J
Joppe112
Vieras
Foorumimme jälleen ylpeänä 1. esittää: uusimman Sanyo 124:n lämmitysominaisuudet pakkasella siten, että kaikkinainen markkinointihype suoritusarvoista on poistettu. Sekä lämpötehot että COPit pakkasella on johdettu ruotsalaisen P-todistuksen (2006-06-0
perusteella arvioimalla sulatussyklien vaikutus koko vuorokauden lämmöntuottoon sopivasti ja reilusti.
Jälkimmäisessä taulukossa on kuluttajalle nyt konkreettinen lähtökohta verrata 124:n hinnoittelun järkevyyttä sen edeltäjiin 93/123 -sarjan malleihin, koska VTT on tuottanut edes Sanyo 93 vastaavat sulatussyklit sisältävät mittaukset (kts Argo 25:n VTT-testipaperi) jo entuudestaan. COP laskee n 0,3-0,4 yksikköä sulatussyklin vaikutuksesta.
Nyt vaan jäämme jännityksellä odottamaan kuinka lähelle nämä meidän tuottamat COPit osuvat sitten joskus mahdollisesti VTT:n tuottamia arvoja laboratoriosta tästä samasta ILPosta...
Lähde: P-todistus Sanyo 124 mallille
Liitteenä myös laskentataulukko, josta näet kuinka sulatussyklit huomioivat suoritusarvot on aikaan saatu. Menetelmä on siis täysin läpinäkyvä ja sen järkevyys kenen hyvänsä tarkistettavissa täältä.
PS: Tämän Sanyo:n mallin lähin halvempi kloonattu ILPo on ranskalainen Technibel CSMFI 124 R 5, jonka ominaisuudet ovat hyvin samantyyppiset. Eri maahantuoja luo erilaisen hinnoittelun kuluttajalle.
Lisäsin tuohon myös tuon P-todistuksessa olleen -18 asteen pisteen 100% teholla. /janti
Sulatussyklinen laskenta P-todistukselle (Excel-taulukko)
Koodi:
[color=navy]
[b][u]Ilman sulatuksia (= P-todistus)[/u]
100% täystehoilla[/b]
Ulkolämpö (C) Ottoteho (W) Lämpöteho (W) COP
7 1690 5510 3,3
2 1620 4540 2,8
-7 1660 4140 2,5
-15 1630 3530 2,2
-18 1620 3290 2,0
[b]50% osatehoilla[/b]
Ulkolämpö (C) Ottoteho (W) Lämpöteho (W) COP
7 845 2755 3,3
2 802 2279 2,8
[b][u]Sulatussyklien kera[/u]
100% ILPon tehoilla[/b]
Ulkolämpö (C) Ottoteho (W) Lämpöteho (W) COP
7 1690 5510 3,3
2 1568 3973 2,5
-7 1629 3864 2,4
-15 1601 3295 2,1
-18 1595 3071 1,9
[b]50% osatehoilla[/b]
Ulkolämpö (C) Ottoteho (W) Lämpöteho (W) COP
7 845 2755 3,3
2 822 2162 2,6
[/color]
Jälkimmäisessä taulukossa on kuluttajalle nyt konkreettinen lähtökohta verrata 124:n hinnoittelun järkevyyttä sen edeltäjiin 93/123 -sarjan malleihin, koska VTT on tuottanut edes Sanyo 93 vastaavat sulatussyklit sisältävät mittaukset (kts Argo 25:n VTT-testipaperi) jo entuudestaan. COP laskee n 0,3-0,4 yksikköä sulatussyklin vaikutuksesta.
Nyt vaan jäämme jännityksellä odottamaan kuinka lähelle nämä meidän tuottamat COPit osuvat sitten joskus mahdollisesti VTT:n tuottamia arvoja laboratoriosta tästä samasta ILPosta...
Lähde: P-todistus Sanyo 124 mallille
Liitteenä myös laskentataulukko, josta näet kuinka sulatussyklit huomioivat suoritusarvot on aikaan saatu. Menetelmä on siis täysin läpinäkyvä ja sen järkevyys kenen hyvänsä tarkistettavissa täältä.
PS: Tämän Sanyo:n mallin lähin halvempi kloonattu ILPo on ranskalainen Technibel CSMFI 124 R 5, jonka ominaisuudet ovat hyvin samantyyppiset. Eri maahantuoja luo erilaisen hinnoittelun kuluttajalle.
Lisäsin tuohon myös tuon P-todistuksessa olleen -18 asteen pisteen 100% teholla. /janti
Sulatussyklinen laskenta P-todistukselle (Excel-taulukko)