S
Spezzi
Vieras
Tervehdys,
Tämä on ensimmäinen viestini tällä foorumilla. Olen innolla seurannut keskusteluja, ja nyt tuli sitten aihetta kirjoittaa, joten mukana ollaan. Kylmäkoneet ovat aina kiinnostaneet, ensimmäisen jäähdytysilmastointini rakensin talooni 1992 ja siitä saakka on tullut oltua aiheen kanssa tekemisissä, sekä omasta teknisestä mielenkiinnostani että myöhemmin osin ammattiin liittyen.
Eräässä kohteessamme on Sanyon 2005 asennettu splitti. Sisäyksikkö on tyyppiä SAP-KRV123EH, ulkoyksikkö SAP-CRV123EH. Vehje on toiminut tähän saakka moitteetta sekä jäähdytys- että lämmityskäytöllä. Viime viikolla asukas ilmoitti, että laite oli pimentynyt sähkökatkon jälkeen eikä enää käynnistynyt.
Kohteessa oli ollut kahden tunnin mittainen sähkökatko, jonka alkaessa laite oli päällä lämmityskäytöllä. Kun sähköt katkesivat. kone pysähtyi niille sijoilleen, sisäyksikön läpät jäivät auki. Kun sähköt palasivat, laite ei enää lähtenyt käyntiin. Asukas koetti resetoida laitetta katkaisemalla syötöt turvakytkimestä (ensin 15 min, sitten 2 vrk), ei auttanut.
Sisäyksikössä ei pala merkkivaloja, laite ei vastaa Operation-painikkeen painallukseen.
Kun kävin paikalla, tarkistin jännitesyötöt, OK. Mittasin sekä sisä- että ulkoyksikön piirilevyiltä löytämäni sulakkeet (sisäyksikkö 3,15 A lasiputki, ulkoyksikkö 25 A lasiputki), molemmat OK. Kun jännitesyöttö oli päällä, ulkoyksikön liitinrimassa oli jännitteet - jännitetasoja en tarkalleen muista ja taajuuksia en mitannut, mutta 200 - 300 voltin luokkaa ainakin tavallinen yleisimittari näytti. Huolto-ohjeen TEST RUN -toiminnolla (kolminapaisen T-RUN-liittimen T-RUN- ja COM-napojen oikosulku) ulkoyksikkö pysyi mykkänä.
Oireen synnyn ja ilmenemisen perusteella epäilisin ulkoyksikön invertterimodulia, ilmeisesti sen virtalähdeosassa on vikaa.
Voisiko joku auttaa tästä eteenpäin? Mitä voisin tutkia seuraavaksi? Olisiko invertterimodulin kytkentäkaavaa jossakin? Olisiko jollakulla myynnissä ehjää invertteriosaa (tai peräti koko ODUa, ulkoyksikköä)? Olisiko suoraan antaa vikavinkkiä invertterimodulin heikoista kohdista?
Nettikeskustelujen perusteella näiden inverttereissä on ollut ongelmia - olisikohan tässäkin?
Jos sisäyksikön ohjainlaite olisi rikki, olisi ulkoyksikön voinut olettaa käynnistyvän TEST RUN -kokeilulla, mutta mykkänä pysyi.
Kaukosäätimellä aktivoitavaa järjestelmän testiohjelmaa ei ole voitu käyttää, koska kaukosäädinkin on rikki (mekaanisesti vaurioitunut).
Olisiko jollakulla ylimääräistä kaukosäädintä?
Kiitoksia kommenteista etukäteen, terv. Pekka
Tämä on ensimmäinen viestini tällä foorumilla. Olen innolla seurannut keskusteluja, ja nyt tuli sitten aihetta kirjoittaa, joten mukana ollaan. Kylmäkoneet ovat aina kiinnostaneet, ensimmäisen jäähdytysilmastointini rakensin talooni 1992 ja siitä saakka on tullut oltua aiheen kanssa tekemisissä, sekä omasta teknisestä mielenkiinnostani että myöhemmin osin ammattiin liittyen.
Eräässä kohteessamme on Sanyon 2005 asennettu splitti. Sisäyksikkö on tyyppiä SAP-KRV123EH, ulkoyksikkö SAP-CRV123EH. Vehje on toiminut tähän saakka moitteetta sekä jäähdytys- että lämmityskäytöllä. Viime viikolla asukas ilmoitti, että laite oli pimentynyt sähkökatkon jälkeen eikä enää käynnistynyt.
Kohteessa oli ollut kahden tunnin mittainen sähkökatko, jonka alkaessa laite oli päällä lämmityskäytöllä. Kun sähköt katkesivat. kone pysähtyi niille sijoilleen, sisäyksikön läpät jäivät auki. Kun sähköt palasivat, laite ei enää lähtenyt käyntiin. Asukas koetti resetoida laitetta katkaisemalla syötöt turvakytkimestä (ensin 15 min, sitten 2 vrk), ei auttanut.
Sisäyksikössä ei pala merkkivaloja, laite ei vastaa Operation-painikkeen painallukseen.
Kun kävin paikalla, tarkistin jännitesyötöt, OK. Mittasin sekä sisä- että ulkoyksikön piirilevyiltä löytämäni sulakkeet (sisäyksikkö 3,15 A lasiputki, ulkoyksikkö 25 A lasiputki), molemmat OK. Kun jännitesyöttö oli päällä, ulkoyksikön liitinrimassa oli jännitteet - jännitetasoja en tarkalleen muista ja taajuuksia en mitannut, mutta 200 - 300 voltin luokkaa ainakin tavallinen yleisimittari näytti. Huolto-ohjeen TEST RUN -toiminnolla (kolminapaisen T-RUN-liittimen T-RUN- ja COM-napojen oikosulku) ulkoyksikkö pysyi mykkänä.
Oireen synnyn ja ilmenemisen perusteella epäilisin ulkoyksikön invertterimodulia, ilmeisesti sen virtalähdeosassa on vikaa.
Voisiko joku auttaa tästä eteenpäin? Mitä voisin tutkia seuraavaksi? Olisiko invertterimodulin kytkentäkaavaa jossakin? Olisiko jollakulla myynnissä ehjää invertteriosaa (tai peräti koko ODUa, ulkoyksikköä)? Olisiko suoraan antaa vikavinkkiä invertterimodulin heikoista kohdista?
Nettikeskustelujen perusteella näiden inverttereissä on ollut ongelmia - olisikohan tässäkin?
Jos sisäyksikön ohjainlaite olisi rikki, olisi ulkoyksikön voinut olettaa käynnistyvän TEST RUN -kokeilulla, mutta mykkänä pysyi.
Kaukosäätimellä aktivoitavaa järjestelmän testiohjelmaa ei ole voitu käyttää, koska kaukosäädinkin on rikki (mekaanisesti vaurioitunut).
Olisiko jollakulla ylimääräistä kaukosäädintä?
Kiitoksia kommenteista etukäteen, terv. Pekka