Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Puuha
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Ei kannata vastata jos ei ymmärrä mihin vastaa. Eli yritetään keskustella niin että viivan alle kertyy jotakin. Tyhjänpäiväiset viestit lähtee roskiin

Ja ohessa on Kielikellon kantaa "ei tule tehdä" ilmaisuun. Linkistä jokainen halukas voi päivittää suomen kielen taitojaan niin ei tarvitse arvailla mitä maahantuoja haluaa kertoa.
https://www.kielikello.fi/-/pitaa-olla-taytyy-olla-tulee-olla-on-oltava
Kielteisiin yhteyksiin sopivat näistä neljästä ilmauksesta tulla ja pitää: sinun ei tule mennä, sinun ei pidä mennä. Tällöin kielto on lähinnä varoituksen tai neuvon luonteinen, esimerkiksi ”Polkupyörää ei tule jättää lukitsematta kadulle”.

/Espejot
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

r290 sanoi:
Kun puhallus pienellä >kennolämpötila noussee .Olettaisin ,että vastaavasti kompressorityö pienenee (vasta)paineen alenemisen takia ,kun lauhtuminen vaimenee (lauhtunutta nestettä vähemmän kennossa lisäämässä kitkaa).Vai?

Olisiko tuo kylmätekninen syy seuraavanlainen:

Seisoessaan pitkään(?) öljyn ja kylmäkkeen totaalierotuminen toisistaan kompressorin "sumpussa" lienee faktaa.
Kylmässä kylmäke erottuu ja jää öljyn alle omaksi faasikseen.Kylmäkeeseen ei tällöin liioin liukene voiteluainetta (liukoisuusaukko ,kuva)

Kun käynnistät laitteen uudestaan =>aiheutat massiivisen vaahtoamisen (+ oljyn kulkeutumisen suoraan sylinterikammioon ) ,kun kylmäke purkautuu öljypatjan alta ylöspäin kompressori-imun seurauksena.Siksi siis tuo panta olemassa,jotta tiheyserot suotuisat käynnistymiselle!
Kun puhutaan kiertomäntäkompressorista tai scrollista, niin totta kai lähtevän kuumakaasu on lämpimämpää kuin lauhdepainetta vastaava lämpötila ja lauhdelämpötilan kasvattaminen vielä lisää kuumakaasun tulistumista asteina. Kiertomäntäkompressorissa asia onkin jo tältä pohjalta selvä, eli kompressorin lämpötila nousee samaksi kuin kuumakaasun lämpötila (kuumakaasuhan on kompressorista poistuvaa jäähdyttävää kaasua). Scrollin kohdalla asia ei ole näin yksioikoinen, mutta jos sisäkennon lämpötila kerran nousee, niin kyllä kompressorin lähtöpään lämpötila nousee vielä ylemmäs. Sillä ei ole merkitystä, tapahtuuko tuo COPin huononemisesta (eli kompressorin ja moottorin häviöt nostavat kuumakaasun lämpötilaa lähtevän massavirran pienenemisen takia; lämpöä ei pääse siirtymään tehokkaasti pois), vai säätääkö kompressorin invertterin tehoa ylemmäs, jotta massavirta pysyy riittävänä paisuntaventtiilin kasvaneen syötön kompensoimiseksi -- paineenhan oletetaan kasvaneen lauhdelämpötilan nousun myötä.

Mitä tulee pantalämmittimeen, niin olennaista on pitää seisontajaksojen aikana kompressori lämpimämpänä kuin jokin toinen kylmäpiirin osa, joka kykenee sitomaan piirin kylmäainenesteen (olkoon sitten ulko- tai sisäkenno, putkisto, pisaranerotin tms.). Jos kylmäaineneste rupeaa tiivistymään kompressoriin, se aiheuttaa suurina määrinä viittaamasi kuohuntaa, mikä mm. heikentää voitelua, voi rikkoa venttiilejä (kiertomäntäkompressorin tapauksessa) tai aiheuttaa nesteiskuja kompressorissa kaikkein pahimmassa tapauksessa.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
A) Puu maksaa metsästä liiteriin vajaat 10 euroa p-m3 sähkö n. 12cent/kwh. Ei tarvinne kovin monimutkaisia laskusuorituksia tehdä ymmärtääkseen syyt?

Paljonko saisit jos myisit polttopuut? Sitä summaa vastenhan kannattaa vertailla. Tietämättä sijaintia, tuo ensimmäinen voi olla reippaasti enemmän kuin ILPin syömä sähkö.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

timbba sanoi:
Mutta mikä on vaikutus jos ei seuraa suosituksia tai ymmärrä että pakkasella on vaikutusta.

Seurauksia sekä syitä tässä juuri ollaan selvittämässä samuttamisen osalta, ei käynnistämisen. Kuten myös miksi sisäyksikön kennoa tulee pitää keinotekoisesti lämpimänä Mitsussa.

Jostain syystä tuo käynnistys nousee esille ketjun viesteistäsi vastaamatta itse kysymykseen mutta se taitaa olla kokolailla eriasia kuin sammutus ja siitä sammutuksesta mahdollisesti laitetta vahingoittavat seuraukset sammutuksen johdosta?

Mikäli haluaa keskittyä kylmäkäynnistykseen sekä käynnistyksen ratkaisuihin tahi ongelmin voidaan tehdä vaikka toinen ketju vaikka merkkikohtaisesti missä kehutaan omat ja haukutaan naapurin laitteet, mikäli se nähdään tarpeelliseksi tai jatkaa jossakin niistä monista vanhoista ketjuista mitkä ovat tuohon kylmäkäynnistykseen keskittyneitä.

Enkä vieläkään ymmärrä miten auton lämmitys liittyy tähän ilpin sammuttamiseen? En anna autonkaan 24/7 hörskyttää käynnissä pihalla valmiina mahdolliseen lähtöön, toivottavasti ei kukaan muukaan. Tai pidä sitä roikanperässä 24/7, vaan tarvittaessa ennen käynnistämistä.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Seurauksia sekä syitä tässä juuri ollaan selvittämässä samuttamisen osalta, ei käynnistämisen. Kuten myös miksi sisäyksikön kennoa tulee pitää keinotekoisesti lämpimänä Mitsussa.

