Sanyo shiki 124 SAP-KRV124EHDX

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja heinto2
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
H

heinto2

Vieras
Lopetti toimintansa ja antaa vikakoodia S01 room temperature sensor failure, oire ei muutu vaikka muutan että otta tiedon sisäyksiköstä eikä kaukosäätimestä. Sisäflekti pyörii mutta tuo operation valo vilkkuu kokoajan eikä ulkoyksikkö puhu mitään. Onko jollain kokemusta kyseisestä oireesta?
 
Vs: Sanyo shiki 124 SAP-KRV124EHDX

Tässä oli vastaava vikakoodi. S01 on myös helppo sekoittaa E01 vikakoodiin
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4862
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6834.0
 
Vs: Sanyo shiki 124 SAP-KRV124EHDX

Kiitos tiedoista, tarkastan tuon sisä ja ulkoyksikön välisen kaapelin. Testin kun teen niin ilmoittaa operation valolla näin eli 3 kertaa hitaasti vilkku ja jokaisen yhden vilkun jälkeen yksi piippaus ja viimeisen eli kolmannen vilkun jälkeen tulee kolmen piippauksen sarja. Olen myös metsästänyt sisäyksikön piirikorttia jota ei maahantuoja enää kuulema toimita laisinkaan ja jos vika on siinä niin aika lyhyeksi jää pumpun käyttöikä =(
 
Vs: Sanyo shiki 124 SAP-KRV124EHDX

heinto2 sanoi:
.... ja jos vika on siinä niin aika lyhyeksi jää pumpun käyttöikä =(
No mitä sillä on ikää?
Omasta 6.5vuotiaasta olen ajatellut että ehtoopuolella varmaan alkaa jo olemaan, en odota että se 10 vuotiaana enää puksuttaa...
Eipä tuossa vielä mitään vikaa ole esiintynyt, paitsi tuota puhdististusta se pyytää liian usein tekemään jos sen voi viaksi laskea ;)

Onpa nuo taas kehittyneet, periaatteessa, että jos joskus laukee niin on vaihtoehtoja valita jos tulee laitettua ollenkaan...
 
Sanyo SAP-KRV124EHDX on nyt pyörinyt 20-vuotta.
Toimii edelleen, ulkoyksikkökin vinkuu samaan tyyliin, kuten aina.
Kerran on pitänyt sisäyksikön puhaltimen laakerit vaihtaa, kun alkoi vinkumaan.
Sammuu tosin kun pakkasta -17.
Uutta pian kehiin, mutta Panasonic.
 
Takaisin
Ylös Bottom