Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pahhi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

pahhi

Vieras
Mitsu FA25 sulattelee puolen tunnin lämmityksen jälkeen kuivaa kennoa.
Mistäköhän tämä johtuu, että sulatuksia tulee useammin kovalla pakkasella, vaikka kenno pysyy puhtaana?
Onko jokin kompuran suojaus juttu?
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Ole onnellinen jos se tekee tuota vasta parinkympin pakkasilla. Panasonicit tekevät tuota alkaen noin -10 asteesta, 40 minuutin syklissä on noin 30 minuuttia lämmitystä ja 10 minuuttia sulatusta.

Vaihtoehtoja sille miksi on oikeastaan kaksi:
* sulatuslogiikkaa ei ole sen tarkemmin mietitty eikä ajateltu vehjettä käytettävän näin kylmässä
* sulatus jotenkin varmistaa kompressorin öljyjen paluun kompressoriin myös näin kylmässä
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Tuntuu vaan niin tyhmältä, kun pumppu sulattelee puhdasta kennoa noin taajaan. Lämpötehokin varmaan puolittuu, kun kovalla pakkasella puhallusilman lämpö nousee hitaasti sulatuksen jälkeen.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Vaivaako tämä ongelma/ominaisuus tosiaan kaikkia lämmitykseen/talvikäyttöön tarkoitettuja ilmalämpöpumppuja.. Vaihdan kyllä laitetta seuraavan kerran vasta, kun tähän löytyy korjaus. :)
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Mika73 sanoi:
Vaivaako tämä ongelma/ominaisuus tosiaan kaikkia lämmitykseen/talvikäyttöön tarkoitettuja ilmalämpöpumppuja.. Vaihdan kyllä laitetta seuraavan kerran vasta, kun tähän löytyy korjaus. :)

Ei talvikäyttöön tarkoitettuja ilmalämpöpumppuja ole vielä valmistettukaan.

Myös lämmityskäyttöön tarkoitettuja viilennyslaitteita on hiukan viritelty pakkasoloihin, mutta jos löytää alkuperäiset manuaalit niin käyttö on useinkin jyrkästi kielletty pikkupakkasia kylmemmässä. Tähän on sitten vastattu pohjoisen malleissa virittelemällä vehkeisiin erilaisia kompuran/pohjanlämmittimiä ja softan erilaisia raja-arvoja, mutta viilentimestä pakkaslämmittimiksi niitä ei ole muutettu. Eikä ihan heti muutetakaan. Se vaatisi lämmönvaihtimien muuttelua lämmityskäyttöön sopiviksi, toisenlaiset öljyt kompuraan jne..
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Toni sanoi:
Ole onnellinen jos se tekee tuota vasta parinkympin pakkasilla. Panasonicit tekevät tuota alkaen noin -10 asteesta, 40 minuutin syklissä on noin 30 minuuttia lämmitystä ja 10 minuuttia sulatusta.

Vaihtoehtoja sille miksi on oikeastaan kaksi:
* sulatuslogiikkaa ei ole sen tarkemmin mietitty eikä ajateltu vehjettä käytettävän näin kylmässä
* sulatus jotenkin varmistaa kompressorin öljyjen paluun kompressoriin myös näin kylmässä
Ei kaikki panasonicit ala 40 minuutin sulatus sykliin -10 asteessa.
Aika yleinen raja on kun pipe temp anturi tunnistaa kylmäaineen olevan -20 astetta, jolloin panasonic alkaa sulattelemaan kellon ohjaamana, eli ulkolämpötila on silloin -15 - -17 astetta, riippuen kuormasta. ja tosi käyttäjäthän kuormittaa pumppuaan täysillä, eli mulla toi 40 minuutin lämmitys ja 7-12 minuutin sulatus sykli ilmaantuu -15 asteen keleillä.
mielestäni tuo on kyllä turhan aikaisin. näissä keleissä kun kenno ei enää paljoa huurru ja muuraudu umpeen pitäisi konetta hyödyntää enemmän.
Nämä on kovin yleisiä monella merkillä mitä täälläkin lueskelee, jonnekkin voisi kerätä listaa mitkä merkit sulattelee kellon ohjaamana.
Ne merkit mistä on täälläkin on ollut juttua, jotka on osunu silmään ja sulattelevat kellon ohjaamana on :pana , fuji, mitsu. kertokaa muita joista on monta havaintoa muutama ei riitä.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Boosman sanoi:
Toni sanoi:
...Panasonicit tekevät tuota alkaen noin -10 asteesta...
Ei kaikki panasonicit ala 40 minuutin sulatus sykliin -10 asteessa.

