sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

T

tarkki

Vieras
Reilu kuukauden käytössä ollut ILP on lakannut lämmittämästä ja tuli mieleen että voisiko kuiva sisäilma jotenkin 'haitata' pumpun toimintaa? Kun pumppu asennettiin niin oli lauhat kelit ja näytti että lämpöä tulee. Nyt ensimmäisillä pakkasilla (-12) huomasin että lämmitettävä tila (n.23m2/56m3) oli jähtynyt -5 asteeseen yön aikana. Kosteusmittarin mukaan tilan sisäilmankosteus on vain 20% ja tuli heti mieleen että voisiko noin alhaiseksi päässyt kosteus sisäilmassa aiheuttaa häiriön pumpun toiminnassa?

Ulkokennoa kävin katsomassa eikä se näyttänyt olevan jään peitossa ja pohjakin oli sula lämmitysvastuksen ansiosta. Nyt on pakkasta enää -3 astetta ja vaikka yritän laitan pumpun puhalluksen suurimpaan asentoon, niin pumppu ei ala puhkumaan vaan jatkaa hiljaista puhallusta eikä lämmintä tule. Ns. HeatBoost -moodikaan ei auta edes puhallustehoon kuten aikaisemmin. Ulkoyksikkökin ottaa kierroksia varsin verkkaiseen.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

Sisäilman kosteudella on vain marginaalinen vaikutus pumpun toimintaan, sillä saa niitä turhia desimaaleja COP-lukuihin mutta ei se tätä sinun ongelmaasi selitä.

Sitä en osaa sanoa mikä on tilan jäähtymisen aiheuttanut, mutta se on normaalia ettei laite puhalla kunnolla noin kylmässä. Yleensä ILPeissä on suojaus joka antaa puhallustehon nousta vasta kun sisälämpötila on tarpeeksi korkea, esim. +16°C. Tämä suojaus on juuri estämässä ulkoyksikön jäätymistä.
 
F

Freeze

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

:cool:
Annatko tarkempia tietoja koneesta. Merki, tyyppi.
Sisäyksikölle tuleva ilma ja lähtevä ilma. :)
 
T

tarkki

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

Pumpun merkki ja malli on Climaveneta HPWI DCCT 25E:

http://www.climaveneta.it/fileadmin/climaveneta_dir/documentazione/cat_comm/WALL_SPLIT/WALL_SPLIT_GB.pdf

Luin tuon kirjoittamani nyt uudestaan ja huomasin että en unohtui mainita yksi seikka. Nimittäin tänään kun pumppua kokeilin niin lämpötila oli huoneessa n.+20 astetta jonka tuomani sähköpatteri oli saanut aikaan. Ulkona oli n. -3 ja sisäyksikkö puhalsi hyvin hiljakseen vaikka puhallusteho oli suurimmalla. Lämpöä ei tullut juuri nimeksikään ja ns. heatboost -toiminto ei vaikuttanut mitään laitteen toimintaan. Otin sähköpatterin pois päältä n. klo 16 ja kävin juuri äsken katsomassa miten lämpötilan oli käynyt. Yllätys oli kun lämmintä olikin +21 astetta ihan kuin pyyntikin. Suhteellisen lämmintä ilmaa tuntui tulevan ja kokeilin myös heatboostia. Välittömästi puhallus sekä sisä-, että ulko-yksikössä nousi huomattavasti ja ilman lämpötilankin tuntui hiukan nousevan.

Tuli nyt mieleen pari mahdollista selitystä:
1) Sähköpatteri sijaitsi suoraan sisäyksikön alla, joten se ehkä häiritsi pumpun omaa lämpötilan mittausta
ja näin koko pumpun toimintaa.

tai,

2) Pumpun asennuksessa on tapahtunut jokin erhe joka aiheuttaa sen että pumppu välillä toimii ok ja välillä menee ikään kuin 'tukkoon'.