Jostain syystä tuo käynnistys nousee esille ketjun viesteistäsi vastaamatta itse kysymykseen mutta se taitaa olla kokolailla eriasia kuin sammutus ja siitä sammutuksesta mahdollisesti laitetta vahingoittavat seuraukset sammutuksen johdosta?

Mikäli haluaa keskittyä kylmäkäynnistykseen sekä käynnistyksen ratkaisuihin tahi ongelmin voidaan tehdä vaikka toinen ketju vaikka merkkikohtaisesti missä kehutaan omat ja haukutaan naapurin laitteet, mikäli se nähdään tarpeelliseksi tai jatkaa jossakin niistä monista vanhoista ketjuista mitkä ovat tuohon kylmäkäynnistykseen keskittyneitä.

Enkä vieläkään ymmärrä miten auton lämmitys liittyy tähän ilpin sammuttamiseen? En anna autonkaan 24/7 hörskyttää käynnissä pihalla valmiina mahdolliseen lähtöön, toivottavasti ei kukaan muukaan. Tai pidä sitä roikanperässä 24/7, vaan tarvittaessa ennen käynnistämistä.

Tässä on useammat foorumin jäsenet yrittänyt selittää että se Scanofficen teksti on suositus. Yksinkertaistettuna: Älä sammuta ILPpiä kovilla pakkasila. Jos kuitenkin näin sattuu syystä tai toisesta käymään niin odota ennen käynnistystä (jos vain on mahdollista) että lämpötila lauhtuu jotta kylmäkäynnistys ei rasita kompuraa.

Eli väitteet että tämän kylmäkäynnistyssuosituksen takia laite on rimpula jota ei pitäisi myydä suomessa on sama kuin että autoja ei pitäisi myydä suomessa kun niissä on tuo sama suositus moottorilämmittien takia.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Enkä vieläkään ymmärrä miten auton lämmitys liittyy tähän ilpin sammuttamiseen? En anna autonkaan 24/7 hörskyttää käynnissä pihalla valmiina mahdolliseen lähtöön, toivottavasti ei kukaan muukaan. Tai pidä sitä roikanperässä 24/7, vaan tarvittaessa ennen käynnistämistä.
Auton käyttäminen jatkuvasti (tai automaattinen käynnistys silloin tällöin hetkeksi) tulee kalliimmaksi kuin moottorin pito lämpimänä sähköllä. Ja vielä halvemmaksi tulee lämmittää tarpeen mukaan ennen tarvetta. Suuret ja kriittiset varavoimakoneet kuitenkin pidetään jatkuvasti lämpiminä esimerkiksi keskus- tai kaukolämmöllä.

Ilmalämpöpumpun kohdalla tilanne on kuitenkin toinen, eli itse pumpun tuottama lämpö on halvinta (halvempaa kuin pumpun lämmittäminen vastuksella) ja kun jatkuvasti lämpimänä pidettävässä taloa kumminkin on lämmitettävä jatkuvasti, niin eikö kannata lyödä kaksi kärpästä samalla iskulla ja antaa käyvän pumpun sekä pitää itsensä lämpimänä että antaa lämpöä hyödyksi samalla?

Kylmänä pakkasesta lämmitettävä lämpöpumppu ei aluksi kuitenkaan tuota lämpöä, vaan kaikki teho menee pumpun itsensä lämmittämiseen. Mökillä olen joskus käynnistänyt pumpun pakkasilla jääkylmään taloon ja kuluu hyvinkin vartin verran, ennen kuin laite alkaa suoranaisesti lämmittää sisätiloja. Kun sitten pumppu sammutetaan pakkasilla, kaikki sen itseensä keräämä lämpö menee tunnissa parissa harakoille ja seuraava käynnistys vaatii taas koneen pitkän lämmittelyn, ennen kuin lämpöä alkaa tulla.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

burmanm sanoi:
Paljonko saisit jos myisit polttopuut? Sitä summaa vastenhan kannattaa vertailla. Tietämättä sijaintia, tuo ensimmäinen voi olla reippaasti enemmän kuin ILPin syömä sähkö.

Äkkiseltään voi tuntua että olisi hyvä ajatus mutta valitettavasti totuus on toinen.

Myydessä pitää myös itselle laskea palkka sekä huomioida verot. Ei ole mikään kovin hyvä bisnes ellei tee ja myy satoja kiintoja vuodessa että viivan alle jää jotain ja äkkiä loppuu ne metsät tällä ajattelulla. Harrastuksena menettelee kun huomioi mukaan myös hyötyliikunnan vaikutukset.

Eikö muutenkin ole aavistuksen tyhmää myydä käytännössä ilmaisia puita että saa ostaa tilalle energiaa ja näin myös kannattaa sähköyhtiöiden johtajien palkkioita sekä suurehkoja osinkoja?
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Myydessä pitää myös itselle laskea palkka sekä huomioida verot. Ei ole mikään kovin hyvä bisnes ellei tee ja myy satoja kiintoja vuodessa että viivan alle jää jotain ja äkkiä loppuu ne metsät tällä ajattelulla. Harrastuksena menettelee kun huomioi mukaan myös hyötyliikunnan vaikutukset.

Se palkka on osa voittoasi, ei se ole negatiivinen. Toisekseen, sen voinee ottaa myös osinkona jolloin verotus jää helposti Suomessa alemmaksi kuin palkkatulon.

Eikö muutenkin ole aavistuksen tyhmää myydä käytännössä ilmaisia puita että saa ostaa tilalle energiaa ja näin myös kannattaa sähköyhtiöiden johtajien palkkioita sekä suurehkoja osinkoja?

