sulanapitokaapeli

S.mahone

Aktiivinen jäsen
Panan 16 w kaapeli ei jaksa pitää sulatusvesi reikää jäättömänä. Mistä saisi tehokkaamman 40 w kaapelin tilalle.
 
Vs: sulanapitokaapeli

Käytännön vinkkinä suosittelen kompressorin ja laitteen sisäisen putkiston (lisä)eristämistä ensimmäisenä vaihtoehtona.
Saat nimittäin isommilla pakkasilla kuumakaasusulatuksen toimimaan paremmin, jolloin vesi poistuu laitteesta aikaisempaa vikkelämmin.

Käytä lisäeristämiseen palamatonta tai itsesammuvaa materiaalia, joka imee kosteutta vain vähän tai ei ollenkaan. Eristä kuitenkin harkiten, jotta et saa kompressorin mahdollista ylikuormitussuojaa (klikson tms.) laukeamaan liian herkästi kesän jäähdytyskäytössä.

Hyvät joulut sinulle!
 
Vs: sulanapitokaapeli

Mä olisin myös kiitollinen jos joku vinkkaisi vähän isommasta kaapelista, vakion 17 W/m tilalle. Ellen sitten innostu tekemään paluuputkesta lenkkiä kennon alle ensi keväänä, en mä tuota kaapelia kuitenkaan talvisaikaan tarkene vaihtaa.
 
Vs: sulanapitokaapeli

Ihan tälläkin foorumilla pyöriviltä ilppiasentajilta kannattaa kysellä noita 75W/metri kaapeleita, jotka ovat hyvin taipuisia (toisin kuin joku perusDevi).
 
Vs: sulanapitokaapeli

tuossa mulkoilin.... tehokkain silmien kimppuun käynyt oli

http://elfoil.fi/fi/elchem-lumi-l%C3%A4mp%C3%B6kaapeli
eli katso myöskin tuolta eloililta...

älä ylenkatso teollisuus kaapeleita äläkä 400v kaapeleita jos tehoa haluut

t. M
 
Vs: sulanapitokaapeli

Toni sanoi:
Mä olisin myös kiitollinen jos joku vinkkaisi vähän isommasta kaapelista, vakion 17 W/m tilalle. Ellen sitten innostu tekemään paluuputkesta lenkkiä kennon alle ensi keväänä, en mä tuota kaapelia kuitenkaan talvisaikaan tarkene vaihtaa.
mulla olis ylimääräinen 85w kaapeli ultimatemarketista joka on laitettu töpseliliitännällä ja on myös termostaatti,ite kiepitin sen ultin pumpun pohjan reikien yli ja eipä jäätynyt pohja pelti ollenkaan ;)
 
Vs: sulanapitokaapeli

Ohessa Elfoilin nettikaupan linkki, jos pirkkasukkahousut eivät jostain kumman syystä ole mielestäsi paras vaihtoehto ongelman poistamiseen.

"ELCHEM RÄNNI -kaapelit rännien ja vesikourujen sulanapitoon":

http://www.elfoil.fi/fi/elchem-r%C3%A4nni
http://www.elfoil.fi/webfm_send/16

Korjattu linkki /janti

Lisää tehoa vaativille löytyy esim. Elchem Lumi 80 W/m ;)
http://elfoil.fi/elchem-lumi-l%C3%A4mp%C3%B6kaapeli
 
Vs: sulanapitokaapeli

ItseAsentaja sanoi:
Käytännön vinkkinä suosittelen kompressorin ja laitteen sisäisen putkiston (lisä)eristämistä ensimmäisenä vaihtoehtona.
Saat nimittäin isommilla pakkasilla kuumakaasusulatuksen toimimaan paremmin, jolloin vesi poistuu laitteesta aikaisempaa vikkelämmin.

Käytä lisäeristämiseen palamatonta tai itsesammuvaa materiaalia, joka imee kosteutta vain vähän tai ei ollenkaan. Eristä kuitenkin harkiten, jotta et saa kompressorin mahdollista ylikuormitussuojaa (klikson tms.) laukeamaan liian herkästi kesän jäähdytyskäytössä.

Hyvät joulut sinulle!

On vissiin konua menny jo vähä reilumin.. ;D
 
Vs: sulanapitokaapeli

Jätän asiattomat kännikommentit sikseen.
-- Totean vain lakonisesti sen, että yksi merkittävä vaan ei suinkaan ainut tekijä hyvin kylmässä toimivien pumppujen välillä on laitteen sisäisen eristyksen olemassaolo. Syynä tähän on se fysikaalinen perusseikka, että mitä vähemmän lämpöä hukataan ulkoyksikössä ja siirtotiessä sitä enemmän siitä päätyy sisätiloihin laitetta lämmitysmoodissa käytettäessä.

Mentäessä syvemmälle keskustelua voidaan jatkaa vaikkapa tulistuksen ja alijäähdytyksen optimoinnista hyödyntäen käytetyn kaasun ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Joko itse kylmäpiiriin koskien tai ilman sitä.

Onko kukaan teistä muuten lisännyt imulinjaan lämmönvaihdinta parantaen siten peruspumpun lämmöntuottoa (ja maksimipaineita)? Itse komponentinhan saa pikkurahalla (20 - 30 euroa) jos asennustyötä ei tarvitse huomioida.
 
