Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Niilo_ILP
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
N

Niilo_ILP

Vieras
Hei, miten Sanyonne toimii kovassa yli 15 (mutta alle 20) pakkasessa? Mulla köhii pahemman kerran ja flekti pyörii vain muutamia minuutteja kerrallaan (sisäyksikkö samassa suhteessa). Tämä on pettymys, koska ostin shiki sai kanin sen väitetysti kovan pakkastehon kanssa.

Vai onkohan koneessani joku ongelma?!
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Itselläni vaikka onkin tuo 94 malli niin muuten ihan sama paitsi erillainen softa vaan.

Hyvin rokkaa. Ei ainakaan minulla mitään ongelmaa.

Tuleeko sieltä sitten lämmintä puhaltimesta vaiko viileää? Oletko kokeillut laittaa lämpötila pyynniksi asteen taikka kaksi enemmän?

Kun laitoit että sisäyksikkö pyörii kanssa samassa suhteessa niin pysähtyykö se sisäyksikkö ihan kokonaan sitten? Koska sen ei pitäisi pysähtyä kuin sulatuksella (ja tietenkin jos laittaa koneen off tilaan) ;D

Pitääkin seuraavan kerran kun on pakkasta enemmän niin istuskella haalarit päällä kuuntelemassa ja ihmettelemässä :)
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Sisäyksikkö toimi ilmiselvästi samassa synkroonissa ulkoyksikön flektin kanssa: kun ulkoflekti pyöri, puhalsi sisäyksikkökin (ja toisinpäin). Käytännössä tämä johti siihen, että sain lämpöä par minuuttia, jonka jälkeen ilman lämmitystä pari minuuttia. Tätä "rytmiä" kesti siis tuntitolkulla ennen kuin pakkanen meni yli 20 ja kone sammutti itse itsensä. Senkin jälkeen sisäyksikkö tuntuu kierrättävän sisäilmaa hyvin kevyesti.

Onko siis niin, että sisäyksikön pitäisi puhaltaa reilusti lämpöä myös silloin, kun ulkoflekti ei pyöri? Jos niin, mikähän vikana?

Myös ulkoyksikön kennostoon oli kertynyt jäätä. Liittyisikö samaan ongelmaan?!
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Luonnollisesti sisäyksikkö ei puhalla lämmintä silloin, kun ulkoyksikkö on tauolla. Se kevyt puhallus on haistelujuttu.

Minusta tuo on aika selvä katkokäyntitilanne. Niilolla on joku toinen lämmitys päällä ja ILP katsoo asiakseen pudottaa tehot alas. Kokeilepa nostaa pyyntöjä.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

...Ei ollut Niilolla toista lämmitystä päällä vaan pikemminkin päinvastoin: pyynti oli 4 astetta yli huonelämpötilan, mutta siitä huolimatta kone ajoi tätä "katkokäyntiä".

En ole ihan varma siitä, onko ulkoyksikkö "tauolla" silloin, kun flekti=propeli ei pyöri. Eikö kyse ole pikemminkin siitä, onko kompura päällä vai ei?!

Eli diagnoosia kaivataan vieläkin, kiitos.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Jos ulkoyksikön flekti ei pyöri, mutta kompura pyörii, niin todennäköisesti laite sulattaa ulkoyksikköä taikka kerää paineita sultuksen jälkeen. Aiemmin foorumilla on ollut juttua että sulatuksien ajaksi pitäisi myös sisäyksikön flekti sammua.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Mulla teki Sanyo SAP93 tuota samaa ulkolämpötilan ollessa lähellä -20, mutta kuitenkin sen yläpuolella. Eli kompressori huusi pari minuuttia täysillä, sammui, oli hiljaa muutaman minuutin, taas pari minuuttia täysillä jne. Sulatuksesta ei tuolloinkaan ollut kyse.

Ensin arvelin, että se olisi vetänyt kylmempää ilmaa lähistöltä, jolloin lämpötila anturilla olisi laskenut alle -20 ja sitten noussut yli -16, kun ulkoyksikkö on ulko-oven lähellä, mutta tuskin ulko-ovi niin paljon sentään falskaa.

Onkohan tuossa joku kompressorin ylikuormitussuoja, joka aktivoituu ja pysäyttää sen?
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Jos laite sulattaa itseään niin sen lämmitysvalon (punainen) pitäis vaihtaa väriä 3sekunnin syklissä oranssiin ja takas punaseen. Ja silloin vain ja ainoastaan shikin sisäyksikön tuuletus pysähtyy. Se ei pysähdy vaikka olisi oikee lämpö sisällä. Pyörii aina hiljakseen.

