SX8:n imuilma-anturin siirto

N

nasha

Vieras
Olisi remonttia tulossa ja olen tässä pohdiskellut, että siirtäisinköhän sx8:n imuilma-anturia remontin yhteydessä. Löytyykö foorumilta ketään kuka olisi tehnyt vastaavan tempun kyseiselle laitteelle? Kiinnostaisi lähinnä, että olisikohan tuosta apua syksyisille ja keväisille katkokäyntikeleille lämmitysjaksojen pitenemisen muodossa?

Ajattelin siirtää anturin noin 2 metrin päässä pumpusta olevaan väliseinän tumppiin, nurkan taakse pumpulta katsottuna. Anturin asennuskoroksi ajattelin noin 1400, tarkoitus olisi asentaa se kojerasiaan. Kanneksi rasiaan ajattelin esim. jussi-sarjalaisen summerin keskiölevyä. Tuollaisessa varmaan pääsisi ilma liikkumaan sen verran, että pumppu reagoisi suht hyvin huonelämpötilan muutoksiin?
http://www.sahkonumerot.fi/7060761/

Jos joltain tosiaan löytyisi kokemusta em operaatiosta kyseiselle pumpulle niin kaikki vinkit ja mielipiteet anturin siirron hyödyllisyydestä otetaan vastaan...
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

Ainakin mitsun anturia joku on muistaakseni siirtänyt hyvillä kokemuksilla.
Omasta mielestäni tuolla tempulla ei ihmeitä silti saavuteta joten itse antaisin ehjän pumpun olla koskematta.
Katkokäynnistä ei ole haittaa koneelle eikä varmaan käyttäjällekään.
 
N

nasha

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

pökö sanoi:
Katkokäynnistä ei ole haittaa koneelle eikä varmaan käyttäjällekään.
Eniten tuo katkoilu tuntuisi häiritsevän tuota morsianta. Se kun tuppaa olemaan aika tarkka tuon huonelämpötilan suhteen.

Öisistä katkokäynneistä nimittäin seuraa usein se että kone käy jostain syystä unille. Luulee ilmeisesti, että torpassa on riittävän lämmin. Kuitenkin koneen nukkuessa huonelämpötila saattaa tippua yli kahdella asteella. Tänä aamuna viimeeksi jouduin herättämään laitteen hetkellisesti pyyntiä nostamalla.

Luulen, että pumppu ei saa ilmaa kiertämään kunnolla asunossa noiden lyhyiden lämmityspyrähdysten aikana. Tästä syystä nyt mielessä olisikin tuo lämmitysjaksojen pidentäminen tuolla anturin siirolla...

Kun saisi tuon pumpun toiminnan optimoitua siten, että kaukosäätimeen ei tarvitsisi koskea laisinkaan. Ulkolämpötilan ollessa pysyvästi siellä viiden asteen alapuolella tämä jo aika hyvin toteutuukin. Katkokäyntialueella ei niinkään.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

Tähän aikaan vuodesta käytän 23 C lämpötila-asetusta ja AUTO puhallusta toimistossa ja yöllä tulee tietenkin katkokäyntiä kun lämmitystarvetta on vain 1 - 2 kWh (ottotehona laskettuna) vuorokaudessa. Puhallus on AUTO asetuksella ja sen verran pieni, että äänen ja ilmavirran muutokset eivät häiritse, ellei istu aivan ilmavirran edessä.
En suosittele anturin siirtämistä, siinä voi käydä huonosti.
Sisäyksikön paikan valinta on erittäin tärkeä viihtyvyydelle ja lämmön leviämiselle.
Vasta ensi viikolla aloitan lämmityksen asunnon puolella kun sisäyksikkö on putsattu ja inisevä Panasonic moottori on vaihdettu parempaan. Melkein saman ikäinen toimiston 18SX8 sisäpuhaltimen moottori on varmaan laadukkaampi, koska se ei pidä mitään ylimääräistä ääntä. ;)
 
N

nasha

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

Melko nihkeän vastaanoton tuntuisi ajatus anturin siirrosta saavan. Olisikohan olemassa muita konsteja, joilla pumpun toimintaa saisi muutettua kaipaamaani suuntaan?

Itselle tulee mieleen, että jos jättäisi imuilma-anturin paikoilleen mutta yrittäisi sen massaa lisäämällä tms. konstilla hidastaa hieman sen reagointiaikaa?