Ilmaisia vai menetettyä tuloa? Energian osto voi olla reippaasti halvempaa, sähkö on sen verran edullista. Jos se ILP sillä 3 COPilla vaikka sitä lämpöä tuottaa, niin omalla sähkönhinnallani se kustannus olisi ~3,3c/kWh. Voisi myydä puita aika pienelläkin katteella eteenpäin jotta tuon kattaa (mitäköhän keskimäärin puun poltto maksaisi PK-seudulla jos ostaisi puuta.. joku ~8c/kWh varmaan ainakin, en tiedä pääseekö noinkaan edullisesti kun laskee todelliset hyötysuhteet).

Osinkoihin pääsee näppärästi käsiksi ostamalla niitä osakkeita jos ne ovat mielestäsi erittäin tuottoisia, niitä on saatavilla ihan kaikille jotka haluaa. Voit ostaa niitä vaikka puu tuotoillasi. Samalla pääset vaikuttamaan johtajien palkkioihinkin.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Seurauksia sekä syitä tässä juuri ollaan selvittämässä samuttamisen osalta, ei käynnistämisen. Kuten myös miksi sisäyksikön kennoa tulee pitää keinotekoisesti lämpimänä Mitsussa.

Jostain syystä tuo käynnistys nousee esille ketjun viesteistäsi vastaamatta itse kysymykseen mutta se taitaa olla kokolailla eriasia kuin sammutus ja siitä sammutuksesta mahdollisesti laitetta vahingoittavat seuraukset sammutuksen johdosta?

Mikäli haluaa keskittyä kylmäkäynnistykseen sekä käynnistyksen ratkaisuihin tahi ongelmin voidaan tehdä vaikka toinen ketju vaikka merkkikohtaisesti missä kehutaan omat ja haukutaan naapurin laitteet, mikäli se nähdään tarpeelliseksi tai jatkaa jossakin niistä monista vanhoista ketjuista mitkä ovat tuohon kylmäkäynnistykseen keskittyneitä.

Enkä vieläkään ymmärrä miten auton lämmitys liittyy tähän ilpin sammuttamiseen? En anna autonkaan 24/7 hörskyttää käynnissä pihalla valmiina mahdolliseen lähtöön, toivottavasti ei kukaan muukaan. Tai pidä sitä roikanperässä 24/7, vaan tarvittaessa ennen käynnistämistä.

Meinaatko siis, että sammuttamisen jälkeen ei tule enää käynnistystä? Jos laitetta aikoo käyttää ja sammuttaa välillä, niin kyllä mä voin 100% varmuudella sanoa että laitteen sammuttamista seuraa jossain vaiheessa käynnistys (ja jopa se kylmäkäynnistys jos sinun halutila on ränkätä näitä laitteita mielin määrin). Tämän se Scanofficen suositus yrittää sinulle kertoa (eli yritä välttää kylmäkäynnistyksiä), mutta jostain kumman syystä tuo tuntuu olevan hankalaa ymmärtää.

Ja ihan samalla tapaa sä välttelet autonkin kylmäkäynnistystä, niin suuresti ihmettelen että miksi et sitten tässä tapauksessa ota tuota kylmäkäynnistystä huomioon.

PS. Pistä tietoa lisää, niin voin yrittää laskea kannattavuutta puulämmityksen tukena. Mutta edelleen korostan, että en suosittele sinulle ILP:tä jos ajattelit käyttää sitä miten sattuu
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

kotte sanoi:
Suuret ja kriittiset varavoimakoneet kuitenkin pidetään jatkuvasti lämpiminä esimerkiksi keskus- tai kaukolämmöllä.

Niin, onhan varsin ymmärrettävää kyseessä olevan hyvin raa`assa käytössä olevat motit, että nämä pidetään 60-80 asteisina koko ajan sillä ne käynnistyvät suoraan vakionopeuskierrosnopeudelle sekä kuormitetaan välittömästi saavutettuan vakiokierrosnopeuden. Kylmällä koneella tämä ei onnistuisi ja toimintavarmuus laskisi.

kotte sanoi:
Kylmänä pakkasesta lämmitettävä lämpöpumppu ei aluksi kuitenkaan tuota lämpöä, vaan kaikki teho menee pumpun itsensä lämmittämiseen. Mökillä olen joskus käynnistänyt pumpun pakkasilla jääkylmään taloon ja kuluu hyvinkin vartin verran, ennen kuin laite alkaa suoranaisesti lämmittää sisätiloja. Kun sitten pumppu sammutetaan pakkasilla, kaikki sen itseensä keräämä lämpö menee tunnissa parissa harakoille ja seuraava käynnistys vaatii taas koneen pitkän lämmittelyn, ennen kuin lämpöä alkaa tulla.
Tuon tiesinkin ettei heti tuota lämpöä torpaan, mutta vartti on aika lyhyt aika että alkaa puskemaan lämpöä. Tietämättä aikaa mikä menee heräämiseen oletin sen olevan tunteja yhdessä esilämmityksen kanssa, joten en kyllä näe tai koe kovin suurena ongelmana.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
mutta vartti on aika lyhyt aika että alkaa puskemaan lämpöä. Tietämättä aikaa mikä menee heräämiseen oletin sen olevan tunteja yhdessä esilämmityksen kanssa, joten en kyllä näe tai koe kovin suurena ongelmana.
Mutta tuon vartin aikana (ja kovilla pakkasilla kenties pitempänä jaksona) kulutettu sähkö menee pelkästään koneen itsensä lämmittämiseen, siis käyttötarkoituksen kannalta hukkaan. Miksi siis katkoa välillä (mikä samalla rasittaa laitetta kuin autossa kylmäkäynnistys).

Normaalisit pantaesilämmitys on todellakin kytkettävä päälle tunteja tai jopa vuorokautta aikaisemmin, mutta syyt ovat ihan toiset ja edellä esille nostetut: kylmäaine on saatava hitaasti haihtumaan pois kompressorin öljyn joukosta, jotta se ei aiheuta varallista tai ainakin haitallista kuohuntaa käynnistyksessä (mitä voi tapahtua jopa kesälämpötiloissa). Vähänkään isompaa lämpöpumppua ei todellakaan pidä sammutella välillä, vaan jos sen sammuttaa, niin sitten on paras jättää se seisomaan vähintään päiväkausiksi, koska uusi kylmäkäynnistys virrat pois vie ehkä vuorokauden, jos käynnistys tehdään ohjeita noudattaen. Laitteen jättäminen seisomaan kiinni verkkoon on vielä typerämpää, sillä pantalämmitin tuhlaa koko ajan sähköä tuottamatta mitään hyötyä.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

burmanm sanoi:
Se palkka on osa voittoasi, ei se ole negatiivinen. Toisekseen, sen voinee ottaa myös osinkona jolloin verotus jää helposti Suomessa alemmaksi kuin palkkatulon.

