Sisä- ja ulkoyksikön välinen kaapeli

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Heiksa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
H

Heiksa

Vieras
Mikä on jännite sisäyksikön ja ulkoyksikön välisessä kaapelissa ilp:ssä (Mitsu), johon sähkön pääsyöttö tulee ulkoyksikölle, 230v vai jotain muuta? Asentaja laittoin kyseisen mmj kaapelin ullakolla eristevillan sisään, mutta myöhemmin kuulin että 230v kaapeli ei saa kulkea villan sisällä putkittamattomana, meniköhän kaapelointi uusiksi?
 
Vs: Sisä- ja ulkoyksikön välinen kaapeli

Heiksa sanoi:
Asentaja laittoin kyseisen mmj kaapelin ullakolla eristevillan sisään, mutta myöhemmin kuulin että 230v kaapeli ei saa kulkea villan sisällä putkittamattomana, meniköhän kaapelointi uusiksi?

Nosta kaapeli eristeen yläpuolelle ja mieluiten ilmaan. ;)
 
Vs: Sisä- ja ulkoyksikön välinen kaapeli

Kiitos tiedoista. Kaapeli on senverran lyhyt ettei tapaa eristeen päälle, joten pitänee kehitellä joku putkitus tai vaihtaa koko kaapeli.
 
Vs: Sisä- ja ulkoyksikön välinen kaapeli

Heiksa sanoi:
Kiitos tiedoista. Kaapeli on senverran lyhyt ettei tapaa eristeen päälle, joten pitänee kehitellä joku putkitus tai vaihtaa koko kaapeli.

Jakorasia väliin ja kaapelia lisää toiseen päähän. ;)
Kaapelin voi kiinnittää huoletta kattotuoleihin.
 
Vs: Sisä- ja ulkoyksikön välinen kaapeli

asentajan täytyy tulla itse korjaamaan virheensä. kaapelia ei saa asentaa lämpöeristeen sisään. oliko asentajalla sähköpätevyys kunnossa?
 