Solarilla töissä?

Adamooppeli

Vakionaama
ref sanoi:
Onks se laitevika jos 9+6kW vastukset ei riitä talon lämmittämiseen?

Kyllä se on laitevika jos se on niin p**ska että ei kykene tuottamaan lämpöä kompressorilla eikä osaa ajaa suntti saati sitten ohjata vastuksia. 8)

Oletko solarilla töissä. ::)
 
Adamooppeli sanoi:
Oletko solarilla töissä. ::)

Jos olisin nii yli 400km työmatka ;D Olen 15v korjaillut maalämpökoneita ja nykyään myös ilma-vesi koneita. Pitäisiköhän alkaa pitäämään työpäiväkirjaa tällä foorumilla, tulisi ainakin lämpöpumppua harkitseville selväksi kuinka paljon mlp-vekottimissakin on vikoja.
 
ref sanoi:
Jos olisin nii yli 400km työmatka ;D Olen 15v korjaillut maalämpökoneita ja nykyään myös ilma-vesi koneita. Pitäisiköhän alkaa pitäämään työpäiväkirjaa tällä foorumilla, tulisi ainakin lämpöpumppua harkitseville selväksi kuinka paljon mlp-vekottimissakin on vikoja.

Se on kovin yleistä, että laitteissa on vikoja ja jonkun on ne korjattava. Nyt kun on alkanut myös sinun osalta ilma-vesi koneidenkin huolto, niin niissä ei ilmeisesti sitten kumminkaan ole vikoja, kun et niiden vioista valita?
 
Vs: Solarilla töissä?

Zen sanoi:
Se on kovin yleistä, että laitteissa on vikoja ja jonkun on ne korjattava. Nyt kun on alkanut myös sinun osalta ilma-vesi koneidenkin huolto, niin niissä ei ilmeisesti sitten kumminkaan ole vikoja, kun et niiden vioista valita?

En ole sanonut etteikö vilpeissä vikoja ole. Täällä muutamat tyypit/myyjät väittävät mlp:n olevan huoleton, äänetön, helpposäätöinen, suuret säästöt jopa vanhoissa patteritaloissakin, ja vieläpä lähes ikuinen vehe jne. Puhutaan suut puhtaiks et ei vain tulisi vääriä kuvitelmia laitteita harkitseville.
 
Vs: Solarilla töissä?

ref sanoi:
En ole sanonut etteikö vilpeissä vikoja ole. Täällä muutamat tyypit/myyjät väittävät mlp:n olevan huoleton, äänetön, helpposäätöinen, suuret säästöt jopa vanhoissa patteritaloissakin, ja vieläpä lähes ikuinen vehe jne. Puhutaan suut puhtaiks et ei vain tulisi vääriä kuvitelmia laitteita harkitseville.
Monikohan noista sinun korjaamista pumpuista on "kyläputkarin" asentama ja perstuntumalla itse mitoitettu ja säädelty? Veikkaan aika moni koska eri merkkien jälleenmyyjät yleensä korjaa omat laitteensa ja itse taidat olla tavallisia kylmämiehiä etkä niiden asentaja.
 
Vs: Solarilla töissä?

Tässähän tulee sellainen olo, että Mlp on avaruustekniikkaa.

Eikös Mlp-vehkeiden kylmäainepiiri ole jo valmis tehtaalta tullessaan? Nestepuolen putket kiinni ja menoksi. Tämäkö rikkoo koneet ja vaatii erikoistaitoja? Johan on jutut taas...
 
Vs: Solarilla töissä?

A-P.K sanoi:
Tässähän tulee sellainen olo, että Mlp on avaruustekniikkaa.

Eikös Mlp-vehkeiden kylmäainepiiri ole jo valmis tehtaalta tullessaan? Nestepuolen putket kiinni ja menoksi. Tämäkö rikkoo koneet ja vaatii erikoistaitoja? Johan on jutut taas...
Maalämpöpumppujen kompressorit rikkoontuu joko laitteen suunnitteluvirheestä (esim. komponenttien mitoitus), lpt-antureiden rikkoontuminen=>väärä toiminta tai laitteen käyntiolosuhteista johtuen (termostaatit katkoo käyntiä, liian vähän vettä lämmitysjärjestelmässä tai sitten väärä säätö joka aiheuttaa tiheän käynnistymisen). Jos nuo perusjutut on kunnossa laite käy kohtuu pitkiä jaksoja ja kompura elää kauan.

Muut rikkoontuvat kylmäpuolen komponentit ovat paisuntaventtiili, pressostaatti tai vuotava lämmönsiirrin. Näitä siis voi kylmämies joutua korjailemaan, mutta noiden kyllä pitäisi aika hyvin kestää. Vai mitä ref?