Vs: sulanapitokaapeli

ItseAsentaja sanoi:
Jätän asiattomat kännikommentit sikseen.
-- Totean vain lakonisesti sen, että yksi merkittävä vaan ei suinkaan ainut tekijä hyvin kylmässä toimivien pumppujen välillä on laitteen sisäisen eristyksen olemassaolo. Syynä tähän on se fysikaalinen perusseikka, että mitä vähemmän lämpöä hukataan ulkoyksikössä ja siirtotiessä sitä enemmän siitä päätyy sisätiloihin laitetta lämmitysmoodissa käytettäessä.

Mentäessä syvemmälle keskustelua voidaan jatkaa vaikkapa tulistuksen ja alijäähdytyksen optimoinnista hyödyntäen käytetyn kaasun ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Joko itse kylmäpiiriin koskien tai ilman sitä.

Onko kukaan teistä muuten lisännyt imulinjaan lämmönvaihdinta parantaen siten peruspumpun lämmöntuottoa (ja maksimipaineita)? Itse komponentinhan saa pikkurahalla (20 - 30 euroa) jos asennustyötä ei tarvitse huomioida.
Kerros meille missä siellä ilpissä on se imulinja mihin se lämmönvaihdin pitäis laittaa.
 
Vs: sulanapitokaapeli

Höyrystimen molemmin puolin koska kyseinen laite hoitaa kahta virkaa. Sekä alijäähdytyksen että tulistuksen.

1) Katso esimerkki Ahlsellin luettelon sivun 109 alalaidasta:
http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%c3%a4n%20hinnastot/Kylm%c3%a4tuoteluettelo_2010.pdf -- Luettelon (alennukseton) hinta tosin on hunajainen.

2) Valmistajan esite täältä:
http://www.doucetteindustries.com/pdf/dii_suction_109.pdf

3) Ohessa kylmäkierto ilman lämmönvaihdinta.
http://www.ochsner.com/die-waermepumpe/funktionsweise/kaeltekreis/

4) Lisäksi pari muuta komponenttia on syytä laittaa järjestelmään, jotta myös jäähdytys ja sulatus onnistuvat ongelmitta.

5) Älä ylimitoita alijäähdytystä, jotta järjestelmäsi ei kippaa. Tai kompressorisi hajoa ennenaikaisesti ylilämpöön/-paineeseen.
 
Vs: sulanapitokaapeli

Nyt oikein aukea tää sun lämmönvaihdin juttu.Et niinkun ulkoyksikön kennon molemmin puolin?
Ja lisäksi 2kpl yksisuuntaventtiilejä kö?
 
Vs: sulanapitokaapeli

Oheisessa linkissä Danfossin vastava HE-sarjan laite kaaviokuvan kera jäähdytyspiiriin kytkettynä.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/ri6ka202.pdf

ILP-käyttöön kytkettynä lisäisin järjestelmään suuntaventtilin sekä termostaattiohjatun magneettiventtiilin, joka kytkee lämmönvaihtimelle juotetun (sivu)haaran päälle vasta alle nollan lämpötiloissa, jotta kompuran painetaso lämmityskäytössä säilyy siedettävänä. Magneettiventtiilin ohjauksen ottaisin lämmmityskaapelin termostaattiohjauksesta mikäli sellainen on laitteeseen asennettuja. Lisäksi piiriin kannattaa lisätä säätöventtiili, jolla rajoitetaan alijäähtyminen maksimissaan noin 5 asteeseen, jotta järjestelmän toimintakyky säilyy.

Kyse on siis p,h-tilapiirroksen vasemman reunan siirtämisestä vähän lisää vasemmalle. Katso Freezen mainio kuvaus ja erityisesti kuva nro 5 sisältö täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2673.0
 
Vs: sulanapitokaapeli

Unohdin vielä lisätä, että erillisen lämmönvaihtimen voi toki korvata yhteen juotetulla putkihässäkällä tai vetämällä nesteputken imuputken sisäkautta jonkin matkaa. Tämä toki sillä edellytyksellä, että piirien välillä tapahtuu riittävä lämmönvaihto halutun vaikutuksen saamiseksi.
 
Vs: sulanapitokaapeli

ItseAsentaja sanoi:
Unohdin vielä lisätä, että erillisen lämmönvaihtimen voi toki korvata yhteen juotetulla putkihässäkällä tai vetämällä nesteputken imuputken sisäkautta jonkin matkaa. Tämä toki sillä edellytyksellä, että piirien välillä tapahtuu riittävä lämmönvaihto halutun vaikutuksen saamiseksi.
Eli enää ei puhutakkaan 20e+juotoshommat. Nyt näkisin niin et en lähtisi tuota mihinkään ilpiin edes laittamaan ainakaan takuun aikana. Joku mlp ja sekin takuu ajan jälkeen.En yhtään ihmettelisi jos jossain mlp se olisi jo vakiona.Pakkas puolella toi on aika monasti tulut eteen.
 
Vs: sulanapitokaapeli

Jep. Jep. Oikeassa olet!

Kaupankylmälaitteissa näkee näitä värkkejä aikas usein. Varsinkin tuota edullisempaa versiota sisäkkäisistä linjoista, jonka juotostaitoinen kotitarveasentaja(kin) tekee kokoluokkaa isommasta putkesta varsin pienellä vaivalla, ja lähes ilman kustannuksia. Suunta- ja magneettiventtiilin saa toki ostaa uutena tai sitten lainata soveltuvasta jo muuten edesmenneestä laitteesta.
 
Takaisin