No sanotaanko sitten että ne mitkä mulla on... Tuokin on sellainen asia mitä ei oikeastaan voi tarkistaa kuin muilta saman mallikoodin käyttäjiltä tai huoltomanuaalista, ostettaessa on otettava 'sika säkissä'.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Boosman sanoi:
Ei kaikki panasonicit ala 40 minuutin sulatus sykliin -10 asteessa.

E9DKEW tekee juurikin suurin piirtein noin ~40 min lämmitystä ja sitten 12 min sulatusta, kun pakkasta on yli -10 C.
Pipetemp anturi tunnistaa että kennon lämpötila alle -11 C 3 min ajan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=402.0

VTT:n testeistä saa kyllä jotakin viitettä sulatuksista.
Toshiba aloittaa "ajastetut" sulatukset muistaakseni vasta -26C.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Olisko foorumilaisilla käytännön kokemusta, mitkä merkit sulattelee tietyn minuutti välein kovemmilla pakkasilla riippumatta sataako lunta vai ei?
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Mulla Ultin halppis on/off 10 Pro ja on nyt kovemmilla pakkasilla saattanut sulatusjaksojen väli olla monta tuntiakin.
- 29 C ja laskennallinen COP 1,5 eilen illalla.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Otsikon tossu, nyt pyynti 26c manu puhallus 3, pakkasta 17-20. 18.00 oli sulatus seuraavan kerran oli 19.40. En mitannut kauanko kesti sulatus. Puhaltaa 47-51 asteista ilmaa ja ottaa sen 26c. Kwh-mittari asennettu din-kiskoon, mutta se jumii pitäs ottaa irti ja lähettä takaisin.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Osa pumpuista siis sulattelee kellon mukaan kovilla pakkasilla hyvinkin taajaan. Sitten taas halvat (Ulti) ja kalliit (Tossu) ei sulattele kellon mukaan 20 asteen pakkasilla.

Olisi kiva tietää, että kestääkö niiden kompurat paremmin, vai onko ainakin vanhempien mitsujen ja Panojen sulattelut turhia? Saadaanko siis taajalla sulattelulla vaikka pari vuotta lisäaikaa kompuralle?

Vai ollaankohan tässä ihan metsässä? Liittyykö taaja sulattelu edes kompuran suojaamiseen?
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

pahhi sanoi:
Vai ollaankohan tässä ihan metsässä? Liittyykö taaja sulattelu edes kompuran suojaamiseen?

Ei sitä tiedä.. pumppuihin on vasta jälkikäteen tullut softaan pakkasrajoja, jolle on vaikea keksiä mitään muuta sytä kuin suojelu joltain pakkasen tuomalta rasitukselta, joista helpoin arvaus on voiteluongelmat mutta ei sitä ole missään todistettu.

Vaikka softaa on siis sorkittu pakkasoloihin 'sopivaksi' sulatusalgoritmeihin ei ole koskettu. Ehkä se merkitsee jotain, ehken ei.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Mitsu 35 lämmittää ,pakkasta -20 mutta ihmettelen kun ei tule jääpattia maahan niinkuin Daikkinilla mökillä.
mihin vesi häipyy
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Aloitin aiheesta oman ketjun, mutta vastataan tähänkin. Sharp AYXP12GHR alkaa sulattelurumban -20 asteen tuntumassa, siihen asti toimii ihan ok. Mutta kun sulatusrumba alkaa niin sitten lämmitetään 6 min ja sulatus jne...