Jostain kumman syystä itselläni se on pari kertaa tehnyt samat, eli tipauttaa yhtääkkiä lämmöt pois. Mutta kun se on tehnyt sen vain pari kertaa niin jaksanut ressata siitä vielä. Voihan se olla että on jostain saanut kylmempää ilmaa juuri silloin kun anturi mittaa :)

Laitas lämpömittari siihen johonkin pumpun lähelle ja mittaile paljon siinä on pakkasta. Voi hyvinkin olla että siinä on parikin astetta viileämpää ;)
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Olen huomannut samaa pakkaspysäytyksen lähimaastossa -19,5- -20,5 dikimittarin mukaan. Pumppu tosin toiminut hyvin ja tehot riitänyt ,pyynti kakelta +22 ja kaken lämpötila +21-+22 .Mittaus kakelta ja etäsyys noin 5m sisäyksiköltä. Tosin sulatuksien aikaväli lyhenee ,kun pakkaneen kiristyy -18 asteen noin kerran tuntiin ,ja silloin sisäyksikkö sammuu (124 ehdxn )ja operation valo vilkkuu.ulkoflekti ei pyöri. Eli alkuperäisen viestin kirjoittajalle ,olisko katkokäynti ( mahdollinen takan lämmitys syypää, itse epäilen sitä omalla kohdallani. )Pakkaspysäytys kun menee päälle ,sisäyksikkö jää hiljaa hönkäilemään (kierrrättää vain ilmaa ei lämmitä).
Matalammilla pakkasilla takan lämmitys vaikuttaa heti pumpun puhallustehoihin ja ulkoyksikön kierroksiin.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Meidän 124 toimii moitteetta ja antaa lämpöä aina siihen saakka, kunnes pakkasraja tulee vastaan.
Ainoastaan silloin, kun kaken paristot alkavat olla ehtymässä, on havaittavissa
epärationaalista toimintaa. Paristojen ehtymistä kun ei oikein pysty havaitsemaan etukäteen.
Näytössä on kaikki ok ja kake toimii sisäyksikön suuntaa edelleen erehdyttävän oikeasti.

Paristot näyttävät hyytyvän yllättävän nopeasti ja itsekin ensialkuun oli ymmällä,
missä vika, kun Sanyon käytös muuttui.

Oisko Niilollakin tästä kysymys? Kannattanee ainakin kokeilla uusilla paristoilla.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Itse kokeilisin ihan ensinnä ottaa sähköt pois (töpseli irti tai sulake pois syöttötavasta riippuen) 5-10 min ajaksi ja katsoa mitä tapahtuu. Aika monessa eri pumppumerkissä on raportoitu satunnaista "älyn puutetta" joka korjaantuu kunnon resetoinnilla.

Vikakoodit kannattaa lukaista josko sieltä löytyisi mitään mielenkiintoista.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

tet sanoi:
Itse kokeilisin ihan ensinnä ottaa sähköt pois (töpseli irti tai sulake pois syöttötavasta riippuen) 5-10 min ajaksi ja katsoa mitä tapahtuu. Aika monessa eri pumppumerkissä on raportoitu satunnaista "älyn puutetta" joka korjaantuu kunnon resetoinnilla.

Eipä tunnu IVO-resettikään tuohon vaivaan auttavan ainakaan Sanyo 93EHFP:n tapauksessa. Kun pakkanen kiristyy (mittarin mukaan) -18 .. -19 asteen paikkeille, niin aina alkaa tuo mainittu pätkiminen. Silloin kun se käy, niin lämpöä kyllä sisäyksiköstä tuntuisi tulevan, mutta kun se sitten pysähtyy >:( Puhumattakaan sitten siitä -20 pysäytyksestä.

Olihan tuo (-20 asteessa pysäytys) kyllä jo ostaessa tiedossa, mutta silloin sitä ajatteli ettei Etelä-Suomessa kovin usein sellaisia pakkasia ole. Ei kyllä ole muutamaan vuoteen ollutkaan. No, seuraavaa pumppua valitessa täytyy kiinnittää tarkempi huomio toimintaan pakkasilla.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Niin se on,mutta mielestäni pysäytys ihan hyvä ,eipä huuda turhaa . itsellä energiamittari ja noin -20 pakkasella hetki ennen pysäytystä kulutus vaihtelee 1200-1500w ja puhallus ilma ei ole kuin ehkä 40 asteista ( reilu ihon lämpö ,en tosin mitannut) ja alkaa lyömään sähköpattereita päälle.Samassa huoneessa 1000w sähköpatteri ,joka tuottaa enemmän lämpöä pienemmällä kulutuksella. Pumppujen kehitys on ollut viime vuosina kovaa ,minkä ostat tänään uutena ,onkin jo periaatteessa vanha malli kuukauden tai kahden päästä. Ehkä tämä talvi on palauttanut monelle tosiseikan mieleen ,että ilppi ei ole päälämmönlähde eteläsuomessakaan . itse asun lapissa ja viime talvena pumppu oli 20-25 vrk pakkasen takia pois pelistä .Sulana pito ongelmia ei koko talvena.Ei mielestäni suuri pysäytys määrä .Tämä talvi tosin on eritalvi. Mitä kulutusta seurannut, parhaan hyödyn saa syyskuulta joulukuulle ja maalis, huhtikuu ja toukokuu keväällä. kuitenkin kulutus on tippunut noin 3000 kwh/ v.Kesällä ei viilennystä ja pumpun kokonais kulutus noin 3900kw/h/v.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