Täytyy odotella reippaampia pakkaskelejä ja katsoa lakkaako taas lämpimän tulo kokonaan.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

tarkki sanoi:
Luin tuon kirjoittamani nyt uudestaan ja huomasin että en unohtui mainita yksi seikka. Nimittäin tänään kun pumppua kokeilin niin lämpötila oli huoneessa n.+20 astetta jonka tuomani sähköpatteri oli saanut aikaan. Ulkona oli n. -3 ja sisäyksikkö puhalsi hyvin hiljakseen vaikka puhallusteho oli suurimmalla. Lämpöä ei tullut juuri nimeksikään ja ns. heatboost -toiminto ei vaikuttanut mitään laitteen toimintaan.

Jos et nostanut lämpötilan asetusta tuossa kokeilussa, niin se selittänee miksi laite ei sillä hetkellä suostunut puhaltamaan halutulla tavalla. Nopeamman puhalluksen esti vedontunteen estotoiminto, joka taitaa vähän joka laitteesta nykyään löytyä. Siis jos sisäyksikön kennon lämpötila on liian alhaalla (koska kompura seisoo kun ei ole lämmitystarvetta) ei puhallin suostu pyörimään kuin miniminopeutta.

Edelleen silti arvoitus miksi se oli yön aikana lopettanut toimintansa.
 
T

tarkki

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

Lämpötilan nostaminenkaan ei vaikuttanut puhallukseen. Tänään on pakkasta -11 astetta ja huoneen lämpötila oli tippunut +21 asteesta +14 yön aikana. Nostin pyynnin nyt 21 asteesta 26 ja napsautin sähköpatterin päälle jotta lämmön saisi ensin nousemaan n.+18 asteeseen jolloin pumpun pitäisi käsittääkseni alkaa toimimaan normaalisti.

Voisiko koneesta olla kylmäaineet karanneet? Minkälaisella välineellä sen voisi mitata?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

tarkki sanoi:
Voisiko koneesta olla kylmäaineet karanneet? Minkälaisella välineellä sen voisi mitata?

Kotikonstein ei taida olla oikein mahdollista suoraan mitata, mutta yhden testin voit tehdä joka kertoo vähän missä mennään. Kun saat lämmön taas normaalille noin +20°C tasolle, ja jos laite rupeaa pelittämään, niin teepä näin:

- lämpömittari sisäyksikön ulospuhallusaukkoon
- lämpöpyynti täysille (+30°C ?)
- puhallus täysille

Sitten odotat 5-10 minuuttia (jotta laite ehtii ottaa täydet tehot) ja katsot paljonko on ulospuhalluksen lämpötila. Omien ja useiden muiden foorumilaisten mittausten mukaan, puhalluslämpö toimivassa laitteessa on täydellä teholla noin 50°C lämpimämpää kuin ulkoilma. Eli jos ulkona on vaikka -10°C, pitäisi puhalluslämpö olla luokkaa +40°C. Jos se jää reilusti tämän alapuolelle, on hyvin mahdollista että aineet on karanneet.
 
F

Freeze

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

:cool:
Aineet pihalla tai kosteus ongelma.
Luonnollisesti myös muut vika vaihtoehdot mahdollisia.
Kuka asensi?
Tehtiinkö painekoe?
Tyhjiöitiinkö hyvin?
Millä mitattiin saavutettu tyhjiö?
Kuukauden kuluttua asennuksesta tehot häipyy viittaa vuotoon.
Laitos lienee vajaa kylmäaineesta.
Vuoto etsittävä ja korjattava.
Koje tyhjäksi kylmäaineesta.
Hyvä tyhjiöinti ja uudet aineet sisälle.
Tämä kaikki olettaen, että laitos on vajaa kylmäaineesta. :)
 