Ilmaisia vai menetettyä tuloa? Energian osto voi olla reippaasti halvempaa, sähkö on sen verran edullista. Jos se ILP sillä 3 COPilla vaikka sitä lämpöä tuottaa, niin omalla sähkönhinnallani se kustannus olisi ~3,3c/kWh. Voisi myydä puita aika pienelläkin katteella eteenpäin jotta tuon kattaa (mitäköhän keskimäärin puun poltto maksaisi PK-seudulla jos ostaisi puuta.. joku ~8c/kWh varmaan ainakin, en tiedä pääseekö noinkaan edullisesti kun laskee todelliset hyötysuhteet).

Jos puu on ostossa ja puhdas koivu maksaa 75 euroa sis. 24% alv p-m3 niin uudehkon leivinuunin (hyötysuhde minimissään 80%) osalta kustannus on maksimissaan 5,5cent/kWh sis 24% alv. Helsingissä lienee pinometrinhinnat 75-110 euron välimaastossa. Mikäli p-m3 maksaa 110 euroa ja tulisijan hyötysuhde minimissään 80% hinnaksi muodostuu mainitsemasi max. 8,1cent/kWh.

Itsellähän olen siinä onnellisessa asemassa että puuta on omasta takaa jolloin p-m3 hinta on n. 10 euroa metsästä liiteriin. Lämmityksessä tuotetun kWh hinta on n. 0,75cent/kWh.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

kotte sanoi:
Mutta tuon vartin aikana (ja kovilla pakkasilla kenties pitempänä jaksona) kulutettu sähkö menee pelkästään koneen itsensä lämmittämiseen, siis käyttötarkoituksen kannalta hukkaan. Miksi siis katkoa välillä (mikä samalla rasittaa laitetta kuin autossa kylmäkäynnistys).

Normaalisit pantaesilämmitys on todellakin kytkettävä päälle tunteja tai jopa vuorokautta aikaisemmin, mutta syyt ovat ihan toiset ja edellä esille nostetut: kylmäaine on saatava hitaasti haihtumaan pois kompressorin öljyn joukosta, jotta se ei aiheuta varallista tai ainakin haitallista kuohuntaa käynnistyksessä (mitä voi tapahtua jopa kesälämpötiloissa). Vähänkään isompaa lämpöpumppua ei todellakaan pidä sammutella välillä, vaan jos sen sammuttaa, niin sitten on paras jättää se seisomaan vähintään päiväkausiksi, koska uusi kylmäkäynnistys virrat pois vie ehkä vuorokauden, jos käynnistys tehdään ohjeita noudattaen. Laitteen jättäminen seisomaan kiinni verkkoon on vielä typerämpää, sillä pantalämmitin tuhlaa koko ajan sähköä tuottamatta mitään hyötyä.

Kaikki on suhteellista. Joskus mittailin mikä on tuon kompressorin ympärillä olevan pantalämmittimen teho ja se oli muistaakseni 20W ja koko laitteen seisontateho 30W . Oletetaan muutama asia. Vaikka koko laitetta ei käytetäisi kuin muutaman kerran sattuman vararaisesti talven aikana ja laite olisi valmiudessa 6 kuukautta niin siitä kertyy noin 4400 tuntia ja näistä 130 kWh. Jos kWh:n hinta on 12 c, saadaan käyttövarmuudelle hintaa noin 15 €. Onko käyttövarmuuden hinta 15 € tuhlausta tai hyödyttömyyttä on tietenkin jokaisen ratkastava omista lähtökohdistaan.

/a045b
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

kotte sanoi:
Mutta tuon vartin aikana (ja kovilla pakkasilla kenties pitempänä jaksona) kulutettu sähkö menee pelkästään koneen itsensä lämmittämiseen, siis käyttötarkoituksen kannalta hukkaan. Miksi siis katkoa välillä (mikä samalla rasittaa laitetta kuin autossa kylmäkäynnistys).

Normaalisit pantaesilämmitys on todellakin kytkettävä päälle tunteja tai jopa vuorokautta aikaisemmin, mutta syyt ovat ihan toiset ja edellä esille nostetut: kylmäaine on saatava hitaasti haihtumaan pois kompressorin öljyn joukosta, jotta se ei aiheuta varallista tai ainakin haitallista kuohuntaa käynnistyksessä (mitä voi tapahtua jopa kesälämpötiloissa). Vähänkään isompaa lämpöpumppua ei todellakaan pidä sammutella välillä, vaan jos sen sammuttaa, niin sitten on paras jättää se seisomaan vähintään päiväkausiksi, koska uusi kylmäkäynnistys virrat pois vie ehkä vuorokauden, jos käynnistys tehdään ohjeita noudattaen. Laitteen jättäminen seisomaan kiinni verkkoon on vielä typerämpää, sillä pantalämmitin tuhlaa koko ajan sähköä tuottamatta mitään hyötyä.

No tuohan on äkkiä selvitettävissä ja ihan mielekiinnosta. Jos ilppi käy tyhjänpanttina n. 170 tuntia eli seitsämän vuorokautta ja olkoot tyhjäkäynnin ottoteho vaikka 200W (tai 100W) niin saan siitä näin äkkiseltään sammuttamalla säästöön 34kWh(17kWh). Perjaatteessa pumppua voitaisiin lämmittää tällöin 1,5kW(1kW) teholla n.24 tuntia jolloin ollaan vasta +-0 tilanteessa.

