T
teukka
Vieras
Laitoin galleriaan kuvan sulatusjakson tapahtumista tehon ja lämpötilojen käyrinä.
http://www.lampopumput.info/galleria/displayimage.php?album=34&pos=8
Tapaus on ajettu täydellä (high) puhalluksella ja 30 asteen lämpötilan pyynnöllä, jotta sain tuon COP-arvonkin jotenkuten näkyviin. Arvoksi näyttää tulevan -10 asteen pakkasella käyntijaksolla noin 2,4, joka pienenee noin kakkoseksi, kun sulatusjaksot huomioidaan.
Siirsin ulkoläpötilan anturin puhalluksen kohdalle ja näyttää siltä, että ulkoilma jäähtyy puhalluksessa pari kolme astetta. Tarkoittanee sitä, että huurretta ja sulatuksen tarvetta ilmenee, jos suht. kosteus on yli 80 %.
Sulatuksen aikana kuuluu porina, kun sisäyksikössä kiehuu. Se mainittu hevosen henkäys kuuluu lopussa kun ventiilitt kääntyvät takaisin lämmitysasentoon ja paine purkautuu sisäyksikköön. Sinisen käyrän piikki on juuri samoilla kohdin ja johtuu siitä, että ulkoyksikkö puhaltimen käynnistyessä sylkäisee vedet lamellien välistä.
http://www.lampopumput.info/galleria/displayimage.php?album=34&pos=8
Tapaus on ajettu täydellä (high) puhalluksella ja 30 asteen lämpötilan pyynnöllä, jotta sain tuon COP-arvonkin jotenkuten näkyviin. Arvoksi näyttää tulevan -10 asteen pakkasella käyntijaksolla noin 2,4, joka pienenee noin kakkoseksi, kun sulatusjaksot huomioidaan.
Siirsin ulkoläpötilan anturin puhalluksen kohdalle ja näyttää siltä, että ulkoilma jäähtyy puhalluksessa pari kolme astetta. Tarkoittanee sitä, että huurretta ja sulatuksen tarvetta ilmenee, jos suht. kosteus on yli 80 %.
Sulatuksen aikana kuuluu porina, kun sisäyksikössä kiehuu. Se mainittu hevosen henkäys kuuluu lopussa kun ventiilitt kääntyvät takaisin lämmitysasentoon ja paine purkautuu sisäyksikköön. Sinisen käyrän piikki on juuri samoilla kohdin ja johtuu siitä, että ulkoyksikkö puhaltimen käynnistyessä sylkäisee vedet lamellien välistä.