Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

J

Joppe112

Vieras
Foorumimme jälleen ylpeänä 1. esittää: uusimman Sanyo 124:n lämmitysominaisuudet pakkasella siten, että kaikkinainen markkinointihype suoritusarvoista on poistettu. Sekä lämpötehot että COPit pakkasella on johdettu ruotsalaisen P-todistuksen (2006-06-0:cool: perusteella arvioimalla sulatussyklien vaikutus koko vuorokauden lämmöntuottoon sopivasti ja reilusti.

Koodi:
[color=navy]
[b][u]Ilman sulatuksia (= P-todistus)[/u]
    100% täystehoilla[/b]

     Ulkolämpö (C)    Ottoteho (W)      Lämpöteho (W)    COP
           7              1690              5510         3,3
           2              1620              4540         2,8
          -7              1660              4140         2,5
          -15             1630              3530         2,2
          -18             1620              3290         2,0

    [b]50% osatehoilla[/b]
     Ulkolämpö (C)    Ottoteho (W)      Lämpöteho (W)    COP
           7               845              2755         3,3
           2               802              2279         2,8

[b][u]Sulatussyklien kera[/u]
    100% ILPon tehoilla[/b]

     Ulkolämpö (C)    Ottoteho (W)      Lämpöteho (W)    COP
           7              1690              5510         3,3
           2              1568              3973         2,5
          -7              1629              3864         2,4
          -15             1601              3295         2,1
          -18             1595              3071         1,9

    [b]50% osatehoilla[/b]
     Ulkolämpö (C)    Ottoteho (W)      Lämpöteho (W)    COP
           7               845              2755         3,3
           2               822              2162         2,6
[/color]

Jälkimmäisessä taulukossa on kuluttajalle nyt konkreettinen lähtökohta verrata 124:n hinnoittelun järkevyyttä sen edeltäjiin 93/123 -sarjan malleihin, koska VTT on tuottanut edes Sanyo 93 vastaavat sulatussyklit sisältävät mittaukset (kts Argo 25:n VTT-testipaperi) jo entuudestaan. COP laskee n 0,3-0,4 yksikköä sulatussyklin vaikutuksesta.

Nyt vaan jäämme jännityksellä odottamaan kuinka lähelle nämä meidän tuottamat COPit osuvat sitten joskus mahdollisesti VTT:n tuottamia arvoja laboratoriosta tästä samasta ILPosta... ;)

Lähde: P-todistus Sanyo 124 mallille

Liitteenä myös laskentataulukko, josta näet kuinka sulatussyklit huomioivat suoritusarvot on aikaan saatu. Menetelmä on siis täysin läpinäkyvä ja sen järkevyys kenen hyvänsä tarkistettavissa täältä.

PS: Tämän Sanyo:n mallin lähin halvempi kloonattu ILPo on ranskalainen Technibel CSMFI 124 R 5, jonka ominaisuudet ovat hyvin samantyyppiset. Eri maahantuoja luo erilaisen hinnoittelun kuluttajalle.

Lisäsin tuohon myös tuon P-todistuksessa olleen -18 asteen pisteen 100% teholla. /janti

Sulatussyklinen laskenta P-todistukselle (Excel-taulukko)
 
J

Joppe112

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit


Olemme parantaneet ja täydentäneet nyt aktiivisen palautteen perusteella Sanyo 124:n todelliset tehotaulukot. Mukana ovat nyt mm myös 50% osatehojen arviot ja muutama alakanttiin COPin arviointivirhe on poistettu lisäämällä tarkemmat oikeat sulatusjaksojen pituudet -7 ja -15 C:lle. :)
 

zadah

Vakionaama
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

Ihan hyvinhän tuosta irtoaa 3 kw vielä -15 asteessa, eli lämpötehot riittävät 3 huoneeseen, joista 1,5 lämmitetään ilmaiseksi, noin suurinpiirtein..

Merkillepantavaa noissa tuloksissa on se että Cop pysyy samana osatehoillakin tuonne 2 asteeseen asti, jonka jälkeen osateho Cop alkaa paranemaan verrattuna täystehoon. Tämä tarkoittaa sitä, että 124:n on mitoitettu, tuollaiseen keskieurooppalaiseen talveen eli +2 asteeseen. Tuohon lämpötilaan asti höyrystin ja lauhdutin om mitoitettu oikein kompuran pumppaustehoon nähden. Tätä kylmemmissä keleissä höyrystin ja lauhdutin käyvät liian pieneksi, mikä tarkoittaa sitä, että kierroksia pitää laskea optimi mitoituksen aikaansaamiseksi.

Tuosta yllämainitusta seuraa se, että mielestäni nyt kannattaa harkita ainoastaan Sayon 94:n ostoa. Miksi ostaa sama laite isommalla kompuralla, jos siitä ei ole käytännössä mitään hyötyä Suomen keleissä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

Vanhemman 123 mallin COP on +2 asteessa 50% osateholla huomattavasti korkeampi kuin 124 mallilla!! ???

123 mallin COP +2 asteessa 50% osateholla on 3,47 P-testin mukaan. ;)
 
P

pumppu pettää

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

ei ole mitään mullistavaa uusien mallien COPeissa, tuonne tippuu 1.5 pintaan noilla -20 C paukkupakkasilla, hyvin vastaa 1 vuosi sitten tehtyä RM-vertailutestin arvoja..sulatusjaksot ei kovin merkittäviä tuolla aikavälillä COPin kannalta..

