kotte sanoi:Tämän asian voi ajatella seuraavastikin: kun maalaisjärjellä ajatellen yhdestä 10A:n propusta saa ulos 2300W, niin kolmesta saa tosiaankin 6900W.
Pääjännite-400V tai tähtikytkennän osalta päättelyvirhe muka suuremmasta kapasiteetista aiheutuu siitä, että virrat osittain summautuvat päällekkäin, ts. kuormittavat samaan aikaan useampaa sulaketta.


teukka sanoi:Tähtiä näkyy...![]()
???
![]()
tet sanoi:kotte sanoi:Tämän asian voi ajatella seuraavastikin: kun maalaisjärjellä ajatellen yhdestä 10A:n propusta saa ulos 2300W, niin kolmesta saa tosiaankin 6900W.
Pääjännite-400V tai tähtikytkennän osalta päättelyvirhe muka suuremmasta kapasiteetista aiheutuu siitä, että virrat osittain summautuvat päällekkäin, ts. kuormittavat samaan aikaan useampaa sulaketta.
Nyt en aivan ymmärtänyt mitä tarkoitit tuolla päättelyvirheellä? Tähtikytkennässä jännite on 230 V, kolmiossa 400 V. Jos sulakkeet kestää 10 A, saadaan niillä kolmivaiheisessa tähtikytkennässä tehoa (resistiivisellä kuormalla) noin 4000 W (1,73 * 230 * 10 = 3979) ja kolmiokytkennässä noin 6900 W (1,73 * 400 * 10 = 6920). Kyllä kolmiokytkennässä samoilla sulakkeilla saadaan tehoa enemmän ulos kuin tähtikytkennässä, ei siinä mitään virhettä ole.
kotte sanoi:Selvennän nyt vielä mitä tarkoitin (palaan siis ketjun alkukysymyksen äärelle): "Maalaisjärjen" mukaan ajatellaan, että yhden sulakkeen kautta voi ottaa tietyn tehon, kun jännite on vakio ja sulake siis rajoittaa tehon. Jos otat kaksi samankokoisen sulakkeen takana olevaa erillistä syöttöä, saat kaksinkertaisen tehon kolmella kolminkertaisen jne.. Kukin syöttö voisi olla vaikka eri generaattorista tai jopa eri taajuista, silti tämä pätee.
...
teukka sanoi:Minunkin pitänee laskeskella uudelleen, vaikka enhän minä ole hyvin kovast omia laskelmiani puolustellutkaan - ne ovat enemmänkin olleet jonkinmoisena haasteena virtaihmisille.
Alkuperäinen kysymys kuului vähän kehiteltynä: voiko 10 ampeerin sulakkeista saada enemmän tehoa, kun käyttää vaiheiden välistä kolmiokytkentää (400 V) sensijaan, että resistanssit ovat jokaisesta vaiheesta kytketty nollajohtoon (230 V)? Siis kummassakin tapauksessa käytetään sellaisia tapauskohtaisia resistansseja, että virta on 10 A. Tämähän olisi se kysymys, johon kukaan ei ole vielä selkeästi vastannut.![]()
teukka sanoi:En ole vielä päässyt aivan vektoreihin.
Sitten on mielestäni yksi perusasia vielä muistettava. Jos otetaan yhdestä 400 voltin jännitteestä vaikkapa 4000 watin teho, niin virta on 10 ampeeria ja siinä on siis 10 A sulakkeen raja. Jos yhdestä 230 voltin jännitelähteestä otetaan 2300 watin teho, niin vastaavasti virta on 10 A ja siinä on siis 10 A sulakkeen raja. ???
teukka sanoi:Kun yhdestä alkaa selvitä, niin pukkaa toista probleemia. Miten on, jos käyteään vain kahta vaihetta, joiden välillä on yksi vastus. Tähän ei saa sotkea Tukesia!![]()
kotte sanoi:Sitten on toinen kysymys, että todella suurten kuormien olisi syytä kuormittaa verkon vaiheita tasaisesti, jotta häviöt minimoituvat. Sähkölaitoksilla on tyypillisesti melko tiukkojakin määräyksiä asiasta.
