Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja VesA
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

VesA

In Memoriam
Onko jollakulla kuvia Sanyon 93/123 tai Argo25-35 ulkoyksikön sisuskaluista ?

Tarttis nähdä missä vehkeen omat anturit ovat.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Mullahan on tossa ruokailuhuoneessa kaksi AWI35:sta vielä paketeissa. ;D
Mitenkähän paljon pitää purkaa, että näkee tarpeeksi.. Huomatkaa ulkoyksikön sähkökaaviossa tyyppi SAP-CRV123EH ;)
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Tässä kuvia kolmesta anturista..

Kennon takana imupuolella yläreunassa on ulkolämpöanturi (kiiltävä musta/musta johto läpinäkyvässä suojaputkessa).
Kompressorin päällä kupariputkeen puristetussa pannassa on kompressorin anturi (musta/musta matta harmahtava johdin mustassa suojaputkessa).
coil thermistor löytyy kennon oikeasta ala/sivureunasta (edestä katsottuna takana oikealla) kupariputkeen puristettuna (kelt/kelt läpinäkyvässä suojaputkessa).
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Tässä näkyy paremmin anturijohtojen lähdöt piirikortilta..
Alla on liittimet, mutta en saanut niistä oikein kunnon kuvaa.. :(

[OFF TOPIC]
Mikäs täällä foorumilla on muuten käytäntö näiden kuvien liittämisessä?
Mikä on kohtelias koko/määrä viesteihin?
[/OFF TOPIC]
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

kakluuni sanoi:
Mitenkähän paljon pitää purkaa, että näkee tarpeeksi.. Huomatkaa ulkoyksikön sähkökaaviossa tyyppi SAP-CRV123EH ;)

Mielenkiintoisia nuo tyyppitiedot tuossa kaaviossa. Kaavion alanurkassa listataan kaikki rinnakkaismallit:

- CRV123EH (Sanyo)
- AE135AH (Argo)
- GRF124 (Technibel)
- R5IAA (???)

Mikähän mahtaa olla tuo R5IAA, joku kolmas rinnakkaismerkki? :-\ Toinen asia joka kiinnitti huomion on Argon tyyppimerkintä AE135AH eikä AEI35AH kuten useimmissa lähteissä mainitaan (vai harittaako katse, lukeeko siinä kuvassa AE135 vai AEI35 ?).
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Erittäin mainioita kuvia kakluunilta! kitoksia.

R51 voisi olla vehkeen Sanyo R407-versio. Tuollaisia koodeja ihan samannäköisistä R407 vehkeistä tulee vastaan surffaillessa.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

kakluuni sanoi:
Tässä näkyy paremmin anturijohtojen lähdöt piirikortilta..
Alla on liittimet, mutta en saanut niistä oikein kunnon kuvaa.. :(

[OFF TOPIC]
Mikäs täällä foorumilla on muuten käytäntö näiden kuvien liittämisessä?
Mikä on kohtelias koko/määrä viesteihin?
[/OFF TOPIC]

Selkeitä kuvia taaskin Sanyo-sukulaisista.

Sen kummempia suosituksia ei ole kirjoiteltu liitekuvien koosta. Yksi hyvä idea on pienentää sen verran, että ne mahtuvat ilman vaakapalkkia kerralla useimpien näytölle auki - on vaan mukavampi katsella. Tällöin käytännössä leveys kannattaa säätää n. 550 pikseliin maksimissaan. Niin ja vaikuttaahan toi pienennys merkittävästi myös latausaikaan palvelimelta, ainakin niillä vähän hitaammilla laajakaistoilla. Kaikilla kun ei ole sitä 1/2 Mbitin linjaa esim maaseudulla helposti käytettävissä. :)

ps: noi lamellin päälliset mustat muoviverkot kannattaa sitten muistaa poistaa ennen asennusta !!
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

tet sanoi:
Mielenkiintoisia nuo tyyppitiedot tuossa kaaviossa. Kaavion alanurkassa listataan kaikki rinnakkaismallit:

- CRV123EH (Sanyo)
- AE135AH (Argo)
- GRF124 (Technibel)
- R5IAA (???)

Mikähän mahtaa olla tuo R5IAA, joku kolmas rinnakkaismerkki? :-\ Toinen asia joka kiinnitti huomion on Argon tyyppimerkintä AE135AH eikä AEI35AH kuten useimmissa lähteissä mainitaan (vai harittaako katse, lukeeko siinä kuvassa AE135 vai AEI35 ?).

R5IAA liittyy tuohon Technibelin merkintään. Ulkoyksikön tyyppimerkintä on Technibelillä kokonaisuudessaan GRF124R5IAA.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Mite miusta nuo "Sanyon" piirilevyt muistuttaa ihan Ultimate 13 Pro Inverterin piirilevyjä ;D
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Hemmo sanoi:
Mite miusta nuo "Sanyon" piirilevyt muistuttaa ihan Ultimate 13 Pro Inverterin piirilevyjä ;D

Ei ainakaan Argon sisäyksikön kortissa lue mitään Argoon/Sanyoon viittaavaa. Eiköhän nuo tule geneeriseltä ohjainkorttikauppiaalta, suorittimeen vaan laitetaan omat ROMmit Kiinassa. Sieltä siis se korttikin, varmaan..
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Kuvat on vähän isoja, mutta ajattelin, että niistä näkee tarkemmin tilanteen.