Todella selkeä tuo exel-taulukon esitystapa, jatkossakin tuo muoto on varmasti paras, jos lisää tulee taulukot vaikka merkkikohtaisiin etu-lisäliitteeksi tms helposti kävijälle löydettäväksi..?

Minkälainen talvi mahtaa ? leuto ja sateinen johon sisältyy 1-2 muutamaan viikon paukkupakkasjaksoa ? kelejä ei taida pystyä kukaan enää ennakoimaan, enemmän tilastoennätyksiä viimeaikoina.
 
P

putki

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

Tällainenkin vertailu Ruotsin testistä
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

putki sanoi:
Tällainenkin vertailu Ruotsin testistä

Mukava talukko niille joilla lämmitystehontarve on noin kova.
Omassa 96 m2 rivarissani lämmitystehontarve -7 asteessa on noin 1,8 kW. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1334.msg20063.html#msg20063

Putki samanlainen taulukko excelillä ja -15 asteessa, kiitos! ;)
Tällöin voisi itse vaikuttaa tuohon lämpötehon tarpeeseen ja näkisi miten COP-tippuu kun pattereita tulee peliin mukaan.
 
P

putki

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

Tämä ei ole minun tekemä, se on tullut joskus viimevuonna Ruotsista doc -tiedostona. Mutta onhan foorumilla hyviä exelin osaajia.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

janti sanoi:
Vanhemman 123 mallin COP on +2 asteessa 50% osateholla huomattavasti korkeampi kuin 124 mallilla!! ???

123 mallin COP +2 asteessa 50% osateholla on 3,47 P-testin mukaan. ;)

Piti vähän laskeskella, ja tuli seuraavaa:

123 50% ottoteho noin 500w
124 50% ottoteho noin 800w

Helpostihan tuollaisella kikkailulla saadan Coppia lisää, 124 ajaa kovemilla kierroksilla "osatehoilla", sillä tuskin 124:ssa on 60% isompi kompura kuin 123:ssa.... :p

Eli nuo osatehot näyttävät olevan kohtuu suhteellisia ja vertailu toimii ainostaan mallin sisällä. Uskon että 124:n Coppi menee reilusti yli tuon 3,47, jos ottoteho lasketaan tuonne 500 wattiin.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

zadah sanoi:
janti sanoi:
Vanhemman 123 mallin COP on +2 asteessa 50% osateholla huomattavasti korkeampi kuin 124 mallilla!! ???

123 mallin COP +2 asteessa 50% osateholla on 3,47 P-testin mukaan. ;)

Piti vähän laskeskella, ja tuli seuraavaa:

123 50% ottoteho noin 500w
124 50% ottoteho noin 800w

Helpostihan tuollaisella kikkailulla saadan Coppia lisää, 124 ajaa kovemilla kierroksilla "osatehoilla", sillä tuskin 124:ssa on 60% isompi kompura kuin 123:ssa.... :p

Eli nuo osatehot näyttävät olevan kohtuu suhteellisia ja vertailu toimii ainostaan mallin sisällä. Uskon että 124:n Coppi menee reilusti yli tuon 3,47, jos ottoteho lasketaan tuonne 500 wattiin.

123:ssa on 600W kompura, 124:ssä 1050W, eli peräti 75% isompi.

94 ja 124 ero taitaa muuten olla yksin softassa: http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV94-124EHDX.pdf
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit


Niinpä, tuossahan onkin yksi sopiva lisäsyy miksei maahantuoja(t) kovinkaan aktiivisesti mainosta tai markkinoi 124:n pikkuveljeä: sitä olisi pakko myydä tehojen takia selvästi halvemmalla ja näppärä TI-virittelijä tämän foorumin avustuksella kylläkin modaisi sen 124:ksi hyvin edullisesti & nopeasti... :mad:

Jos maahantuoja on asiasta jotain toista mieltä, niin asioista voisi kertoa avoimesti myös foorumille. :cool:
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

Tukkuhinnoissa 94 ja 124 ero on 154€ alv 22%:llä
Kun taas 93 ja 123 ero on 61€ alv 22%:lla

Mämä siis Ahlsellin hinnoittelun mukaan.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

Joo, hintaero on kyllä pieni, mutta säästöähän se on tuokin. Itse en pidä tällaisesta sumuttamisesta. Sanyo ei nyt ole ainut tähän syyllistyvä firma, sillä taitaa nuo Super Daisekaitkin olla samaa tavaraa eri tarroilla ja hintalapuilla, no tottakai siellä on se jumpperi eri tehoasennossa :p
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo SAP-KCRV124EHDXN todelliset tehot ja COPit

Niin, lisää ilkeyttä on siinä, että 'nimellistehoissa' on suurehko ero, mutta lämmitystehot ovat itse asiassa

94: 0,9-5,5kW
124 0,9-6,0kW

Eikä kompurakaan ota kuin 100W enemmän 124:n softalla.

Tämähän on kuin kiinalaisissa Yamaha-perämoottorikopioissa: myydään 9 ja 15 hepan malleja, ero on tarroissa ja teho on tuo parempi!
 
Back