JuhaPetteri
Jäsen
Kytkettynä suoralla käytöllä n 500l Akvatherm -varaajaan. Ei siis lämmönvaihtimia tms.
Ohjaimena Impromat UTI-INV-U ja käyttöliittymänä Impromat UTI-IQCP. Ulkoyksikkö valmistettu 2017, asennettu 2018.
Tuntuu tekevän lämpöä, mutta kenno menee toistuvasti paksuun jäähän, kun ei sulata kunnolla.
Näyttää menevän ajoittain, mutta hyvin harvoin sulatusmoodiin. Silloinkaan ei kuitenkaan yleensä sulata kennoa puhtaaksi asti, ulkoyksikön alle tulee vain muutama tippa vettä pakkasella ja jääkerros pakkautuu entistä tiukemmaksi.
Reilulla plussakelillä jaksaa sulaa jotenkuten puhtaaksi, jos kerros ei ole paksu.
Ja tuntuu että jotenkin satunnaisesti saattaa joskus sulattaa enemmänkin, vaikea seurata kunnolla.
Tähän mennessä huollettua:
-Puhaltimien moottorit (1 kpl syksy 2022, toinen nyt tammikuussa 2024)
-Puhaltimien siivet (2kpl syksy 2022, 1kpl tammikuu 2024)
Moottorien laakereilla tuskin on tekemistä jäätymisen kanssa. Hajonneet siivet varmasti ovat oire.
Oli nytkin tammikuussa tilanne jossa jää kennossa sisäpuolella oli päässyt niin paksuksi, että siiven kärki alkoi ottaa siihen kiinni.
Ulkoyksikön vianhaku- ja huoltotoimet syksy 2023 ja tammi-helmikuu 2024:
-Kylmäaine punnittu, kuulemma 'kaikki tallessa'. Pitää tarkastaa vielä kylmäaineen punnittu tarkka määrä huoltajalta ja Fujitsun speksi tälle putken pituudelle ja varaajan kierukalle.
Ulkoyksikön putket varaajalle ovat varsin pitkät (10-15m), alkup asentajan mukaan lähellä speksin ylärajaa, mutta OK.
-seitsemän lämpöanturia vaihdettu ulkoyksiköstä, kuulemma kahdeksas on vielä vaihtamatta, kun oli loppu varastosta. Antureita vaihtaessa kuulemma yksi kompuraa lähellä ollut anturi oli ollut alunperinkin väärässä asennossa/mekaanisesti irrallaan, ehkä jopa tehtaan jäljiltä, kun mitään huoltoja laitteen sisälle ei ole koskaan tehty. Anturin asentaminen oikein ei muuttanut tilannetta.
-nelitieventtiilin ohjain (solenoidi?) vaihdettu. Tässä yhteydessä pakotettu laite sulatusmoodiin pitämällä nelitieventtiilin ohjaimen johtoa irti piirikortilta. Kuulemma siinä kohtaa sulatti oikean oloisella teholla.
-Sisällä kokeiltu uudempaa UTI-INV-W -ohjainta. Tässä vaiheessa on selvinnyt että maahantuojan mukaan tuo vanhempi UTI-INV-U (asennettu muistaaksen 2014) ei ole toimiva kombo tämän ulkoyksikön piirikortin version kanssa. Tänne on siis aikaisemmin vaihdettu monta vuotta sitten koko ulkoyksikkö ihan muista syistä, sisäyksikköä ei silloin vaihdettu, paitsi tuo IQCP -paneeli.
Ei muutosta käytökseen uudemmallakaan ohjainpalikalla, joten vanha palautettu takaisin.
Tässä on hassua se, että tuo kombo on toiminut aluksi useamman vuoden ihan OK lämityksessä ja sulatuksessa. Sulatuksessa pakkassäällä laitteesta nousi kunnon höyrypilvi, ja litroittain kuumaa vettä valui koneen alle, kenno oli täysin jäätön ja kuiva jne.
Nyt ihmettelyssä se, että viime yönä ei näyttänyt saavan enää lämpöjä nousemaan varaajan ylälämmön pyyntiin 46 astetta. Toki oli noin -24, mutta on tuo aiemmin selvinnyt hyvin 48 asteen pyynnistäkin.
Nyt tekeillä moodin ja lämmön loggaus PClle UTI-IQCP:n Ethernetin kautta jotta saisi tarkkaa dataa sulatusten määrästä ja kestosta. Menee tovi, pitää notkistaa kangistunut python ennen kuin data menee tietokantaan asti, ja muuttuu kauniiksi käyriksi
.
Alkaa olla ideat vähissä itseltä, huoltajalta ja kuulemma myös Fujitsun maahantuojalta. Varmaan seuraavaksi listalla kahdeksannen lämpöanturin vaihto.
Onko ketään kohtalotovereita? Ratkesiko, ja miten?
Olisiko ehdotuksia, mitä kannattaisi seuraavaksi tutkia?
