Sisäyksikön optimaalisin toiminta (OKT 200m2, sähkö+varaava takka+lattialampö)

Hei,

tuli muutettua 200m2 suorasähköomakotitaloon (jippii!). Tukilämmityksenä onneksi löytyy suuri varaava takka ja tietenkin ILP mallia panasonic cs-nz25vke. Ilmeisesti tuo ILP ei mikään kummoinen ole, mutta sillä mennään. Tavoitteena on polttaa varaavaa takkaa mahdollisimman paljon ja ILP kierrättäisi ilmaa ja tarvittaessa lämmittäisi myös. Liitteenä löytyy kämpän pohjapiirrustus. Puut ovat ilmaisia. Tavoitelämpötila jotain 20-22 väliltä koko lämmityskauden ajan (syys-huhti?).

Kysymykseni siis kuuluu, että miten minun tulisi hyödyntää tätä ilmalämpöpumppua mahdollisimman tehokkaasta varaavan takan kanssa ko. pohjaratkaisulla? Mihin minun tulisi suunnata ilmavirta? Talo on 1,5 kerroksinen, korkea huonekorkeus OH:ssa ja yläkerrassa. OH:ssa isot ikkunat. Keittiössä, vessoissa ja kodinhoitohuone+sauna on lattialämmitykset. Sähköpattereita löytyy liiaksikin ja ne pitäisin mahdollisuuksien mukaan kokonaan pois päältä.. lieneekö edes mahdollista.

Kiitos jo etukäteen vastauksista.
 

Liitteet

  • pohja_LMP.png
    pohja_LMP.png
    16,1 KB · Katsottu: 160

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Hei,

tuli muutettua 200m2 suorasähköomakotitaloon (jippii!). Tukilämmityksenä onneksi löytyy suuri varaava takka ja tietenkin ILP mallia panasonic cs-nz25vke. Ilmeisesti tuo ILP ei mikään kummoinen ole, mutta sillä mennään.
Kyllä tuosta laitteesta kohtuullisesti tehoja löytyy. Eiköhän sillä tuo kerros lämpene -10C paikkeille saakka.

Ei vatkauksia vaan suora suuntaus tuonne OH suuntaan, niin että ilmavirta osuu lattiaan tuossa takan lähistöllä.
Puhallus niin kovalle kuin korva sietää. Ilma pitää saada kiertämään takaisin sisäyksikölle eteisen ja keittiön kautta.

Ovet aina auki makuuhuoneisiin jos mahdollista. Keittiön lattialämpö OFF.
 
Viimeksi muokattu:
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Kyllä tuosta laitteesta kohtuullisesti tehoja löytyy. Eiköhän sillä tuo kerros lämpene -10C paikkeille saakka.

Ei vatkauksia vaan suora suuntaus tuonne OH suuntaan, niin että ilmavirta osuu lattiaan tuossa takan lähistöllä.
Puhallus niin kovalle kuin korva sietää. Ilma pitää saada kiertämään takaisin sisäyksikölle eteisen ja keittiön kautta.

Ovet aina auki makuuhuoneisiin jos mahdollista. Keittiön lattialämpö OFF.
Hyvältä kuulostaa.

Mahtaakohan KHH osalta selvitä ilman lattialämpöä kun siellä ei sinänsä lotrata vedellä? Kylpyhuoneessa tietenkin maltillinen lattialämpö pakollinen.

Mitä pyyntiä kannattais asettaa pumpulle?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Mahtaakohan KHH osalta selvitä ilman lattialämpöä kun siellä ei sinänsä lotrata vedellä? Kylpyhuoneessa tietenkin maltillinen lattialämpö pakollinen.
Ei taida tuo ILPin puhallus/vaikutus tuonne oikein yltää. Voi olla että nuo tilat pitää lämmittää lattian kautta. :)
Mitä pyyntiä kannattais asettaa pumpulle?
22-23C

Kannattaa kokeilla modausta jolla saa laitteen puhaltamaan myös "lepuutusjaksoilla" kovempaan.
"56 Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF"

Sivu 91 16.3.6 Customization mode
 

vmakela

Vakionaama
Puhallus, puhallus ja vielä kerran puhallus. Eli reilusti vain puhallusta sisäyksikölle, niin saat tehoa irti.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Ei taida tuo ILPin puhallus/vaikutus tuonne oikein yltää. Voi olla että nuo tilat pitää lämmittää lattian kautta. :)

22-23C

Kannattaa kokeilla modausta jolla saa laitteen puhaltamaan myös "lepuutusjaksoilla" kovempaan.
"56 Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF"

Sivu 91 16.3.6 Customization mode
Kiitokset tästä. Pitää ehdottomasti konffata tuo lepuutuksen puhallus kovempaan.
Puhallus, puhallus ja vielä kerran puhallus. Eli reilusti vain puhallusta sisäyksikölle, niin saat tehoa irti.
Näinhän ne tuppaa sanomaan.

Mitä veikkaatte kauanko riittää pelkällä varaavalla takalla lämmittäminen (mahd. mukaan aamu+iltapesälliset) pumpun toimiessa vain ”takkatoiminnolla” eli vain kierrättäen ilmaa? Toki riippuu valtavasti keleistä.
 

Alf

Aktiivinen jäsen
Yllättävän vähän aikaa. Viime syksynä sähkönhinnan olessa korkealla aloitin lämmityksen vain takalla, ilman ILP:ejä. Kaksi viikkoa jaksoin. Ei meinannut pysyä kämppä lämpimänä pelkällä takalla.

Minun ILP:eissä ei takkatoimintoa olekaan, enkä pienennä ILP:ejä ollenkaan takan lämmityksen aikana. Yllä mainittiin puhallus. Suuren puhalluksen ansiosta on mahdollista tuoda ILP:in lämpötila asetusta alemmaksi, jolloin ILP:in termostaatti huomaa takan lämmityksen ja alkaa itse himmailemaan.
 
Back