Mutta kättä pidempää löytyy teiltä, paljonko ottoteho on tyhjäkäynnillä ja paljonko kulutus on tuossa lämmitysvaiheessa todellisuudessa? Joku lienee mitannut sen mielenkiinnosta?
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Jos puu on ostossa ja puhdas koivu maksaa 75 euroa sis. 24% alv p-m3 niin uudehkon leivinuunin (hyötysuhde minimissään 80%) osalta kustannus on maksimissaan 5,5cent/kWh sis 24% alv. Helsingissä lienee pinometrinhinnat 75-110 euron välimaastossa. Mikäli p-m3 maksaa 110 euroa ja tulisijan hyötysuhde minimissään 80% hinnaksi muodostuu mainitsemasi max. 8,1cent/kWh.

Itsellähän olen siinä onnellisessa asemassa että puuta on omasta takaa jolloin p-m3 hinta on n. 10 euroa metsästä liiteriin. Lämmityksessä tuotetun kWh hinta on n. 0,75cent/kWh.

Niin siis, ensinnäkin - pelkään puun hinta sinulle on luonnollisesti 5,5c/kWh - verot, koska sen saisit muuten siitä rahana jos et polttaisi sitä taivaan tuuliin. Sen lisäksi kiinteistöverot ja mahdollinen tuottamattomuus metsästä (mitä sillä rahalla saisi muuten sijoitettua, esim. niitä sähköyhtiön osakkeita). Kaiken saa toki laskettua itselleen niin alhaiseksi kuin haluaa. En edes ota kantaa siihen miten lämpö leviää kämpässä, ainakaan itselläni takka ei lämmittäisi samaa alaa kuin ILP (jolloin ne puuttuvat alueet pitäisi lämmittää muuten - jos sähköllä niin nopeasti kasvaa taas kWh hinta).

Kaiken saa toki laskettua kuten haluaa - jotta pääsee lopputulokseen mihin halusi.

Tuo SONin antama arvio 20-30W:stä lienee oikea, ainakin täsmäisi mitä VILPpini käyttää kun ei pyöri. Ja mitä tulee tuohon "lämmityksen uudelleen käynnistämisaikaan", niin jos kone on kokonaan ollut pois päältä niin joku 4h kompuralämmityksessä taitaa olla suositeltu minimi. 15 min arvio lieni siis tilanteesta jossa ILPin kompuralämmitys oli jo päällä.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

burmanm sanoi:
Niin siis, ensinnäkin - pelkään puun hinta sinulle on luonnollisesti 5,5c/kWh - verot, koska sen saisit muuten siitä rahana jos et polttaisi sitä taivaan tuuliin. Sen lisäksi kiinteistöverot ja mahdollinen tuottamattomuus metsästä (mitä sillä rahalla saisi muuten sijoitettua, esim. niitä sähköyhtiön osakkeita). Kaiken saa toki laskettua itselleen niin alhaiseksi kuin haluaa. En edes ota kantaa siihen miten lämpö leviää kämpässä, ainakaan itselläni takka ei lämmittäisi samaa alaa kuin ILP (jolloin ne puuttuvat alueet pitäisi lämmittää muuten - jos sähköllä niin nopeasti kasvaa taas kWh hinta).

Kaiken saa toki laskettua kuten haluaa - jotta pääsee lopputulokseen mihin halusi.

Tuo SONin antama arvio 20-30W:stä lienee oikea, ainakin täsmäisi mitä VILPpini käyttää kun ei pyöri. Ja mitä tulee tuohon "lämmityksen uudelleen käynnistämisaikaan", niin jos kone on kokonaan ollut pois päältä niin joku 4h kompuralämmityksessä taitaa olla suositeltu minimi. 15 min arvio lieni siis tilanteesta jossa ILPin kompuralämmitys oli jo päällä.

Niin, no tuo n. 10euroa/p-m3 on tuotantokustannus mitä puu oikeasti maksaa metsästä liiteriin kaikkineen kuluineen. Ilpillä tuotantokustannus ostosähkön hinnan ollessa 12cent/kWh ja COP 3 keskimäärin jolloin lämmitysenergian tuotantokustannus ilpillä n. 4cent/kWh. Jos myydessä puuta vaikka saisin sen 5,5cent/kWh (75euroa/p-m3) - verot niin kyllä tuotantokustannus on suurempi myydessä puita ostaen sähköenergiaa tilalle kuin että polttaisin ne itse ja säästäisin silti. Tuosta 75 euroa jää käteen kaikkien kulujen jälkeen n. 20-25 euroa p-m3. Ilpistä saa tällä rahalla ulos COP3 500-625kWh ja samasta pinometristä polttamalla hyötysuhde huomioituna 1360kWh. Joutuisin siis vaihtamaan yli kaksi puusta saatavaa kWh että saisin ilpillä yhden kWh lämpöä. Bisnes sanoisi Sipilä. Tämä lienee nyt varmaan aika selvä?

Noh, pitääpä tuon mukaan vähän lukemia pyöritellä. Tarvitsisin vielä tiedon siitä että paljon ilppi ottaa tehoa sitten tuona 15 minuutin aikana kun lämmittää itseään?
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Kyseinen metsänomistaja saattaa puuta myydäkkin, kuten minäkin, mutta metsästä tulee myös paljon puuta jota ei oikein kannata myydä tai myyntityöstä aiheutuu turhaa vaivaa verrattuna siihen että tekee polttopuiksi itselleen.
Joillain se puulämmitys kannattaa. Itsellänikin on lämpöpumppu puulämmityksen kaverina.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Tarvitsisin vielä tiedon siitä että paljon ilppi ottaa tehoa sitten tuona 15 minuutin aikana kun lämmittää itseään?
Periaatteessa se ottaa täyden tehonsa (omassa esimerkkintapauksessani luokkaa kilowatin, tyypillisesti luokkaa 1...2kW) tuottamatta juuri yhtään hyötyä itse rakennuksen lämmitykseen.