Alkaa harmittaa, kun toistuvasti itse olen lämmittämässä laitetta, jonka pitäisi lämmittää minua.
Ohjaimena Impromat UTI-INV-U ja käyttöliittymänä Impromat UTI-IQCP. Ulkoyksikkö valmistettu 2017, asennettu 2018.
Tuntuu tekevän lämpöä, mutta kenno menee toistuvasti paksuun jäähän, kun ei sulata kunnolla.
Näyttää menevän ajoittain, mutta hyvin harvoin sulatusmoodiin. Silloinkaan ei kuitenkaan yleensä sulata kennoa puhtaaksi asti, ulkoyksikön alle tulee vain muutama tippa vettä pakkasella ja jääkerros pakkautuu entistä tiukemmaksi.
Reilulla plussakelillä jaksaa sulaa jotenkuten puhtaaksi, jos kerros ei ole paksu.
Ja tuntuu että jotenkin satunnaisesti saattaa joskus sulattaa enemmänkin, vaikea seurata kunnolla.
Tähän mennessä huollettua:
-Puhaltimien moottorit (1 kpl syksy 2022, toinen nyt tammikuussa 2024)
-Puhaltimien siivet (2kpl syksy 2022, 1kpl tammikuu 2024)
Moottorien laakereilla tuskin on tekemistä jäätymisen kanssa. Hajonneet siivet varmasti ovat oire.
Oli nytkin tammikuussa tilanne jossa jää kennossa sisäpuolella oli päässyt niin paksuksi, että siiven kärki alkoi ottaa siihen kiinni.
Ulkoyksikön vianhaku- ja huoltotoimet syksy 2023 ja tammi-helmikuu 2024:
-Kylmäaine punnittu, kuulemma 'kaikki tallessa'. Pitää tarkastaa vielä kylmäaineen punnittu tarkka määrä huoltajalta ja Fujitsun speksi tälle putken pituudelle ja varaajan kierukalle.
Ulkoyksikön putket varaajalle ovat varsin pitkät (10-15m), alkup asentajan mukaan lähellä speksin ylärajaa, mutta OK.
-seitsemän lämpöanturia vaihdettu ulkoyksiköstä, kuulemma kahdeksas on vielä vaihtamatta, kun oli loppu varastosta. Antureita vaihtaessa kuulemma yksi kompuraa lähellä ollut anturi oli ollut alunperinkin väärässä asennossa/mekaanisesti irrallaan, ehkä jopa tehtaan jäljiltä, kun mitään huoltoja laitteen sisälle ei ole koskaan tehty. Anturin asentaminen oikein ei muuttanut tilannetta.
-nelitieventtiilin ohjain (solenoidi?) vaihdettu. Tässä yhteydessä pakotettu laite sulatusmoodiin pitämällä nelitieventtiilin ohjaimen johtoa irti piirikortilta. Kuulemma siinä kohtaa sulatti oikean oloisella teholla.
-Sisällä kokeiltu uudempaa UTI-INV-W -ohjainta. Tässä vaiheessa on selvinnyt että maahantuojan mukaan tuo vanhempi UTI-INV-U (asennettu muistaaksen 2014) ei ole toimiva kombo tämän ulkoyksikön piirikortin version kanssa. Tänne on siis aikaisemmin vaihdettu monta vuotta sitten koko ulkoyksikkö ihan muista syistä, sisäyksikköä ei silloin vaihdettu, paitsi tuo IQCP -paneeli.
Ei muutosta käytökseen uudemmallakaan ohjainpalikalla, joten vanha palautettu takaisin.
Tässä on hassua se, että tuo kombo on toiminut aluksi useamman vuoden ihan OK lämityksessä ja sulatuksessa. Sulatuksessa pakkassäällä laitteesta nousi kunnon höyrypilvi, ja litroittain kuumaa vettä valui koneen alle, kenno oli täysin jäätön ja kuiva jne.
Nyt ihmettelyssä se, että viime yönä ei näyttänyt saavan enää lämpöjä nousemaan varaajan ylälämmön pyyntiin 46 astetta. Toki oli noin -24, mutta on tuo aiemmin selvinnyt hyvin 48 asteen pyynnistäkin.
Nyt tekeillä moodin ja lämmön loggaus PClle UTI-IQCP:n Ethernetin kautta jotta saisi tarkkaa dataa sulatusten määrästä ja kestosta. Menee tovi, pitää notkistaa kangistunut python ennen kuin data menee tietokantaan asti, ja muuttuu kauniiksi käyriksi
Alkaa olla ideat vähissä itseltä, huoltajalta ja kuulemma myös Fujitsun maahantuojalta. Varmaan seuraavaksi listalla kahdeksannen lämpöanturin vaihto.
Onko ketään kohtalotovereita? Ratkesiko, ja miten?
Olisiko ehdotuksia, mitä kannattaisi seuraavaksi tutkia?
Alkaa harmittaa, kun toistuvasti itse olen lämmittämässä laitetta, jonka pitäisi lämmittää minua.