A-P.K jos tutkailet eri pumppujen valikoita ja koitat päästä niistä kunnolla hajulle niin tiedät, ettei se ihan yksinkertaista ole perusputkarille. Ei kai moni osaa edes Oumania säätää vaikka se on aika perushommaa se.
Oon esim. törmännyt useamman kerran tapauksiin jossa mlp on patterikäyrällä/max 55 menovedellä lattialämmitystalossa ja huonetermarit hoitaa sisälämmön kuntoon. Voisi kuvitella ettei tuo kapistus elä kauaa ja jatkuvan kierron lattiat on mukavan kuumat. Samoja näkee kaukolämpöpuolella.

Suurin ongelma/syyllinen lämpöpummpujen ongelmiin taitaa olla patteritermostaatit. Niitä ei älytä ottaa pois.
 
Vs: Solarilla töissä?

Solarilla on kohta koko etelä suomen asentajat paikalla / asentamassa. Pitäisiköhän itsekin harkita siirtymistä leipätyöstä sinne. Otetaan "ninnan nunnan" markkinaosuuksia markkinoilta kuin Nokia hyvinä aikoina ;D Firman piikkiin poijat 8)
 
Vs: Solarilla töissä?

Gaddafi ja Mubarak tulevat työhaastatteluun, papereiden mukaan kokemusta mlp/vilp -alalta.
 
Vs: Solarilla töissä?

no niin nunnan ninnin noo ja artistin piikkiin en jaksaisi ruveta vielä huuteleen tuon 4,5kw sojan heikkouksiin mutta tällä hetkellä ainoaa moitittavaa on tuo inffo laitteesta!! laitteen mukana tullevalla ohjekirjalla ei tee mitään! että täältä sivuilta saanut kyllä hyviä ja ei niin hyviä vinkkejä. esim miksei asiakkaalle ilmoiteta uusista softista jos sellaisia tulee? no sattumalta sain itse semmoisen kun huoltomies kävi mittailemassa laitosta ja vaihtoi uuden softan! solarilta ostin itse laitteeni voisin joskus julkaista tänne sähköposti keskustelut jos se laililsta on??? kysymyksiin vastataan aina kysymyksillä ja kysellään kysymyksiä mitkä selviää kysymyksistä ??? ::)
 
Vs: Solarilla töissä?

moikkamoi sanoi:
no niin nunnan ninnin noo ja artistin piikkiin en jaksaisi ruveta vielä huuteleen tuon 4,5kw sojan heikkouksiin mutta tällä hetkellä ainoaa moitittavaa on tuo inffo laitteesta!! laitteen mukana tullevalla ohjekirjalla ei tee mitään! että täältä sivuilta saanut kyllä hyviä ja ei niin hyviä vinkkejä. esim miksei asiakkaalle ilmoiteta uusista softista jos sellaisia tulee? no sattumalta sain itse semmoisen kun huoltomies kävi mittailemassa laitosta ja vaihtoi uuden softan! solarilta ostin itse laitteeni voisin joskus julkaista tänne sähköposti keskustelut jos se laililsta on??? kysymyksiin vastataan aina kysymyksillä ja kysellään kysymyksiä mitkä selviää kysymyksistä ??? ::)

Minun mielestä ei pitäisi olla estettä, mutta riippuu viestin sisällöstäkin!

Lue esim. http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2007/02/saako-vastaanotetun-kirjeen-julkaista.html

Tälle sivulle ei näytä enään pääsevän Solarin sivuilta suoraan, vaikka sivu näyttää silti olevan olemassa: http://www.solarpower.fi/sanyoCO2.php
 
Vs: Solarilla töissä?

no viestien sisältöhän on juuri ninnan nunnan firman piikkiin ja petri nygordin piikkiin loput ja samat vastaukset osto hetkestä eteen päin! kun osto päätöksen satuin tekeen että hommaan sonja 4,5 kw häristemen dii soppi oli kyllä melkein tonnilla halvempi kun muut myyjät!! vaikka kyselin työpaikkanikin kautta joko ostelee alshellillta jollainkin sadalla tuhannella jöröllä tavaraa taitaa olla jokin lainen kartelli noissakin hinnoissa ::)
 
Vs: Solarilla töissä?

Oliskohan nyt vain niin, että öljynkulutuslukemat ovat leutojen talvien osalta?