Tilanne on sama kuin vaikkapa keskuslämmityskattilan (tai auton) tapauksessa, eli kattilaa on ensin lämmitettävä luokkaa puoli tuntia (autoa ehkä kymmenen minuuttia moottoria käyttäen), ennen kuin lämpö tulee hyödynnettäväksi (tai autossa sisätiloja kunnolla lämmittämään). Jos sammutat kattilan luokkaa vuorokaudeksi (tai auton luokkaa kuudeksi tunniksi), on lämmitys taas aloitettava jokseenkin alusta, ennen kun lämpöä voi saada hyödyksi.

Totta kai lämmin laite aiheuttaa jatkuvia häviöitä. Kaikkein tehottomin ajateltavissa oleva tapa käyttää ilppiä on silti sellainen, että kytkee se vartiksi päälle pakkasilla ja sammuttaa sen sitten vähintään tunniksi, pariksi, jolloin laitteeseen kertynyt lämpö ehtii karata harakoille. Sähköä menee, mutta lämpöä ei tule hyödyksi nimeksikään. Tällainen käyttö myös kuluttaa pumppua (öljyn voiteluominaisuuksien heikentymisen seurauksena), mutta katkot ovat silti sen verran lyhyitä, että pantalämmitystä ei välttämättä vielä tarvittaisi. Vasta luokkaa vuorokauden pituiset seisokit aiheuttavat tilanteen, jossa pantalämmitys on kytkettävä päälle ainakin useita tuntia ennakolta kylmäaineen kompressoriin kertymiseen liittyvien riskien poistamiseksi.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Jos tuo tyhjäkäynnin ottoteho on 30W , pantalämmitin 20W sekä ilpin ottoteho on 1200W ja lämmitysvaihe ottaa sen 600Wh puolen tunnin ajan. Niin säästöä sähkössä syntymään kun ilppi on sammutettu vähintään ~2,5 vuorokautta tai yli huomioituna 24h esilämmitys, kun ilpiä ei tarvita. Tämän pohjalta uskaltaisin sanoa että 7 vuorokaudeksi sammuttaminen on sähköä säästävä toimenpide kun ilppiä ei tarvita.

Voidaan olla toki montaa mieltä syntyneestä taloudellisesta säästöstä omien agendojen pohjalta. ;D
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Jos olen ihan rehellinen, en oikein ymmärrä mistä tässä ketjussa keskustellaan, paitsi lillukanvarsista (sammuttamisen ympärillä käyty keskustelu). :)

Scanofficen "kielto" sammuttaa ILP pakkasella.

En tiedä miten muiden pumppujen maahantuojat asian tuovat esiin, mutta on pelkästään hyvä asia, että ainakin Scanoffice tuo tällaisen seikan esiin tuolla tavalla.

Edelleen tämä tämä sama ohje pätee muidenkin Ilmalämpöpumppujen kanssa ja samanlaisen ohjenuoran kanssa omaa Toshibaakin käytetään. Ei tässä ole mitään syytä nostaa yhtä pumppumerkkiä tikunnokkaan.

Älä sammuta pumppua kovilla pakkasilla. Jos sammutat pumpun kovilla pakkasilla niin on järkevää odotella lauhempia kelejä sen uudellen käyntiin rykäisyyn. Pakko se ei ole, mutta suotavaa. That`s it.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Raid76 sanoi:
En tiedä miten muiden pumppujen maahantuojat asian tuovat esiin, mutta on pelkästään hyvä asia, että ainakin Scanoffice tuo tällaisen seikan esiin tuolla tavalla.

...

Älä sammuta pumppua kovilla pakkasilla. Jos sammutat pumpun kovilla pakkasilla niin on järkevää odotella lauhempia kelejä sen uudellen käyntiin rykäisyyn. Pakko se ei ole, mutta suotavaa. That`s it.
Ajattelen jokseenkin samoin aiheesta: Ohjeen henki on suositteleva ja järkevyyteen kannustava. Ohje ei mielestäni tyrmää, vaan "sallii" ja jossakin määrin suositteleekin seuraavaa toimintamallia, jota itse noudattaisin: Kotona en sammuttelisi pumppua kovillakaan pakkasilla, jos sellaista käyttäisin. Kylmänä pidettävällä mökillä taas kytken pumpun verkkoon ja lämmittämään silloin, kun on tarvetta ja uskon siitä olevan hyötyä riippumatta säästä, ja sammutan, kun mökki jää kylmilleen (koska on muita perusteita, jotka ajavat suosituksen päälinjan ylitse; toki pumppu hiukan moisesta kärsii, mutta käyttöönhän se on hankittu).
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Vakuutuskeskustelu irtoitettu omaksi aiheeksi / Espejot
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=26992.msg353553#msg353553

Ilpin etäkäyttöstä lohkaistu oma keskustelu / Espejot

http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26993.msg353566/topicseen.html#msg353566
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Raid76 sanoi:
Scanofficen "kielto" sammuttaa ILP pakkasella.

En tiedä miten muiden pumppujen maahantuojat asian tuovat esiin, mutta on pelkästään hyvä asia, että ainakin Scanoffice tuo tällaisen seikan esiin tuolla tavalla.

Edelleen tämä tämä sama ohje pätee muidenkin Ilmalämpöpumppujen kanssa ja samanlaisen ohjenuoran kanssa omaa Toshibaakin käytetään. Ei tässä ole mitään syytä nostaa yhtä pumppumerkkiä tikunnokkaan.

Viel kun perustelet tän ettei jää nyt vallan täyteviestiksi. Eikä haittaa vaikka mukana olisi myös vähän lähdettä mihin nojata.

https://youtu.be/pIOxxY5vgv0
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Sitkeä on kaveri ku sinnikkäästi pyytää uudelleen ja uudelleen samoja perusteita. Vastataas ny Raid76:n puolesta, ku olen melko varma että hän tullee yhtymään sanoihini.

