Sanyo SAP-KRV123EHN vs SAP-KRV124EHDXN - puhallus ja COP

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tämä on selvästi nähtävissä esim. Sanyon SAP-KRV123EHN vs. SAP-KRV124EHDXN.

Vanhemman täysi puhallusteho on 530 m3/h ja uudemman 630 m3/h
Sisäyksikkö on lisäksi kasvanut pituutta noin 70 mm.

=> Sisäkenno ja puhallusmäärä ovat kasvaneet => Parempi COP kuin edellisellä mallilla ;D
 
R

Rassaaja

Vieras
Sanyo SAP-KRV93EH vs SAP-KRV123EH

Käytännössä suuremman sisäyksikön saa ostamalla 9-sarjan koneen 12-sarjalaisen sijaan kun noissa tuppaa usein olemaan samat sisäyksiköt. Ja kas kummaa, taulukoissa on myös parempi COP 9-sarjan koneelle, 9-sarjalainen puhaltaa hieman kylmempää ilmaa lämmityskäytössä kuin 12-sarjalainen. Ja kun COPilla ei olekaan niin suurta väliä niin lasketaan puhallinnopeutta niin saadaan 9-sarjalaisesta hieman hiljaisempi laite kuin 12-sarjalaisesta minimipuhalluksella.
Niinkö se menee?


edit: Ilmeisesti viestiketjuja halkaistu? Tämä kommenttini taisi nyt vähän irrota oikeasta asiayhteydestä kun omasta mielestäni kirjoitin ylläolevan jutun enempi yleistasolla kuin Sanyo-kohtaisesti.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Sanyo SAP-KRV93EH vs SAP-KRV123EH

Rassaaja ainut ero jonka löysin tuolta SAP-KRV93/123 Service Manuaalista näiden mallien välillä oli ulkoyksikön lämpöpinta-ala ja puhaltimen kierrosluku!! :eek: :eek:
Sisäyksiköissä ei siis ole eroa, muussa kuin ehkä puhalluksen ohjauksessa.

Ulkoyksikön lämpöpinta-ala on 93 mallissa 0,288 m2 ja isommassa 123:ssa 0,367 m2
93 ulkoyksikön puhallin pyörii max 700 rpm (20 W) ja 123 mallissa 750 rpm (50 W).

=> Kyllähän näitä sisä- ja ulkoyksiköitä myydään erikseenkin. Voisihan sitä valita hiukan pienemmän sisäyksikön ja siihen astetta suuremman ulkoyksikän samasta sarjasta. => Voisi olla ihan hyvä COP ;)

edit: Eikö tuon Carnotin COP-kaavan kannalta sisäyksiön puhaltaman ilman lämpötilan tulisi olla mahdollisimman korkea ???
 

tet

Hyperaktiivi
Sanyo SAP-KRV93EH vs SAP-KRV123EH

janti sanoi:
=> Kyllähän näitä sisä- ja ulkoyksiköitä myydään erikseenkin. Voisihan sitä valita hiukan pienemmän sisäyksikön ja siihen astetta suuremman ulkoyksikän samasta sarjasta. => Voisi olla ihan hyvä COP ;)

Eihän se nyt noin päin taida toimia? ???

Isompi ulkoyksikkö -> enemmän lämmitystehoa -> korkeampi lauhduttimen lämpötila -> huonompi COP.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Sanyo SAP-KRV93EH vs SAP-KRV123EH

tet olet tässä varmaakin oikeassa, mutta tuossa 93 vs 123 vertailussa ainoastaan höyrystimen pinta-ala kasvaa.
Kompressorit on noissa malleissa identtiset. :eek:
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf

Testeissä 123 COP arvot olivat kuitenkin 93 mallia parempia. Ainoastaa 100% +7 asteessa oli 93 COP parempi. :eek:

Taas 94 vs 124 on aivan toisin päin. Ulkoyksiköissä ei eroa. Vain sisäykiköiden puhallusnopeuksissa eroa!! :eek: :eek:
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV94-124EHDX.pdf

Tämä menee nyt kyllä jo off-topic. Siirränkö osan keskusteusta tuonne Sanyon alle?
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo SAP-KRV123EHN vs SAP-KRV124EHDXN - puhallus ja COP

Sanyo 93/123 näyttäs olevan sama tapa nostaa tehoa kun esim: Panoissa 9/12 sarjoissa eli vaikka
jantti katselit että kompuroiden tyyppi on sama niin ottotehoissa on eroa 1340/1500w En lukenut
kunnolla manuaalia läpi mutta todennäköisesti Sanyokin ajaa vaan toista konetta isommilla kierroksilla.
Ja lisääntynyttä tehoa otetaan suuremmalla patterilla ja nostamalla ilmavirtausta.Luulisin kyllä että
patterien pintaaloja kasvattamalla sekä sisä että ulkoyksikössä hyötysuhdetta saadaan kasvatettua
vastaan tulee vaan koko ja valmistuskustannukset.Toki siellä rajat tulee vastaan mutta tuskin viellä
ollaan siinä tilanteessa.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo SAP-KRV123EHN vs SAP-KRV124EHDXN - puhallus ja COP

Kari sanoi:
Sanyo 93/123 näyttäs olevan sama tapa nostaa tehoa kun esim: Panoissa 9/12 sarjoissa eli vaikka
jantti katselit että kompuroiden tyyppi on sama niin ottotehoissa on eroa 1340/1500w En lukenut
kunnolla manuaalia läpi mutta todennäköisesti Sanyokin ajaa vaan toista konetta isommilla kierroksilla.