Bokseissa lukee AEI35AH, mutta tuossa kaaviossa on tosiaan ykkönen I:n tilalla??
Sisäyksikkö AWI35AHL (Scanoffice)

Tässä vielä koko piirikortti..
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

kakluuni sanoi:
Kuvat on vähän isoja, mutta ajattelin, että niistä näkee tarkemmin tilanteen.

Bokseissa lukee AEI35AH, mutta tuossa kaaviossa on tosiaan ykkönen I:n tilalla??
Sisäyksikkö AWI35AHL (Scanoffice)

Tässä vielä koko piirikortti..

Antaa olla isoja vaan.. niin näkee tekstitkin.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

ps: noi lamellin päälliset mustat muoviverkot kannattaa sitten muistaa poistaa ennen asennusta !!

Kerääkö se jäätä vai miksi se poistetaan? Muistelen kyllä myyjän tai jonkun asiasta maininneen.

Mite miusta nuo "Sanyon" piirilevyt muistuttaa ihan Ultimate 13 Pro Inverterin piirilevyjä ;D

Hitto ostinks mä ultimaten.. :o ;D
Tosin Ultimate olis ollut kalliimpi (ainakin jos ei laske putkia mukaan ja 4m ei olis kuitenkaan riittänyt).
No tuo kai todistaa, että Ulti siis käyttää Sanyon kompuraa..
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

kakluuni sanoi:
ps: noi lamellin päälliset mustat muoviverkot kannattaa sitten muistaa poistaa ennen asennusta !!

Niiden väitetään keräävän jäätä. Joten tietysti jätin ne molempiin paikalleen nähdäkseni mitä tapahtuu.. ei ole vielä kerännyt.. Argo sulattelee paljon ennen..
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Olenkin ihmetellyt täällä kirjoiteltua ritilän poisto tarvetta.
Noissa kahdessa meidän pumpussa ovat ritilät olleet paikoillaan alusta asti.
Tosin ei ne kylläkään noin tiheää katiskaverkkoa edes ole.

Eikä kumpikaan ole ritilöihin jäätä väkertänyt...siis miksi niitä miekään pois ottaisin ;)
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Kyllä se verkko jäätä kerää. Minulla kävi näin. Kenno OK, mutta verkko lähti alareunasta vetämään jäähän.
Oli puoliväliin täysin ummessa, jää "kellui" verkon mukana, irti kennosta.
Ulkoyksikkö menee huonolle hapelle...
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Jihala sanoi:
Kyllä se verkko jäätä kerää. Minulla kävi näin. Kenno OK, mutta verkko lähti alareunasta vetämään jäähän.
Oli puoliväliin täysin ummessa, jää "kellui" verkon mukana, irti kennosta.
Ulkoyksikkö menee huonolle hapelle...

Muoviritilä ei tiivistä itse vettä/jäätä, mutta siihen voi tarttua ilmasta jotain. Minulla nuo ulkoyksiköt ovat korkealla ja räystään alla. Siellä harvoin lentelee mitään räntää... mutta jos ritilään jotain jäisi, sulatus ei siihen varmaankaan yletä.

Eli voipi olla, että näissä kivijalka-kinosasennuksissa tilanne on kovasti toinen.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

VesA sanoi:
Muoviritilä ei tiivistä itse vettä/jäätä, mutta siihen voi tarttua ilmasta jotain. Minulla nuo ulkoyksiköt ovat korkealla ja räystään alla. Siellä harvoin lentelee mitään räntää... mutta jos ritilään jotain jäisi, sulatus ei siihen varmaankaan yletä.

Eli voipi olla, että näissä kivijalka-kinosasennuksissa tilanne on kovasti toinen.

Off topic, mutta miten olet hoitanut kondenssiveden "pudotuksen", vai oliko sulla seinämateriaali sellainen, ettei roiskevesi haittaa? Itsellä olisi halua kiinnittää laitteet hieman ylemmäs, niin ei häiritsisi tulevia kukkaistutuksia ym.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

kakluuni sanoi:
Off topic, mutta miten olet hoitanut kondenssiveden "pudotuksen", vai oliko sulla seinämateriaali sellainen, ettei roiskevesi haittaa? Itsellä olisi halua kiinnittää laitteet hieman ylemmäs, niin ei häiritsisi tulevia kukkaistutuksia ym.

Tuskimpa siinä monikaan kasvi ulkoyksikön alla viihtyy, sen verran tulee talvella jäätä päälle. ;)
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

janti sanoi:
kakluuni sanoi:
Off topic, mutta miten olet hoitanut kondenssiveden "pudotuksen", vai oliko sulla seinämateriaali sellainen, ettei roiskevesi haittaa? Itsellä olisi halua kiinnittää laitteet hieman ylemmäs, niin ei häiritsisi tulevia kukkaistutuksia ym.