Kuten sanoin, on kahta koulukuntaa miten ilmalämpöpumppua tulisi käyttää kovilla pakkasilla:
a) kehotetaan sammuttamaan ja käynnistämään ilmojen lauhduttua
b) pitämään koko ajan päällä

Ja niitä linkkejä sekä a) että b) liittyen:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26984.msg353407.html#msg353407 (kts. jantin viestistä)
https://www.motiva.fi/files/3472/Ilmalampopumpun_energiataloudellinen_kaytto.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-5061818

Ja kuten esimerkiksi tuolla YLEn sivulla on mainittu, niin kompura on kovilla jos kovalla pakkasella menee sammuttelemaan ja uudelleen käynnistelemään (vrt. kylmäkäynnistys autossa). Suoria lainauksia esimerkiksi YLEn jutusta:
- Ulkoyksikössä ei käytetä moniasteöljyä, joten käynnistettäessä on kompura kovilla, lisää Hämäläinen.
- Osa laitteista tuottaa -30 asteen paikkeilla enemmän kuin mitä se kuluttaa. Toisten kohdalla on järkevää antaa laitteen käydä vaikka se ei enää tuotakaan, sanoo puolestaan Juha Kanto torniolaisesta Candeon Ky:stä.
- Uudelleen käynnistäminen voi siis olla suurempi paha, hän tarkentaa.

Kun ymmärtää mikä on pakkanen ja mikä on sen vaikutus, niin pitäisi osata maalaisjärkeä käyttämällä tiedostaa nämä jutut. Minä itse olen edelleen tuon b) vaihtoehdon kannalla itse, sillä pelkään että sammutus+uudelleenkäynnistys pakkasella vaikuttaa omasta mielestäni suuremmalta pahalta eli tällä on mielestäni suora vaikutus käyttöikään (vrt. Vesan mainitsema auto kylmänä käyntiin vastaa 800km ajoa). Siinä perustelu omaan näkemykseen, mutta jos itse kallistut tuohon toiseen näkemykseen, niin muista maalaisjärki! Älä käytä miten sattuu!
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Viel kun perustelet tän ettei jää nyt vallan täyteviestiksi. Eikä haittaa vaikka mukana olisi myös vähän lähdettä mihin nojata.

https://youtu.be/pIOxxY5vgv0
En koe, että asiassa on mitään perusteltavaa. Asia on hyvinkin verrannollinen auton lohko/säteilylämmittimen käyttöön ja sen vaikutuksiin. Edelleenkään yhden pumpun esiinnostaminen asiassa joka koskee kaikkia pumppuja on turhaa.

P.S. Toytotassa ei ole 11 vuoden aikana ollut muita "korjauskuluja" kuin polttimot ja 15000km välein tehdyt huollot.

Lähde: oma Toyota.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Itse olen huoletta käynnistellyt Fujitsua tänäkin talvena -18 pakkasessa, 12 talvea se on kestänyt minun käyttöä.

Osa näistä koneista sammuttaa itsensä automaattisest jossain pakkasessa ja pörähtää taas käyntiin kun ilma lämpenee muutaman asteen ja hienosti toimii silti.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella


No nyt päästiin sinun kanssa jo eteenpäin ja vastasit yhteen esittämääni kysymykseen lainaamalla Yle:ä käytettävästä öljystä. Miksi ei käytetä moniasteöljyjä tai kehitetä ellei niitä ole?

Tuo ~800km ajoa vastaa käynnistys kun ei olla käytetty moottorin esilämmitystä. Ilpeissä kuitenkin monesti löytyy myös esilämmittimet ja kysyin jo aloitusviestissä onko ne mitoitettu liian tehottomiksi?

Lisäys: Yksi lähde moottorin kylmäkäynnistykseen https://www.is.fi/autot/art-2000000707269.html
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Tuo ~800km ajoa vastaa käynnistys kun ei olla käytetty moottorin esilämmitystä. Ilpeissä kuitenkin monesti löytyy myös esilämmittimet ja kysyin jo aloitusviestissä onko ne mitoitettu liian tehottomiksi?
Tuohonkin on jo vastattu moneen kertaan: Noiden kompressoreiden lämmityspantojen teho on muutamia kymmeniä watteja eikä niiden tarkoitus edes ole kompressorin lämmittäminen pakkasella, vaan estää kylmäaineen kertyminen kompressorin öljyn joukkoon pitkien seisokkien aikana kesällä, syksyllä, talvella tai keväällä.

Kompressori lämpenee niin, että se kytketään käyntiin ja annetaan käydä. Moniin nykyisiin autoihinkin on vaikea kytkeä moottorin esilämmitintä ja uudet EU:n päästönormit taitavat jopa moisen kieltää?
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Näihin uudempiin autoihin mihin teknisistä syistä (Mm. anturit antavat ristiriitaista tietoa moottorin lämmöistä estäen käynnistyksen.) ei voida perinteistä lokilämmitintä asentaa asennetaa öljypohjaan säteilylämmitin lämmittämään öljyjä voitelun tehostamiseksi heti käynnistyksestä tai polttoainekäyttöinen lämmitin hoitamaan esilämmityksen.

Jossain ketjun viesteistä mainittii myös ilpissä olevan lämmitin myös öljylle? Se kuullostaisi talviolosuhteissa käytettävälle laitteelle hyvänä ratkaisuna.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Jossain ketjun viesteistä mainittii myös ilpissä olevan lämmitin myös öljylle? Se kuullostaisi talviolosuhteissa käytettävälle laitteelle hyvänä ratkaisuna.

Tämä asia kertoo mielestäni vain siitä, ettei näitä asioita ole ajateltu tarpeeksi. Ei luulisi olevan vaikeaa toteuttaa kompuralle kunnon sähkölämmitystä jos tahtoa olisi. Mikä sen estää?
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

tart sanoi:
Ei luulisi olevan vaikeaa toteuttaa kompuralle kunnon sähkölämmitystä jos tahtoa olisi. Mikä sen estää?
tämä kaikki on jo keksitty ja olemassa. Kaksi konstia, kaapeli kompuran ympärillä ja käämeihin ajataan virtaa. Esim minulla nuo molemmat ikivanhassa pumpussa. Mitä ihmesysteemiä nyt oikein haetaan?
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

pökö sanoi:
Mitä ihmesysteemiä nyt oikein haetaan?

