Softaa Copin laskentaan

zadah

Vakionaama
http://www.bitzer.de/software/download.php

Tuolta löytyy bitzerin kompuran mitoitusohjelma, jolla voi jokainen arvioida myös oman pumppunsa coppia.

Eli valitsee ensi puolihermeettiset kompressorit ja sieltä kylmäaineeksi tuo r410 ja kompuraksi pienin mahdollinen, jonka jälkeen vain syöttää vaaditut lämpötilat ja valmista tulee.

Ja lisäksi ohjelman antamaan COP:iin pitää muistaa lisätä 1, joilloin saadaan lämmityskäytön COP.
 

plundstrom

Aktiivinen jäsen
Vs: Softaa Copin laskentaan

zadah sanoi:
Ja lisäksi ohjelman antamaan COP:iin pitää muistaa lisätä 1, joilloin saadaan lämmityskäytön COP.

En asentanut tuota softaa, mutta ihmetyttää tämä +1? Mihin se perustuu? Laskeeko se pelkästään jäähdytystehokertoimen?

Minkälaisia tuloksia tuo softa antaa esim. +7, -7 ja -15 asteen lämpötiloissa?
 

zadah

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Softaa Copin laskentaan

************************************************************
BITZER-Software Version 4.2.2
(c) 2006, BITZER, Germany. All data subject to change.
************************************************************



21.1.2007
------------------------------------------------------------
Performance table: Semi-hermetic Reciprocating Compressors

Input Values:
Compressor model 4FDC-5
Refrigerant R410A
Reference temperature Dew point temp.
Liquid subcooling 2K
Suction gas temperature 10°C
Operating mode Auto
Power supply 230V-3-50Hz
Capacity regulation 100%
Useful superheat 100%

------------------------------------------------------------
Output: Höyrystymislämpötila:

Lauhtumislämpötila 5 0 -5 -10 -15 -20


30 COP 5.68 4.68 3.93 3.34 2.87 2.48


40
COP 3.94 3.36 2.89 2.50 2.18 1.91


50
COP 2.80 2.44 2.14 1.88 1.65 1.45




------------------------------------------------------------

Ja noihin COppeihin + 1, lämmityskäyttöön, syystä että arvot ovat kylmätehon Coppeja, eli jäähdytys tehoja.
 

zadah

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Softaa Copin laskentaan

Ylläolevassa taulukossa käytettiin 100% tulistumisesta hyödyksi, tässä 4 kelviniä:

------------------------------------------------------------
Output:

tc [°C] to [°C] 10 5 0 -5 -10 -15 20
30
COP 6.69 5.25 4.23 3.48 2.90 2.44 2.07


40
COP 4.44 3.63 3.02 2.54 2.15 1.84 1.57


50
COP 3.06 2.57 2.18 1.86 1.59 1.37 1.17
 
Back
Ylös Bottom