T

tarkki

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

Tein pieniä mittauksia. Huoneen lämpötila oli mittausten alkaessa +24 astetta. Sammutin sähköpatterin ja laitoin pumpun pyynnin 30 asteeseen. Energiamittari kertoi jokusen minuutin kuluttua n.1000 watin kulutuksesta. Mittasin ulospuhallusilman lämpötilan neljällä mittarilla; pumpun kaukosäätimellä, elektronisella huonemittarilla sekä elohopeakuumemittarilla sekä elektronisella kuumemittarilla. Pumpun kaukosäädin sekä elektroninen huonelämpömittari näyttivät +37 astetta kuumemittareiden näyttäessä +41 astetta. Laitoin HeatBoost-moodin päälle jolloin puhallusteho nousi parilla pykälällä ja myös kulutus nousi n.200 wattia. Ulospuhalluslämpötila ei näyttänyt muuttuvan.

Sisään menevää ilmaa en saanut mitattua kun kuumemittareiden asteikko ei riittänyt tarpeeksi alas ja kaukosäädin ja huonemittari eivät reagoineet (ilmeisesti kuoret oli molemmissa vielä liian lämpimät). Arvelisin kuitenkin että tuo huoneen aloituslämpötila kertoo tarpeeksi tarkasti sisäänottolämpötilan.

Mitä nämä mittaukset lämpötiloista ja kulutuksista kertovat pumpun 'tehoista'?

Kokeen aikana ulkolämpötila oli tasan -10 pakkasastetta mitattuna elektronisella mittarilla.

Jätin pumpun päälle ja pyynnin 25 asteeseen. Pumppu meni lepotilaan koska huoneen lämpötila oli noussut kokeen aikana +30 asteeseen. Pumppu ei sulattanut ulkokennoa vaan lopetti puhalluksen ja sammutti ulkoyksikön. Voisin lyödä vetoa että jos aamullakin on ulkona vielä -10 astetta niin huoneen lämpötila on reippaasti alle pyynnin. Mikähän ihme pumpussa on vikana.. Lueskelin foorumia ja jotku ilmeisesti ovat siirtäneet sisäyksikön lämpötila-anturia metrin pari kennosta pois päin. Olisikohan tuosta 'modauksesta' mahdollisesti apua tämän pumpun toimintaan?

Pumpun asensi TUKESin valtuuttama asentaja jolla oli tyhjiöinnin ajan jonkinmoinen parimittari kytkettynä piiriin. Luotan kyllä asentajan ammattitaitoon, mutta tokihan ammattilaisellekin joskus käy lapsuksia tai muuten vaan asennus ei täysin onnistu. Sehän on aivan normaalia ja ammattilainen kyllä korjaa virheen jos sellainen sattuu. Mielestäni mitään painekoetta taikka vuotomittausta (saippuavesi) ei kyllä tehty.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: sisäilman kosteuden vaikutus ILPin toimintaan

tarkki sanoi:
Mitä nämä mittaukset lämpötiloista ja kulutuksista kertovat pumpun 'tehoista'?

Kyllähän se lämpötilaero ulko-ulospuhallus lähenteli sitä "maagista" 50°C rajaa. Joten sikäli vaikuttaisi laitteessa olevan "sopat" ainakin suurinpiirtein tallessa. :)

tarkki sanoi:
Lueskelin foorumia ja jotku ilmeisesti ovat siirtäneet sisäyksikön lämpötila-anturia metrin pari kennosta pois päin. Olisikohan tuosta 'modauksesta' mahdollisesti apua tämän pumpun toimintaan?

Nämä tapaukset ovat olleet on/off-pumppuja, niissä on ongelmana ollut liian nopea käy/seis-sykli. Sinun laitteesi taas on invertteri, siinä tuskin tätä vaivaa on. En usko tästä modauksesta olevan sinulle apua, kyllä siellä kuorien sisälläkin on kylmä jos huoneessa on kylmä ja laite ei lämmitä, eli laite kyllä tietää sisälämpötilan olevan alle asetuksen tässä tapauksessa.
 