teukka sanoi:Kahden vaiheen tapaus on analysoitavissa aikaisemman päätelmän pohjalta: pääjännite on neliöjuuri kolmesta kertaa vaihejännite. Vastuksen virta kasvaa samalla kertoimella (eli n. 1,73) ja tehonkulutus vastaavasti kolminkertaiseksi. Teho otetaankin nyt KAHDEN sulakkeen kautta. Ilmeisesti kumpaakin kuormitetaan tasaisesti, eli tehoa/virtaa otetaan 1,5-kertaisesti saman vastuksen yksivaihekytkentään nähden per sulake.
Tätä koten kertomaa en täysin ymmärrä. Kun pelkästään kahden vaiheen välissä on kuorma ja molemmissa vaiheissa oma sulake, niin ne sulakkeethan ovat sarjassa, vaikkakin eri puolella kuormaa ja niiden läpi kulkee täsmälleen sama virta. Siis niistä vaiheista ei oteta muualle virtaa kuin tähän mainittuun kuormaan. Toiminnan kannalta siinä on vain yksi sulake, jonka läpi kaikki virta kulkee. Eikös tässä olisi tapaus, että 10 ampeerin virralla saadaan 4000 wattia.![]()

teukka sanoi:Tätä koten kertomaa en täysin ymmärrä. Kun pelkästään kahden vaiheen välissä on kuorma ja molemmissa vaiheissa oma sulake, niin ne sulakkeethan ovat sarjassa, vaikkakin eri puolella kuormaa ja niiden läpi kulkee täsmälleen sama virta. Siis niistä vaiheista ei oteta muualle virtaa kuin tähän mainittuun kuormaan. Toiminnan kannalta siinä on vain yksi sulake, jonka läpi kaikki virta kulkee. Eikös tässä olisi tapaus, että 10 ampeerin virralla saadaan 4000 wattia.![]()
tet sanoi:Meneepäs tämä nyt tekniseksi.
teukka sanoi:Tätä koten kertomaa en täysin ymmärrä. Kun pelkästään kahden vaiheen välissä on kuorma ja molemmissa vaiheissa oma sulake, niin ne sulakkeethan ovat sarjassa, vaikkakin eri puolella kuormaa ja niiden läpi kulkee täsmälleen sama virta. Siis niistä vaiheista ei oteta muualle virtaa kuin tähän mainittuun kuormaan. Toiminnan kannalta siinä on vain yksi sulake, jonka läpi kaikki virta kulkee. Eikös tässä olisi tapaus, että 10 ampeerin virralla saadaan 4000 wattia.![]()
Kyllä, tässä on juuri se tapaus. Jos noin kytket, niin saat niiden kahden 10A-sulakkeen (jotka ovat sarjassa) kautta 4000 W. Mutta alkuperäinen kysymys koski käsittääkseni kuitenkin kolmivaiheista kytkentää. :
Nyt olet teukka asian ytimessä, kun puhut tuosta vastuksen ja sulakkeen erisuuruisesta virrasta. Tämä oli juuri se minunkin kompastuskiveni. Jos nyt unohdetaan kaikki muut variaatiot, ja puhutaan vain siitä symmetrisestä kolmivaihekytkennästä, niin kolmiossa yhden sulakkeen läpi menee 1,73-kertainen virta verrattuna siihen mitä menee yhden vastuksen läpi (luku 1,73 on siis kolmen neliöjuuri). Ja puhutaan tehollisarvosta, joka ratkaisee sen palaako paukku vai ei. Kolmiossa jännite vastuksen yli on 400V (eli 230V * 1,73) mutta virtaa saadaan vain 5,8A (eli 10A/1,73).