Summit käynyt SP-testin Ruotsissa

VesA

In Memoriam
Vs: Summit käynyt SP-testin Ruotsissa

janti sanoi:
Valitettavasti käytännön kokemukset minimitehoista eivät ole olleet yhtä lupaavia kuin testit ovat antaneet odottaa.

Tämä koskee valitettavasti KAIKKIA testejä tähän asti, minimitehoilla ei edes juuri testailla ja RM:N 2500W antoteholla lähes joka pumpun COP olisi noihin arvoihin verrattuna ihan kuralla oikeilla 0-keleillä. Valitettavasti alan teollisuus on lobannut standardiin kosteuslukemat joilla ei saa liian kiusallisia tuloksia.

Toki 0-kelin kulutukset ovat vielä aika merkityksettömiä, kalliisti COP sukeltaa siinä vaiheessa kun pumpun raudan on tehtävä kaikkensa.
Tämä näkyy testistä hyvin: täysillä ajettaessa COPit ovat pumpun koosta riippumatta nipussa, kun otetaan 3500W antoteho pääsee Daikin heti helpolle osateholle ja sen COP pompsahtaa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Summit käynyt SP-testin Ruotsissa

VesA sanoi:
Tämä koskee valitettavasti KAIKKIA testejä tähän asti, minimitehoilla ei edes juuri testailla

VTT:n testissä ollaan +7 - +15C hyvin lähellä laitteiden minimiä ja useat laitteet ovat katkolla +10C kohdalla. Tietenkin nuo minimit on mitattu manuaali puhallusnopeuksilla, mutta osa laitteista rajoittaa silti puhallusnopeuden alemmaksi ja niillä minitehot ovat aika realistisia. Toshiba on näissä minimitehoissa ihan omilla lukemillaan, muilla on hyvin vaikea päästä alle 1000W teholukemin (ainakin noilla isommilla manuaalipuhallusnopeuksilla) :cool:
 
F

felon

Vieras
Vs: Summit käynyt SP-testin Ruotsissa

janti sanoi:
VTT:n testissä ollaan +7 - +15C hyvin lähellä laitteiden minimiä ja useat laitteet ovat katkolla +10C kohdalla. Tietenkin nuo minimit on mitattu manuaali puhallusnopeuksilla, mutta osa laitteista rajoittaa silti puhallusnopeuden alemmaksi ja niillä minitehot ovat aika realistisia. Toshiba on näissä minimitehoissa ihan omilla lukemillaan, muilla on hyvin vaikea päästä alle 1000W teholukemin (ainakin noilla isommilla manuaalipuhallusnopeuksilla) :cool:

Ainakin täällä pääsen ilman ongelmia noihin teholukemiin Hitachilla! Varmasti sisäyksikön paikka, asetukset, ilmavirran säädöt ym kaikkinensa vaikuttavat kokonaislopputulokseen jonkin verran ja noihin kannattaa käyttää yleisestikin aikaa ihan pelkästään hyvän lämmön/viileän leviämiseen helposti ja tasaisesti jo pienemmillä puhalluksilla. Nyt ei ole samanlaista ärsyttävää katkomisrumpaa ,kuin FD25:lla oli vaikka kuinka hieroin sitä aikanaan. :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Summit käynyt SP-testin Ruotsissa

felon sanoi:
Ainakin täällä pääsen ilman ongelmia noihin teholukemiin Hitachilla!

Hitachi ei tietääkseni ole käynyt VTT:n testissä => ei tällä hetkellä löydy vertailukelpoisia tuloksia kommentin pohjaksi
Laittaisitko ystävällisesti loggauksia esille ja samoin noita minimi ottoteholukemiakin. :)

Koskakohan Hitachi "uskaltaa" julkaista ne SP-testien antoteholukemat ja puuttuvan +7C 50% COP lukeman (18SX8N) "Mukailtu"? Mielestäni on asiakkaan harhauttamista jos testituloksia julkaistaa vain soveltuvin osin. :(
http://www.ilmalampocenter.fi/hitachi%20testitulokset.pdf
 

Liitteet

  • hitachi testitulokset 5.pdf
    752,8 KB · Katsottu: 415
F

felon

Vieras
Vs: Summit käynyt SP-testin Ruotsissa

janti sanoi:
Hitachi ei tietääkseni ole käynyt VTT:n testissä => ei tällä hetkellä löydy vertailukelpoisia tuloksia kommentin pohjaksi
Laittaisitko ystävällisesti loggauksia esille ja samoin noita minimi ottoteholukemiakin. :)

Koskakohan Hitachi "uskaltaa" julkaista ne SP-testien antoteholukemat ja puuttuvan +7C 50% COP lukeman (18SX8N)?
Mielestäni on asiakkaan harhauttamista jos testituloksia julkaistaa vain soveltuvin osin. :(

Vanhanliiton SX:ssä 312 w näkyy nyt tällähetkellä pistorasiamittarissa olevan ,Monozonea en ole nyt mittaillut. Pikkujouluväsymystä vahvasti ilmassa joten en nyt ainakaan rupea loggailemaan katsotaan jollakin kohtaa. /g040

Ei kai se Hitachi sitä julkaise vaan SP ja esim. vaikkapa maahantuoja.
 