Sisäyksikön kondenssivesi putki

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Yittiläinen
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Y

Yittiläinen

Vieras
Ilmanvaihtokoneella varustetussa talossa vallitsee alipaine, joten kondessivesiputki imee putken päästä.

Eli jos asentaa putken johonkin astiaan, niin kannattaa jättää muutaman sentin rako putken ja astian yläreunan väliin.

Ilmeisesti joku tällä palstalla oli tehnyt sen virheen.

Mutta miten imun voisi estää???

Oisko kellään ideoita???

Onko ainoa keino asentaa kondessivesipumppu???
 
Vs: Sisäyksikön kondenssivesi putki

8)
No ei kai tuo mikään ongelma ole.
Laittaa vaan tippuvesiputkeen riittävän pitkän vesilukon (mutka ylös alas ), niin sillähän tuo alipaine ongelma poistuu.
On tosin tullut vastaan sellaisia IV-koneita, joissa on niin hirmuinen alipaine kanavassa, ettei vesi tule alas edes tippuvesilautaselta.
Tässä tuskin on siitä kysymys. ::)
 
Vs: Sisäyksikön kondenssivesi putki

No jopa on melkoinen tyhjöpakattu huoneisto jos ilpin poistovesiletkun kautta hörii ilmaa asuntoon. :o
Kannattaisi ensin tarkistaa tulo- ja poistoilman suhde asunnossa ennenkuin laittelee mitään takaiskuventtiilejä putkeen. Ne kun näet eivät toimi omalla painollaan valuvalla vedellä (tjaa no, kun tulee tarpeeksi vettä taakse niin sitten aukeaa). :D
 
Vs: Sisäyksikön kondenssivesi putki

ikegami sanoi:
No jopa on melkoinen tyhjöpakattu huoneisto jos ilpin poistovesiletkun kautta hörii ilmaa asuntoon. :o
Kannattaisi ensin tarkistaa tulo- ja poistoilman suhde asunnossa ennenkuin laittelee mitään takaiskuventtiilejä putkeen. Ne kun näet eivät toimi omalla painollaan valuvalla vedellä (tjaa no, kun tulee tarpeeksi vettä taakse niin sitten aukeaa). :D

Asunnon tulee olla 100% tiivis. Koneen tulee olla säädetty niin että sisällä vallitsee alipaine!!!
 
Vs: Sisäyksikön kondenssivesi putki

:o
Keskustellaanko täällä teoriassa, vai onko jollakin oikeasti tuo ongelma? :P
 
Vs: Sisäyksikön kondenssivesi putki

Heräsinpäs minäkin, älkää missään tapauksessa laittako "vesilukkoa" putkeen, se on keväällä ummessa pölystä mikä on kertynyt talven aikana patteriin/kaukaloon sisäyksikössä ja seuraukset on ikäviä.
 
Vs: Sisäyksikön kondenssivesi putki

Jarmo sanoi:
Heräsinpäs minäkin, älkää missään tapauksessa laittako "vesilukkoa" putkeen, se on keväällä ummessa pölystä mikä on kertynyt talven aikana patteriin/kaukaloon sisäyksikössä ja seuraukset on ikäviä.

Juu niin mullekin asennusliike neuvoi, ettei missään tapauksessa sais laitta vesilukkoa kondenssiputkeen. Ei muuta kuin suora avoin letku johonkin viemäriin.
 
Vs: Sisäyksikön kondenssivesi putki

edit: Käsittääkseni kaikkien pumppujen huolto-ohjeessa lukee tällä tavalla "Puhdista ja tarkista kondessivesiputken toiminta aina ennen jäähdytyskäytön aloittamista!" ;) ::)

Mitoitusalipaine on ilmeisesti koneellisessa ilmanvaihdossa 20 Pa.
Tämä vastaa muutaman millin vesipatsasta!
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hydrostaattinen_paine

Ei tuolla paineella pitäisi normaalista vesilukosta vedet lähteä liikkeelle. :D

Tässä ohje vesilukon mitoitukseen:
http://www.stratoco.fi/Hoito%20ja%20huolto-ohje.PDF#search=%22vesilukon%20mitoitus%22

Jäähdytyspatterin ulkopuolinen vesilukko mitoitetaan
seuraavasti. ks. kuva 18.
Minimimitta a= max. alipaine Pa:ssa / 10 + 25 mm
Minimimitta b= a-mitta / 2 + 25 mm

Esimerkki: (Varmuuden vuoksi mitoitus 50 Pa alipaineelle)
Mitoita vesilukko 50 Pa:n alipaineella.
Minimimitta a= 50: 10 + 25 = 30 mm
Minimimitta b= 30: 2 + 25 =40 mm
 