Näyttäisi äkkiseltään laskurilla tulevan luokkaa 3200 l vuosikulutus, jos talo on luokkaa 150 m2. Energiamääränä tämä olisi luokkaa 23,3 MWh/a, jos pannun hyötysuhde on 86%. Tällä perusteella ulkoyksikkö ja varaaja ottaisivat 14,5 MWh ja loppu jäisi käyttösähköön. Vuosi cop olisi 23,3/14,5 ~ 1,6. Tähän käyttösähkö päälle, niin 21,5 MWh. Ei taida olla kaukana...

Näiden perusteella kone näyttäisi olevan vain liian pieni - lämmityskauden aikana vastukset ovat päällä 2400h:n aikana, joka on 27% vuositalolla (kova talvi). Liian paljon - normaalisti lämmöntarpeesta koneella katetaaan 85-90% ja vastuksilla lisälämmköntarpeesta vain 10-15%.

Tämän perusteella kone tekee sen, minkä voi kyseisillä reunaehdoilla tehdä = lämmitysjärjestelmän menoveden lämpötila + energiantarve. Tarvitset kovilla pakkasilla ilmeisesti 8-9 kW torppasi lämpimänä pitämiseksi.

Näin se on vaan mlp:n kanssakin ;D 137 m2 ja kahdessa tasossa = lämmöntarve pienempi kuin yhdessä tasossa m2 kohden

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13284.msg159815#msg159815

Suosittelen kovilla pakkasilla laittamaan vastusrajat siten, mitä 16A sulakkeet antavat myöten.
 
Vs: Solarilla töissä?

Joo, eikös siellä ole kaiken kaikkiaan 15kW edestä vastustehoa tarjolla. Luulisi että tuolla pysyy torppa lämpimänä kunhan ottaa vaan vastukset käyttöön. Toki siinä joutuu pakkasten mukaan käymään säätelemässä asetuksia. Eihän se tietysti kovin järkevältä tunnu että lämpöpumppu toimii käytännössä sähkökattilana, mutta minkäs teet kun tehot loppuu kesken.
 
Vs: Solarilla töissä?

A-P.K sanoi:
Näyttäisi äkkiseltään laskurilla tulevan luokkaa 3200 l vuosikulutus, jos talo on luokkaa 150 m2. Energiamääränä tämä olisi luokkaa 23,3 MWh/a, jos pannun hyötysuhde on 86%. Tällä perusteella ulkoyksikkö ja varaaja ottaisivat 14,5 MWh ja loppu jäisi käyttösähköön. Vuosi cop olisi 23,3/14,5 ~ 1,6. Tähän käyttösähkö päälle, niin 21,5 MWh. Ei taida olla kaukana...

Näiden perusteella kone näyttäisi olevan vain liian pieni - lämmityskauden aikana vastukset ovat päällä 2400h:n aikana, joka on 27% vuositalolla (kova talvi). Liian paljon - normaalisti lämmöntarpeesta koneella katetaaan 85-90% ja vastuksilla lisälämmköntarpeesta vain 10-15%.

Tällä teoreettisella energiantarpeellahan sinun Sanyolle on saatu yli 2 vuosiCOPpeja, muttei niillä ole ennenkään ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa!

Tämän Solarin lainauksen perusteella kone näyttäisi olevan vain liian suuri: "Laite valinnassa on tietysti oltava järki päässä tämä nykyinen laite riittää takuuvarmasti kohteisiin jossa energian tarve maksimissaan 30000kWh ja uusitulokas 60000kWh, jos tuollainen isompi laitetaan esim. 20000 energiantarpeeseen niin voi olla ettei taloudellisuus ole kohdallaan. Toivottavasti tämä avasi jotain".
 
Vs: Solarilla töissä?

oma vuosi cop-arvioni on 1,8-2. ;D

En tajunnut yhtään mitään, mitä kirjoitit...

Eikö ole huvittavaa, jos 20-25 kW:n öljykattila ja 4,5 kW ivlp, olisi yksi ja sama asia huipputehon osalta?
 
Vs: Solarilla töissä?

A-P.K sanoi:
oma vuosi cop-arvoni on 1,8-2. ;D

En tajunnut yhtään mitään, mitä kirjoitit...

Eikö ole huvittavaa, jos 20-25 kW:n öljykattila ja 4,5 kW ivlp olisi sama asia huipputehon osalta?

Sinä olet väittänyt, että vuosiCOP on sinulla 2 - 2,2 ja väitit sen olevan jopa mitattu!

Huvittavaahan se tietysti on, mutta harva öljylämmittäjä tietää oman talonsa huipputehontarvetta! Minä tosin tiesin, mutten tiennyt 4,5 kW:n Sanyon todellisen tehon olevan 2,5 - 3 kW. Laitettahan markkinoitiin jatkuvalla vähintään 4,5 kW:n teholla vielä -20 asteen pakkasella!
 