oli.. osa hieman hämäriä kun vain ruotsiksi lyhenteet eikä oikein tietoa mitä ne tekee
Ainut hassu ilmiä että kun kaikki menee 0 (siis ulkoyksikkö pois ja sisäyksikkö hiljaa kun on lämmintä ei latauspumppukaan pyöri)
niin kulutusmittari näyttää 1 kW kulutusta... ???
Tosin, kokeilin seurata kWh mittarin valon välkettä ja mielestäni se ei kummennut vaikka nappasin ulkouksikön sulakkeet pois (kulutusmittairn lukema meni sitten 0)
Eli, luultavasti joku mittarin härö tms, theowl ominaisuus etc... pitää mittailla ja kattoa meneekö sitä tehoa oikeesti jonnekkin vai ei...
V70-TDI sanoi:
Tossa vaikuttaa mittaustulokseen paljon se veden kiertonopeus ulko ja sisäyksikön välillä.
Esim ultraäänimittarilla voi saada aikalailla eri lukemia kun todellisuus.
En tässä epäile mittaajan ammattitaitoa vaan itselläni on kokemuksia pieleenmenneistä mittauksista.
totanoin, sitähän siinä mitataan?

siis virtausta (eli kiertonopeutta?) koneen ulko ja sisäyksikön välillä josta teho lasketaan ... mites se meni, 530 l/h x dT (oli 23 astetta) x 4.19 kJ/ kg K / 3600 s --> teho kilowatteina (oletuksena 1 l ~ 1 kg)
Mutta joo... tämä siis ultraäänimtttarilla mitattuna... sitä en itse tiedä onko lähelläkään oikeaa, mutta kuulemma pitäs virtaus olla asennolla 3 ja 99% suurinpiirtein oikein