SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

J

J-P

Vieras
Tervehdys kaikille!

Ostin viime syksynä kyseisen paketin. Kaikki pelaa erittäin hyvin jopa kovemmilla pakkasilla. Nyt tuo kauko-ohjaimessa oleva lämpötilamittari "valehtelee" lukemiaan. Esim. Lämpötila asetettu 25 astetta, oikeasti huoneessa 22 astetta (Mitattu toisella mittarilla) Viime syksyn/talven toimi loistavasti. Nyt vaan tuntuu, että kyseinen laite laittelee omiaan :)

Patterit on vaihdettu vaimo tosin ei muistanut nollata ohjainta. Ainakin ohjekirja kehottaa tuon tekemään. Mistä kyseistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
 
T

teukka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

Patterit on vaihdettu vaimo tosin ei muistanut nollata ohjainta. Ainakin ohjekirja kehottaa tuon tekemään. Mistä kyseistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?

Vaimo vaihtoon.... ;D
 

jukka

Aktiivinen jäsen
Vs: SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

J-P sanoi:
Esim. Lämpötila asetettu 25 astetta, oikeasti huoneessa 22 astetta

Mulla samaa "ongelmaa" ollut Panassa kokoajan,(pyynti 23, lämpö huoneessa 20) vaikka ei mittausta kakessa olekkaan. Eipä tuo ole haitannut, kun sen tietää, laittaa vaan asetuksen sopivasti isommalle, että huonelämpö on itselle sopiva.
 

karhon

Jäsen
Vs: SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

J-P sanoi:
Tervehdys kaikille!

Ostin viime syksynä kyseisen paketin. Kaikki pelaa erittäin hyvin jopa kovemmilla pakkasilla. Nyt tuo kauko-ohjaimessa oleva lämpötilamittari "valehtelee" lukemiaan. Esim. Lämpötila asetettu 25 astetta, oikeasti huoneessa 22 astetta (Mitattu toisella mittarilla) Viime syksyn/talven toimi loistavasti. Nyt vaan tuntuu, että kyseinen laite laittelee omiaan :)

Patterit on vaihdettu vaimo tosin ei muistanut nollata ohjainta. Ainakin ohjekirja kehottaa tuon tekemään. Mistä kyseistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
No eiköhän nyt ekaks kannattais nollata se kake niin kuin ohjeissa kehotetaan.
Mulla Sanyo pitää pyydetyn lämmön n. +/- yhden asteen tarkuudella joka huoneessa oli keli mikä hyvänsä (ainakin -15 asteen pakkaseen asti ulkona mikä on ennätys tänätalvena) eikä oo vielä tarvinnu lämpötilaa rassata mihinkään suuntaan
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

J-P sanoi:
Ostin viime syksynä kyseisen paketin. Kaikki pelaa erittäin hyvin jopa kovemmilla pakkasilla. Nyt tuo kauko-ohjaimessa oleva lämpötilamittari "valehtelee" lukemiaan. Esim. Lämpötila asetettu 25 astetta, oikeasti huoneessa 22 astetta (Mitattu toisella mittarilla) Viime syksyn/talven toimi loistavasti. Nyt vaan tuntuu, että kyseinen laite laittelee omiaan :)

Oletko mitannut toisella mittarilla aivan kaken vierestä samalta korkeudelta? Ja kaukosäätimen mittausnäyttö (eli se lukema joka näytössä on silloin kun et koske näppäimiin) näyttää samaa kuin asetus, eli kolme astetta poskelleen? Jos näin, niin vikaahan siinä selvästi on. Laitteessahan on vielä takuu päällä, joten ei kun yhteys myyjään ja uutta "kaukoa" kehiin. :)
 

karhon

Jäsen
Vs: SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

Niin ja piti vielä mainita että tsekkaa ettei lämpötilanmittaus ole mennyt sisäyksikön hoidettavaksi, silloin lämpötilanmittaus ei ehkä oo niin tarkka kuin kakesta. Noinhan käy jos esim. patterit loppuu kakesta ja sisäyksikkö ei saa kakelta tietoo olikohanse 15 minuuttiin.
 
J

J-P

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

Kiitokset kaikille vastauksista!
Teukka! Vaimoa ei vaihdeta, Sen verta hyvä :cool:

karhon sanoi:
No eiköhän nyt ekaks kannattais nollata se kake niin kuin ohjeissa kehotetaan.
Mulla Sanyo pitää pyydetyn lämmön n. +/- yhden asteen tarkuudella joka huoneessa oli keli mikä hyvänsä (ainakin -15 asteen pakkaseen asti ulkona mikä on ennätys tänätalvena) eikä oo vielä tarvinnu lämpötilaa rassata mihinkään suuntaan
Ohjain nollattu ohjeiden mukaan, ei vaikutusta. Näin täälläkin laite toimi viime kevääseen asti, piti lämmön siinä mihin oli asetettu. Nyt tuntuu olevan "leväperäisempi" :)

Käsittääkseni tuohon kauko-ohjaimeen tulee merkki näkyviin kun ohjaus siirtyy sisäyksikön tehtäväksi? Tuollasta merkkiä en itse ainakaan ole nähnyt, vai olenko hakoteillä tässä asiassa.

Olisiko mahdollista että kylmä-aine on päässyt vuotamaan? Jonka seurauksena koneesta loppuu puhti?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

J-P sanoi:
Käsittääkseni tuohon kauko-ohjaimeen tulee merkki näkyviin kun ohjaus siirtyy sisäyksikön tehtäväksi? Tuollasta merkkiä en itse ainakaan ole nähnyt, vai olenko hakoteillä tässä asiassa.

Symboli tulee näkyviin silloin, jos itse vaihdat mittauksen sisäyksikölle (siitä alakulman kynänkärjellä painettavasta "sensor"-painikkeesta). Jos taas kaukosäädin "hyytyy" tai jokin näköeste estää signaalin pääsyn sisäyksikölle, ei symbolia näy. Tiedonsiirtohan on yksisuuntainen, eli kake ei tiedä jos sisäyksikkö on päättänyt ruveta säätämään omalla anturillaan.

J-P sanoi:
Olisiko mahdollista että kylmä-aine on päässyt vuotamaan? Jonka seurauksena koneesta loppuu puhti?

Täsmennätkö nyt vielä vähän: onko ongelma kuitenkin se että lämpö ei nouse asetukseen? Kaukosäädinhän näyttää normaalisti sitä mitattua lämpötilaa, eikä asetusta. Vain silloin, kun lämpöasetusta muutetaan, näkyy asetus näytössä hetken ajan. Jos näytössä näkyy normaalisti esim. 25 ja todellinen lämpö on 22, on vika kaukosäätimessä. Jos taas mittaus näyttää 22 vaikka asetus on 25, silloin on vika jossain muualla eli lämpöä ei vain jostain syystä riitä.
 
Back