sisäyksikön puhallusnopeuden vaihtelu manuaaliasetuksella

hode74

Jäsen
Hei,

Tuossa tuli vastaan sharp ilp (AY-40) joka säätelee sisäyksikön puhallusnopeutta ylös ja alaspäin vaikka puhallusnoepus olisi asetettu manuaalisesti pienimmälle teholle, asiaan tuntuu vaikuttavan pyyntilämpötila eli kun lisää pyyntiä niin vaikuttaa että kone lisää sisäyksikön puhallusnopeutta joskin hieman vähemmän kuin jos puhallusnopeus on asetettu automaattiasetukselle, kuulemani mukaan esim. toshiban pumput käyttäytyvät samankaltaisesti, onkos forumin lukijoilla vastaavia kokemuksia esim. sharpin AY-40 mallista?
Toinen huomio on että laite ei muista sammuttamisen jälkeen siivekkeiden lepatustoimintoa ne pitää aina aktivoida uudelleen kun laite käytetty sammuksissa liekkö se normaalia käytöstä?
 
P

P3trik

Vieras
Vs: sisäyksikön puhallusnopeuden vaihtelu manuaaliasetuksella


Myös Ulti premier vaihtelee nopeutta pienissä rajoissa - kuten joskus kotiCOPpareille kirjoitin.

Mielestäni on aivan perusteltua ajatella että kyseessä on säätöikkuna missä puhallin toimii eikä edes pitäisikään pyrkiä absoluuttiseen kierrosnopeuteen. Nopeutta vaihdellen on prosessia (=sisäyksikön kennon lämpöä) mielestäni helppo sisäyksikössä hienosäätää ohjelmallisesti samalla kun EEV säätää ulkoyksikön kennon lämpöä optimiiin. (Kyseessä tuskin on kierrosnopeuden hystereesi koska mittaus tapahtuu useita kertoja yhden puhaltimen kierrosen aikana.)

Kierrosnopeuteen vaikuttaa myös suodattimen likaisuus ja pienessä määrin myös ilman lämpötila. Lisäksi tietysti talvella joskus sisäyksikön kennon lämpötila voi tippua niin alas että puhallusnopeus putoaa mutta siitä tässä ei varmaan ole kysymys.
 
Back
Ylös Bottom