En hyväksy asiaa ominaisuudeksi vaan pidän sitä vikana laitteessa, sillä Scanoffice mainostaa ko. Sharppia Hankintaturvatuotteena jolle taataan toimivuus -25 asteeseen.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Ultimaattori sanoi:
Aloitin aiheesta oman ketjun, mutta vastataan tähänkin. Sharp AYXP12GHR alkaa sulattelurumban -20 asteen tuntumassa, siihen asti toimii ihan ok. Mutta kun sulatusrumba alkaa niin sitten lämmitetään 6 min ja sulatus jne...

En hyväksy asiaa ominaisuudeksi vaan pidän sitä vikana laitteessa, sillä Scanoffice mainostaa ko. Sharppia Hankintaturvatuotteena jolle taataan toimivuus -25 asteeseen.

Toimiihan tuo sulattelee ja lämmittää aivan kuten kuuluukin!
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Missäs lämmössä kompuran öljyt muuten ovat pumpun lämmittäessä? Meinaan kysymyksellä sitä, että kannattaako pumppua sammuttaa kovallakaan pakkasella, vaikka coppi laskisikin yhteen tai alle sulatusten takia. Parempi varmaan, että öljyt pysyisivät jatkuvasti lämpimänä.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

pahhi sanoi:
Missäs lämmössä kompuran öljyt muuten ovat pumpun lämmittäessä? Meinaan kysymyksellä sitä, että kannattaako pumppua sammuttaa kovallakaan pakkasella, vaikka coppi laskisikin yhteen tai alle sulatusten takia. Parempi varmaan, että öljyt pysyisivät jatkuvasti lämpimänä.

Vastaus on varmaan että monessa koska öljy jossain määrin kulkee kylmäaineen mukana. Vaan se kannun pohjalla oleva.. kylmäkallet osannevat sanoa jäähdytetäänkö sitä kenties imupuolen kylmäaineella ? Muutenhan eristettynä umpipeltilaatikossa luulisi kompuralle tulevan liiankin kuuma useimmissa oloissa, paitsi ehkä juuri pakkasella.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Uskaltaako näitä pumppuja pitää yli -30 pakkasilla edes päällä?

-25 pakkasilla hyvin lämpöä tuottanut, mutta sulattelee aika usein. (NE9JKE)
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

KiloWattiMies sanoi:
Uskaltaako näitä pumppuja pitää yli -30 pakkasilla edes päällä?

-25 pakkasilla hyvin lämpöä tuottanut, mutta sulattelee aika usein. (NE9JKE)

Uskoisin että kaikissa pumpuissa on kuumakaasun ylilämpösuojaus. Se pysäyttää kyllä koneen kuin koneen kun keli menee niin kylmäksi että soppa ei vaan enää höyrysty. Eipä ole omalle kohdalle kylläkään koskaan osunut niin kylmiä kelejä että olisi suojaus lauennut, tiedä sitten leviääkö kompura jo sitä ennen jostakin muusta syystä (esim. voitelun puutteesta).
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Ultimaattori sanoi:
Aloitin aiheesta oman ketjun, mutta vastataan tähänkin. Sharp AYXP12GHR alkaa sulattelurumban -20 asteen tuntumassa, siihen asti toimii ihan ok. Mutta kun sulatusrumba alkaa niin sitten lämmitetään 6 min ja sulatus jne...

En hyväksy asiaa ominaisuudeksi vaan pidän sitä vikana laitteessa, sillä Scanoffice mainostaa ko. Sharppia Hankintaturvatuotteena jolle taataan toimivuus -25 asteeseen.

No katsos kun nämä Sharp mallit on kaikki tehty Aasian tai keskieroopan keleille.
Kyllä noi sun ongelmat taitaa olla ihan ominaisuuksia.
Mitähän lukee Sharpin alkuperäisessä käyttöohjeessa (englannin kielinen) tuosta alimmasta käyttölämpötilasta
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

tet sanoi:
KiloWattiMies sanoi:
Uskaltaako näitä pumppuja pitää yli -30 pakkasilla edes päällä?

-25 pakkasilla hyvin lämpöä tuottanut, mutta sulattelee aika usein. (NE9JKE)

Uskoisin että kaikissa pumpuissa on kuumakaasun ylilämpösuojaus. Se pysäyttää kyllä koneen kuin koneen kun keli menee niin kylmäksi että soppa ei vaan enää höyrysty. Eipä ole omalle kohdalle kylläkään koskaan osunut niin kylmiä kelejä että olisi suojaus lauennut, tiedä sitten leviääkö kompura jo sitä ennen jostakin muusta syystä (esim. voitelun puutteesta).

