Sisäyksikön vedenpoisto jäätyi, ongelmia?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja epk
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
E

epk

Vieras
Pääsi sisäyksikön vedenpoisto jäätymään noin viikon ajaksi, vettä ei kutenkaan tullut sisälle taikka seinän sisään? Onko kone itse saanut sisäyksikön vedet haihduttua vai miten ?
 
Vs: Sisäyksikön vedenpoisto jäätyi, ongelmia?

epk sanoi:
Pääsi sisäyksikön vedenpoisto jäätymään noin viikon ajaksi, vettä ei kutenkaan tullut sisälle taikka seinän sisään? Onko kone itse saanut sisäyksikön vedet haihduttua vai miten ?

Mielestäni tässä on jotain häikkää näin pakkasella!
Kerro vähän tarkemmin oletko joutunut käyttämään pakasella jäähdytystä, vai onko takkaa/uunia lämmitetty ja lämmitys on ollut automaatilla, eli ILP on alkanut kesken kaiken jäähdyttämään!
 
Vs: Sisäyksikön vedenpoisto jäätyi, ongelmia?

ei ole takkaa tms, oli tuo veden poisto samassa rännissä kuin ulkoyksikön vedenpoisto, joka oli paksussa jäässä, samalla oli jäädyttänyt sen sisäyksikön putken pään.
 
Vs: Sisäyksikön vedenpoisto jäätyi, ongelmia?

Sisäyksikkö tuottaa kondenssivettä vain jäähdytyksellä. Eli ei syytä huoleen.
 
Vs: Sisäyksikön vedenpoisto jäätyi, ongelmia?

ok. No mites kun aina välillä, kerran 3h ? , sisäyksikkö pitää semmoisen tumpsahduksen(pieni paineaalto koneen sisällä jopa? )ja lopettaa lämmityksen hetkeksi. Onko normaalia?
 
Vs: Sisäyksikön vedenpoisto jäätyi, ongelmia?


Se pumppuu alkaapi silloin sulattelemaan. Eli normaalia, nou hätä ;)
 
Takaisin
Ylös Bottom