ilpoinen sanoi:
Eipä tunnu IVO-resettikään tuohon vaivaan auttavan ainakaan Sanyo 93EHFP:n tapauksessa. Kun pakkanen kiristyy (mittarin mukaan) -18 .. -19 asteen paikkeille, niin aina alkaa tuo mainittu pätkiminen. Silloin kun se käy, niin lämpöä kyllä sisäyksiköstä tuntuisi tulevan, mutta kun se sitten pysähtyy >:( Puhumattakaan sitten siitä -20 pysäytyksestä.

Onhan se mahdollista että jokin suojaus pysäyttelee laitetta tuossa lämpötilassa, jos vaikkapa kylmäaineet on vähissä. Sen takia niitä vikakoodeja kannattaa lueskella, tuo ei kyllä kuulosta normaalilta. Kyllä tämän 93EH:n käytöskin muuttuu noin -18 °C lämpötilassa, silloin alkaa n. 35 min sulatussykli, mikä johtunee siitä että ulkolämpötilan termistori menee ulos tarkkuusalueeltaan jolloin ohjelma ei voi olla varma paljonko se lämpötila oikeasti on. Mitään muutamien minuuttien välein tapahtuvia pysähtymisiä tämä laite ei tee, enkä usko että EHFP myöskään tekisi jos se olisi kunnossa.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

tet sanoi:
Onhan se mahdollista että jokin suojaus pysäyttelee laitetta tuossa lämpötilassa, jos vaikkapa kylmäaineet on vähissä.

Sain aikaiseksi lukea vikakoodit: E13-koodia antaa kolme kertaa. Eli taitaa sitten olla kylmäainevajaus - aika vähäinen vajaus kaiketi, koskapa laite hönkii lämpöä reilusti lauhemmilla keleillä ja ongelma alkaa vasta -18 asteen paikkeilla. Liekö ollut vajaa jo tehtaalla lähtiessä (vieläköhän tuon lisäyksen saisi takuuseen, laite on jo pian 3 v vanha).
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

ilpoinen sanoi:
Sain aikaiseksi lukea vikakoodit: E13-koodia antaa kolme kertaa. Eli taitaa sitten olla kylmäainevajaus - aika vähäinen vajaus kaiketi, koskapa laite hönkii lämpöä reilusti lauhemmilla keleillä ja ongelma alkaa vasta -18 asteen paikkeilla. Liekö ollut vajaa jo tehtaalla lähtiessä (vieläköhän tuon lisäyksen saisi takuuseen, laite on jo pian 3 v vanha).

E13 (Freeze prevention) on jäähdytys- tai kuivausmoodin vikakoodeja, tosin voi se kertoa kylmäainevajauksesta joka toki vaikuttaa lämmitykseenkin. Itselläni on samat 3 x E13, samoin jollakulla muullakin foorumilaisella ne löytyivät taannoin. Kyseinen suojaus aktivoituu kun sisäkennon lämpö laskee alle +6 °C. Kuivausmoodissa syksyllä tuo varmaankin alittuu helposti, eli syynä voi olla ihan vaan suomalainen säätyyppi eikä mikään vika.
 
Vs: Sanyo SAP124-EHDXN tehot yli 15 pakkasella

Tiedustelin myyjäliikkeeltä tuosta pätkimisestä -18 asteen keleillä ja E13-koodista. Ovat kuulemma maahantuojan mukaan tämän mallin (93EHFP) ominaisuus eli ei heidän mielestään aiheuta toimenpiteitä. Lauhemmilla keleillä tuo kyllä toimiikin hyvin, joten kai se pakkasraja tuolle on oikeasti -15, sillä sitä kylmemmässä teho tosiaan alkaa hiipua. Taitaa olla sama juttu tuon isomman mallin kohdalla?
 