Tuskimpa siinä monikaan kasvi ulkoyksikön alla viihtyy, sen verran tulee talvella jäätä päälle. ;)

Mulla on siinä 3-4m edessä aluetta, johon en haluaisi jatkuvaa ilmanvirtaa maan rajaan.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

kakluuni sanoi:
VesA sanoi:
Muoviritilä ei tiivistä itse vettä/jäätä, mutta siihen voi tarttua ilmasta jotain. Minulla nuo ulkoyksiköt ovat korkealla ja räystään alla. Siellä harvoin lentelee mitään räntää... mutta jos ritilään jotain jäisi, sulatus ei siihen varmaankaan yletä.

Eli voipi olla, että näissä kivijalka-kinosasennuksissa tilanne on kovasti toinen.

Off topic, mutta miten olet hoitanut kondenssiveden "pudotuksen", vai oliko sulla seinämateriaali sellainen, ettei roiskevesi haittaa? Itsellä olisi halua kiinnittää laitteet hieman ylemmäs, niin ei häiritsisi tulevia kukkaistutuksia ym.


Talo on rapattua kiveä, ei maalia. Maa on maata. Kondenssivesi saa nyt tippua maahan, mutta joskus kylmemmillä keleillä, kun vedestä tulee pihalle liukasta, alla on pulkka.

Ulkoyksiköt ovat vierekkäin, ja niiden vedet johdetaan pumppujen väliin suunnilleen samaan kohtaa kylmävesiputken päälle tarkoitetulla eristeputkella, joka on väännetty auki kouruksi ja työnnetty seinätelineen ja pohjan väliin niin, että Argon kaikki kolme reikää enimmäkseen osuvat.

Pulkan laitan senverran kallelleen, ettei vesi roisku seinälle. Oli pulkan takana seinää vasten varuiksi viime talvena jotain.

Sitten kun vesi luotettavasti jäätyy pumpun alle otan pulkankin pois. Jäätä tulee pakkasilla aika vähän, mutta keväällä on kelejä jolloin vesi leviää päivällä ja jäätyy yöllä.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

Mulla on Sanyon 123:n, jonka alle tein RST kaukalon. Kuvassa tippavesi valuu kasteluletkua pikin vieressä olevaan rännikaivoon. Muutin kasteluletkun alumiiniseksi säköputkeksi, jossa on kaato koko matkalla. Huomasin, että pikkupakkasilla vesi alkaa jäätymään putken loppupäähän. Tarkoitus onkin vaihtaa tilalle muovinen sähköputki, joka ei jäähdytä vettä matkalla.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

hase sanoi:
Mulla on Sanyon 123:n, jonka alle tein RST kaukalon. Kuvassa tippavesi valuu kasteluletkua pikin vieressä olevaan rännikaivoon. Muutin kasteluletkun alumiiniseksi säköputkeksi, jossa on kaato koko matkalla. Huomasin, että pikkupakkasilla vesi alkaa jäätymään putken loppupäähän. Tarkoitus onkin vaihtaa tilalle muovinen sähköputki, joka ei jäähdytä vettä matkalla.

Joo.. varmaan jäätyy lopulta rosteriinkin, vaikka sen lämmönjohtavuus on patarautaa huonompi. Oma kouruni on lämpöeristettä, siihen ei ole vielä jäätynyt, mutta lopulta kai jää siihenkin.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

OK, kiitoksia neuvoista.
Vesi jaksaa virrata kuitenkin noinkin hyvin. Itse kuvittelin, että tuohon rosterikuuppaan jäätyisi iso keko alle.. ;D
Olisi halua laittaa laitteet tosiaan alakerran ikkunan tasosta alaspäin ja tuo onkin rintamiestalon sokkelin tietäen n. kahdessa metrissä.
 
Vs: Sanyon tms ulkoyksikön sisuskalut

VesA sanoi:
hase sanoi:
Mulla on Sanyon 123:n, jonka alle tein RST kaukalon. Kuvassa tippavesi valuu kasteluletkua pikin vieressä olevaan rännikaivoon. Muutin kasteluletkun alumiiniseksi säköputkeksi, jossa on kaato koko matkalla. Huomasin, että pikkupakkasilla vesi alkaa jäätymään putken loppupäähän. Tarkoitus onkin vaihtaa tilalle muovinen sähköputki, joka ei jäähdytä vettä matkalla.

Joo.. varmaan jäätyy lopulta rosteriinkin, vaikka sen lämmönjohtavuus on patarautaa huonompi. Oma kouruni on lämpöeristettä, siihen ei ole vielä jäätynyt, mutta lopulta kai jää siihenkin.

Aivan. Yllä kuvatulla menetelmällä onkin tarkoitus pärjätä niin pitkään kuin mahdollista. Sitten muovipalju alle....

Tuohon pohjaan kun laittaisi muuttuvavastuksisen sulanapitokaaplein, joka menesi myös putkeen. Sille vielä ohjaus ilpiltä sulatuksen ajaksi...
 
Takaisin
Ylös Bottom