Ei mitään ihmesysteemiä, vaan sitä että ulkoyksiköissä olisi tuo lämmitysmahdollisuus jo valmiina. Ainakin niissä pumpuissa, joita mainostetaan "Pohjolan olosuhteisiin sopiviksi". Eihän kukaan autoonkaan osta vastusta, kaapelia ja sähköpistoketta ja ala värkkäämään itse lohkolämmitintä.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

No joo... mä en ny näe, että minkä ihmeen takia tuollaisia virityksiä pitäisi tunkea. Jos ILP:llä on tarkoitus lämmittää, niin miksei ihmeessä sitä käytetä? Miksi pitää tyhjän panttina seisomassa ja keksitään, että miten sen sais pidettyä lämpöisenä jos vaikka joskus sitä vois tarvita.

Älkää ostako pumppua, jos sille ei ole käyttöä.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

tart sanoi:
Tämä asia kertoo mielestäni vain siitä, ettei näitä asioita ole ajateltu tarpeeksi. Ei luulisi olevan vaikeaa toteuttaa kompuralle kunnon sähkölämmitystä jos tahtoa olisi. Mikä sen estää?

Juurikin se tahto - ei kannata, koska ilppejä ei varsinaisesti suunnitella kylmässä lämmittämiseen. 'Pohjoisen mallit' tehdään laittamalla parhaassakin tapauksessa saman nimiseen etelän vehkeeseen vähän isompi kompura, pohjapeliille veden saattovastus ehkä vasta Suomessa ja tunkkaamalla sulatuksia ja softaa muutenkin ( sekin usein vasta toisena myyntivuonna kun on tullut palautetta ), mutta joku järeä lohkolämppäri kylmäkäynnistykseen on jo liian eksoottista, on niissä pantavastuksia. Lisäksi se startti ei ole ainoa ongelma - höyrystimen tienoilla on ulkoilmaakin kylmempää aina koneen käydessä ja sitä kohtaa ei kuitenkaan voi lämmittää. Öljyn pitää pysyä niin notkeana että se kiertää sielläkin olevista pienemmistä lävistä, muuten se jää matkalle, kompuran öljyähän kiertää kylmäaineen mukana. Tiheillä sulatuksilla öljyt voi sitten huuhtoa putkiksta liikkeelle.

VILPeissä asia on edelleen tapana hoitaa softalla - useampikin lämmitykseen tehty vehje ei yksinkertaisesti käy jatkuvaakaan käyntiä liian kylmässä, saati käynnistyy. ILPeissä mennään sitten vähän ronskimmin koska niissä ei pyritä tietynlämpöiseen kylmäprosessin lopputulokseen vaan softalla voidaan sääilä konetta ihan toiseen malliin, väkisin ei tarvitse yrittää koska sitä ei ikäänkuin odotetakaan, ilppi lämmittää minkä lämmittää.
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

timbba sanoi:
Älkää ostako pumppua, jos sille ei ole käyttöä.

Pitäisi ensin määritellä mikä on "jos sille ei ole käyttöä". Kuka sen määrittelee ja mikä käyttötarpeen vaatimuksen täyttää kenelläkin?
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

VesA sanoi:
Juurikin se tahto - ei kannata, koska ilppejä ei varsinaisesti suunnitella kylmässä lämmittämiseen. '

Ilmalämpöpumput näyttäisivät olevan kuten ranskalaiset autot, joita ei ole sunniteltu kylmässä ajamiseen. :) Tuntuu sisänsä täysin uskomattomalta, sillä lämmitettävää maailmassa riittää. En ole perehtynyt aiheeseen, joten ihmettelen eikö esim. USA:ssa, Kanadassa ja Venäjällä käytetä ilmalämpöpumppuja lämmittämiseen. Varmasti käytetään mutta minkälaisia?
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Puuha sanoi:
Pitäisi ensin määritellä mikä on "jos sille ei ole käyttöä". Kuka sen määrittelee ja mikä käyttötarpeen vaatimuksen täyttää kenelläkin?

Keskustelun kääntö tälläiseen ei johda mihinkään. Sun pitää ny vastauksien pohjalta määritellä, onko ILP itselle sopiva vai ei. Kyllä sulle melko perusteellisesti on kaikki jo kerrottu.

tart sanoi:
Ilmalämpöpumput näyttäisivät olevan kuten ranskalaiset autot, joita ei ole sunniteltu kylmässä ajamiseen. :) Tuntuu sisänsä täysin uskomattomalta, sillä lämmitettävää maailmassa riittää. En ole perehtynyt aiheeseen, joten ihmettelen eikö esim. USA:ssa, Kanadassa ja Venäjällä käytetä ilmalämpöpumppuja lämmittämiseen. Varmasti käytetään mutta minkälaisia?

Mietipä kuinka paljon maailmassa pitää viilentää versus lämmittää? Ja mietipä kuinka monessa kolkassa mennään -20 asteen pakkasiin? Siitä varmaan voit vetää johtopäätöksen miten pieni tämä ILP markkina lämmityskäytössä on. Eiköhän Venäjällä lisäks kaasu + kaukolämpö taida olla aika voimissaan lämmittämisessä (mutu, ei tieto).
 
Vs: Scanofficen kehotus sammuttaa ILP pakkasella

Mielikuvani mikä Mitsusta maahantuojan kirjoituksesta syntyi aiheutti joissakin pahaa kaikua on verrattavissa ranskalaisiin autoihin. Mainettaa parempia. Aika monessa nykyautossa on samaa tekniikkaa mitä Ranskalaisissa käytetään ja silti omistajat parjaavat ranskalaista kalustoa.

Eihän pohjoismaihinkaan autoja tehdä erikseen vaan ne varustellaan myyntialueen mukaan olosuhteisiin sopivaksi perusmalliltaan sekä lisävarustevalikoimassa on myös polttoainelämmittimiä yms. Autoa ostettaessa se esilämmitin on aina ostettava lisävarusteena sisältyen yleensä ns. talvipakettiin.

Siinäpä vähän työsarkaa.
 