Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
Kirjataampa tänne jotain välillä.

Pumppu röhisee nyt WILO RS25/6-3 pumpun vetämänä 2:s asennolla.

dt on 26 (sisään 41 ulos 67)astetta, latauspumppu 99% ulkona 9 astetta pakkasta.

***

Pummpu on käynyt "kai" 16.8 tuntia, ja patteriverkon mukaan tehonkulutus on 6.5 kW (helbvetisti) (minulla 1 aste eroa on 1 kW, mitattu by Ahlsell, virtaus ei muutu, ei termareita).

Tuosta saa 6.5/ (16.8/24) = 9.28 kW, laite ottaa kait hieman vajaa 5KW niin coppi lienee siis hieman vajaa 2 vai mitä. Joku viisaampi osaa varmaan sanoa noista minun kiertovesipumppuni lukemista pitääkö tuo paikkansa?

EDIT: Tässä verrokki kun lähdettiin liikkeelle 9kW:llä. Eli aloituskulutuksia: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3375.msg109151#msg109151

Pitää lisätä että muutin tuon Wilon asetuksen vasta eilen 3:lta kakkoselle. Kuvittelin olleen 2:lla koko ajan, tiedä kuka tuon on käynyt säätämässä... ...joka tapauksessa kahtellaan mikä on merkitys. Tuntuu pelittävän paremmin noin näppituntumalta kun saa tehdä vähän parempaa dt:tä (käy kait vähemmän ja suihkuvettä on enemmän).

Ja nytby wattson:

Niin ja sulatukset valitettavasti "verottaa" tuosta sen 25% jolloin coppeli on 1,5-1,6!
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Ei se mulla kyllä nyt ole paljoa sulatellut - ilma on sen verta kuivaa ;D
 

Zubadan

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Pumppu pyörii hissukseen yötä-päivää, mutta sulatukset on aika vähissä - ainakin jään määrästä päätellen xmas1
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

oswald sanoi:
Niin ja sulatukset valitettavasti "verottaa" tuosta sen 25% jolloin coppeli on 1,5-1,6!

Moi!

Silläpä tuossa äsken koetin laskeskella mitä verkkoon menee, en sitä mitä pumppu tekee. Tiedä sitten tuosta kaavasta ja pumpun tuntiajoista, mutta suuntaa antaa kuitenkin enemmän.

Kun tuo Ahlsellin mies tuli meillä käymään pyysin häntä laittamaan mittalaitteensa patteriverkon tulo ja menopuoleen, en suinkaan lämpöpumpulle. Taloahan minä lämmitän enkä pumppua :)

Anyway, joku tuossa yllä kysyi onko jotain ylimääräisiä liitäntöjä. Ei ole enkä näe mitään syytä että pitäisi ollakaan, nytkin näyttää olevan yläkerroksessa 59 astetta (vastuksella on 55 limitti).

Mutta siihen alkuperäiseen kysymykseen, mikä on siis tuon WIlon virtaama 2:s asenolla ja satakierroksilla?
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Zubadan sanoi:
Pumppu pyörii hissukseen yötä-päivää, mutta sulatukset on aika vähissä - ainakin jään määrästä päätellen xmas1

Tämä on kyllä maksettu mainos, mutta paikallaan jos noin :). Josko Mitsu tarjoaisi minulle provikat.
 

Zubadan

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Pikku pakkasilla tuli pumpun alle aika kasa jäätä. Nyt olen laittanut "sulatusvesi-jää -projektin" testiin pumpun alle, eikä jäätä ole kertynyt samallalailla "linjan" loppu päähän.
Pumppu tosin tuntuu pöyrivän tauotta, mutta matalilla kierroksilla.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Voi tätät onnea. Taas panasonic räjähti, tällä kertaa ulkoyksikkö.

Oli mennyt pohjasta jäähän, jäätynyt sitten jotenkin sisältä, takasäleikö irronnut jossain välissä. Poltti sulakkeet, jäi odottelemaan kevättä...

Sanyon alla oleva paljukin on näköjään mennyt yli. Pitää mennä rautakangen kanssa irrottelemaan. Voi tätä pumppulämmityksen helppoutta ;D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
Voi tätät onnea. Taas panasonic räjähti, tällä kertaa ulkoyksikkö.

Oli mennyt pohjasta jäähän, jäätynyt sitten jotenkin sisältä, takasäleikö irronnut jossain välissä. Poltti sulakkeet, jäi odottelemaan kevättä...

Löytyykö mitään vikakoodia muistista?

Olisiko puhallin jumissa ja tämä poltti sittten sulakkeen tai sitten pohjansulanapitovastus poikki/oikkarissa. Pahimmassa tapuksessa kennostossa putki halki ja kaasut karussa.

Sitä kuljetussuojaa ei kannata siellä takana pitää. ;)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Ja niitä pumppuja saa jopa käydä välillä katsomassa. Pakko ei tietenkään ole.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

repomies sanoi:
Ja niitä pumppuja saa jopa käydä välillä katsomassa. Pakko ei tietenkään ole.

Niin, aina kun on poissa kotoa pyytää naapurilta että käyppä ihastelemassa propeleita. No ei tosiaan.

En ole vikakoodeja joutanut tutkimaan kun polttaa sulakkeet heti jos lyö kiinni sähköihin, eli pitää sulatella tuo ensin ja katsoa sitten että lähteekö vielä käyntiin.

Tuosta ropelin katselemisesta vielä, että ei tuota nopealla silmäyksellä olisi edes nähnyt miten jäähän on sisältä mennyt. Ulkona ei näy mitään, mutta kun se rööri on tukossa niin se jää majailee siellä sisällä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

Tyrkkölän Mies sanoi:
En ole vikakoodeja joutanut tutkimaan kun polttaa sulakkeet heti jos lyö kiinni sähköihin, eli pitää sulatella tuo ensin ja katsoa sitten että lähteekö vielä käyntiin.

Tuo että heti polttaa sulakkeen viittaisi pohjansulanapitovastuksen oikosulkuun. Onko siinä sulanapitovastusta?
Sulanapitovastuksen piuhat irti, laite sulaksi ja sitten uutta starttia yrittämään.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo CO2 ja Panasonic 12 DKEW YYA - sopimus

janti sanoi:
Tuo että heti polttaa sulakkeen viittaisi pohjansulanapitovastuksen oikosulkuun. Onko siinä sulanapitovastusta?
Sulanapitovastuksen piuhat irti, laite sulaksi ja sitten uutta starttia yrittämään.

Notta paljon mahdollista. Kokeilamma noilla kun menee plussan puolelle.
 