SANYO EH JA EHN

tet

Hyperaktiivi
Vs: SANYO EH JA EHN

kylmäkake sanoi:
Cop on huononpi.. ;) Mutta en tuota -25 oikein purematta niele? Koska nordic mallissa on -20. Ja muistaakseni EHN tehdään euroopassa ja EH tehdään japanissa tms? Mutta jos hinnassakaan ei ole niin suurta eroa niin minun mielestä silti kannattaa ottaa "pohjolan oloihin suunniteltu" malli. :)

Kyllähän niissä COP on lähtökohtaisesti aivan sama, Ahlsell vain ilmoittaa sen 50% kompurakuormalla, kun taas ScanOffice ilmoittaa 100% kuormalla. Eli esim. 93-mallien COP 50% kuormalla on 4,2 mutta 100% kuormalla 3,6 tuossa +7 asteen lämpötilassa jossa nuo nimelliset COPit yleensä ilmoitetaan.

Ihan äkkiä en usko että EHN tehtäisiin missään muualla kuin siellä Kiinassa missä EH-mallikin.

Tämä nyt on taas se ikuinen riidanaihe, josta ei selvää taida tulla ennenkuin molemmat koneet on samassa testissä mukana.
 
S

speede

Vieras
Vs: SANYO EH JA EHN

kiinassa ne on tehty molemmat mikä täälläkin on jo monesti selvitetty.cop on sama.
erot ovat siinä ,että ehn sammuu -20 ja eh:ssa tätä rajaa ei ole.
sulatuksessa ero on eh:ssa lämmitys kaapeli ehn:ssä sitä ei ole.
 
Back