Ei antanu lämpöä yhtään päälle -30 pakkasilla. Tänään lähti vehe lämmittämään hyvin -28 on vaan onneks.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Sammutin pumpun, kun pakkasta oli illalla 27 astetta. Sulatuksen alku kuulosti sen verran omituiselta. Sisäyksiköstä kuului sellainen pihahtava vinkaisu, että vaimokin alkoi sitä ihmettelemään. Aamulla olikin sitten 30 pakkasta.
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

Pakkasta noin 18 astetta ja GE25 sulattelee noin 90 minuutin välein vajaat 10 minuuttia (lämmityksen loppumisesta lämmityksen alkamiseen). Tulee kyllä sulattelut tarpeeseenkin, on aivan älyttömän kostea keli täällä Pirkanmaan ja Keski-Suomen rajoilla.
 
Sulattelut Mitsun GE-25:lla 1,5 h:n välein, kesto noin 7-10 min.
Jään kertyminen pienoinen ongelma. Jonkin verran jään kertymistä ulkoyksikön säleikköön reuna-alueilla sekä päädyssä, harva ritilä poistettu asentaessa. Lumisateet ja kosteus vielä näilläkin pakkaslukemilla lienee syy ongelmaan. Jää kasvaa hiljalleen peltikuoren reunoista keskemmälle. Kerran annettu kuumavesihoitoa, koska hyötysuhde jään vuoksi heikkeni huomattavasti. Nyt kun on "normaali" pakkaskelit (ei sumua,tihkua,lumisadetta), seurailen tilannetta.
Hyötysuhde -20 asteessa noin 1.5-1.7:n paikkeilla, riippuen sulatusjaksojen pituudesta. Yli -25 ulkolämpötiloissa hyötysuhde 1:ssä tai alle, jolloin turha ilman kierrättäjä. Syksyllä kylmäainemäärät ok.
Vastaavaa jäätymistä muilla?
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

talvensa sanoi:
Hyötysuhde -20 asteessa noin 1.5-1.7:n paikkeilla, riippuen sulatusjaksojen pituudesta. Yli -25 ulkolämpötiloissa hyötysuhde 1:ssä tai alle, jolloin turha ilman kierrättäjä. Syksyllä kylmäainemäärät ok.
Vastaavaa jäätymistä muilla?
Eipä mulla ainakaan kummemmin tuo GE ole jäätynyt, nytkin kostealla kelillä laite oli yltä päältä kuurassa ja oikeastaan ainoastaan kenno oli sula. Onko noissa sun COPeissa sulatukset mukana? Tuntuisivat olevan aika paljon heikompia kuin omassa GE:ssä : http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8212.0
Muutenkin mulla vielä -29 asteen pakkasessa COPpi oli selkeästi plussan puolella, jossain 1,5 - 2 välissä ilman sulatuksia. Tai sitten vaan mun mittarit näyttää mitä sattuu tai en vain osaa. 8)
 
Vs: Sulattelut yli 20 asteen pakkasella

PauliG sanoi:
Ultimaattori sanoi:
Aloitin aiheesta oman ketjun, mutta vastataan tähänkin. Sharp AYXP12GHR alkaa sulattelurumban -20 asteen tuntumassa, siihen asti toimii ihan ok. Mutta kun sulatusrumba alkaa niin sitten lämmitetään 6 min ja sulatus jne...

En hyväksy asiaa ominaisuudeksi vaan pidän sitä vikana laitteessa, sillä Scanoffice mainostaa ko. Sharppia Hankintaturvatuotteena jolle taataan toimivuus -25 asteeseen.

Toimiihan tuo sulattelee ja lämmittää aivan kuten kuuluukin!

Jos mielestäsi lämpöpumpun kuuluu aloittaa sulatusjaksot aina 6 min. lämmitysjakson jälkeen, niin onneksi kuitenkaan Scanofficella eivät olleet samaa mieltä, vaan kehoittivat asentanutta liikettä lisäämään kylmäainetta.
 