Service manualin mukaan 93 ja 123 kompura on tosiaan sama. Invertterin taajuusalueetkin ovat samat lämmitysmoodissa (20-110 Hz) mutta jäähdytyksellä erilaiset (93: 20-80 Hz, 123: 20-90 Hz).
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Sanyo SAP-KRV93EH vs SAP-KRV123EH

Rassaaja sanoi:
Käytännössä suuremman sisäyksikön saa ostamalla 9-sarjan koneen 12-sarjalaisen sijaan kun noissa tuppaa usein olemaan samat sisäyksiköt. Ja kas kummaa, taulukoissa on myös parempi COP 9-sarjan koneelle, 9-sarjalainen puhaltaa hieman kylmempää ilmaa lämmityskäytössä kuin 12-sarjalainen. Ja kun COPilla ei olekaan niin suurta väliä niin lasketaan puhallinnopeutta niin saadaan 9-sarjalaisesta hieman hiljaisempi laite kuin 12-sarjalaisesta minimipuhalluksella.

Mites tämmöinen ehdotus suhtautuu COPin kasvuun ja tehon lisäämiseen: ostetaan 2 kpl sisäyksikköä ja pistetään ne "sarjaan" ja sitten tonne putkistoon sopivasti (2x ?) määrä kylmäainetta.

Kysymys: kasvaako lämmitystehot tässä nyt merkittävästi pakkasella?
Kysymys2: mitä mahtaa 2. sisäyksikkö tykätä, jos ei sen ohjauspiiri löydä sille tarkoitettua ulkoyksikköä?

Olis roimasti halvempi kuin 2 ILPpiä erikseen ja eikös tässä tuu roimasti lisää sisäyksikköön kokoa, jos se on COPin rajoittava tekijä. :D
 
R

Rassaaja

Vieras
Vs: Sanyo SAP-KRV123EHN vs SAP-KRV124EHDXN - puhallus ja COP

Joppe112 sanoi:
Kysymys2: mitä mahtaa 2. sisäyksikkö tykätä, jos ei sen ohjauspiiri löydä sille tarkoitettua ulkoyksikköä?

Tehdään siitä toisesta sisäyksiköstä tyhmä eli puhallin pyörimään aina vakionopeudella ja käännetään läpät käsin sopivaan asentoon. Eli otetaan kylmäaineesta viimeisetkin lämmöt talteen "kakkosvaiheessa". Ehkä jos siirtää ykkösyksikön putkianturin kakkosyksikköön niin voi laitetta vielä huijata lisää.
Se saattaa kyllä jopa luulla, ettei lämpöä tulekaan tarpeeksi ja ei sitten viitsi pyörittä sitä ykkösyksikön puhallinta tarpeeksi?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo SAP-KRV123EHN vs SAP-KRV124EHDXN - puhallus ja COP

Rassaaja sanoi:
Joppe112 sanoi:
Kysymys2: mitä mahtaa 2. sisäyksikkö tykätä, jos ei sen ohjauspiiri löydä sille tarkoitettua ulkoyksikköä?

Tehdään siitä toisesta sisäyksiköstä tyhmä eli puhallin pyörimään aina vakionopeudella ja käännetään läpät käsin sopivaan asentoon. Eli otetaan kylmäaineesta viimeisetkin lämmöt talteen "kakkosvaiheessa". Ehkä jos siirtää ykkösyksikön putkianturin kakkosyksikköön niin voi laitetta vielä huijata lisää.
Se saattaa kyllä jopa luulla, ettei lämpöä tulekaan tarpeeksi ja ei sitten viitsi pyörittä sitä ykkösyksikön puhallinta tarpeeksi?

Kuinkahan mahtaisi käydä... :-\ Suurin osa lämpöenergiasta on kuitenkin lauhtumisessa vapautuvaa latenttia energiaa. Jos kaksi normaalia sisäyksikköä kytkee sarjaan, ongelmana on saada lauhtuminen jakaantumaan kahteen eri kennoon. Jos lauhtuminen tapahtuu kokonaan ensimmäisessä kennossa, ei toinen lämmitä juuri ollenkaan.
 
Back
Ylös Bottom