Tai pumpun ohjaus ulkoisella huonetermostaatilla? Pumpulta pyynti vaan pari astetta korkeammaksi ja huonetermostaatilla ohjailisi pumppua katkolle? Tämä tietenkin niin, ettei ruveta pumpun syöttöä katkomaan vaan kytketään jokin huijausvastus tms. imuilma-anturin rinnalle.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

Tuo ongelma poistuu kunhan oikea lämmityskausi alkaa, nythän ei vielä ole se aika.
 

VesA

In Memoriam
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

nasha sanoi:
Olisi remonttia tulossa ja olen tässä pohdiskellut, että siirtäisinköhän sx8:n imuilma-anturia remontin yhteydessä. Löytyykö foorumilta ketään kuka olisi tehnyt vastaavan tempun kyseiselle laitteelle? Kiinnostaisi lähinnä, että olisikohan tuosta apua syksyisille ja keväisille katkokäyntikeleille lämmitysjaksojen pitenemisen muodossa?

Ajattelin siirtää anturin noin 2 metrin päässä pumpusta olevaan väliseinän tumppiin, nurkan taakse pumpulta katsottuna. Anturin asennuskoroksi ajattelin noin 1400, tarkoitus olisi asentaa se kojerasiaan. Kanneksi rasiaan ajattelin esim. jussi-sarjalaisen summerin keskiölevyä. Tuollaisessa varmaan pääsisi ilma liikkumaan sen verran, että pumppu reagoisi suht hyvin huonelämpötilan muutoksiin?
http://www.sahkonumerot.fi/7060761/

Jos joltain tosiaan löytyisi kokemusta em operaatiosta kyseiselle pumpulle niin kaikki vinkit ja mielipiteet anturin siirron hyödyllisyydestä otetaan vastaan...

Tässä on ajatusvirhe. Invertteripumppu katkoo tiheään, koska se on laskenut käyntirytmin jolla lämpötila saadaan pysymään vakaana, käyntijakso pitenee vain jos pumppu saadaan uskomaan ettei teho riitä valitun lämpötilan ylläpitämiseen.

Pumpussa ei siis ole perinteistä termostaattia vaan logiikka joka etsii tehon jolla lämpötila ei muutu mihinkään suuntaan.
 
N

nasha

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

VesA sanoi:
Tässä on ajatusvirhe. Invertteripumppu katkoo tiheään, koska se on laskenut käyntirytmin jolla lämpötila saadaan pysymään vakaana, käyntijakso pitenee vain jos pumppu saadaan uskomaan ettei teho riitä valitun lämpötilan ylläpitämiseen.

Pumpussa ei siis ole perinteistä termostaattia vaan logiikka joka etsii tehon jolla lämpötila ei muutu mihinkään suuntaan.

Olisi hyvä jos tuohon mainitsemaasi käyntirytmiin pääsisi jollain konstilla vaikuttamaan. Esim. jos kakesta saisi valittua minimiajan jonka pumppu huilaa mentyään katkolle. Jos huiliaika olisi esim. 15min tai vaikka 30min, niin silloin huonelämpötila ei vielä ehtisi paljoa putoamaan ja pumppu joutuisi kuitenkin vetämään sen verran pidemmän lämmitysvedon että ilma ehtisi lähteä liikkeelle huoneiston perimmäisissäkin nurkissa. Muuten pääsee käymään kuten ao lainauksessa mainitaan.

nasha sanoi:
Öisistä katkokäynneistä nimittäin seuraa usein se että kone käy jostain syystä unille. Luulee ilmeisesti, että torpassa on riittävän lämmin. Kuitenkin koneen nukkuessa huonelämpötila saattaa tippua yli kahdella asteella. Tänä aamuna viimeeksi jouduin herättämään laitteen hetkellisesti pyyntiä nostamalla.

Erikoista ilmiössä on se, että päivisin (aamulla tehdyn herätyksen jälkeen) pumppu pitää kyllä huonelämpötilan melko jämptisti 22C - 22,5C välillä (asetus 22C). Mutta huonelämpötila on järjestään tippunut taas seuraavaksi aamuksi 20C - 21C välille. Jatkaakohan pumppu öisin lämmittämistä tuolla päivän aikana valitsemallaan rytmillä?
 

timbba

Vakionaama
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

nasha sanoi:
Olisi hyvä jos tuohon mainitsemaasi käyntirytmiin pääsisi jollain konstilla vaikuttamaan. Esim. jos kakesta saisi valittua minimiajan jonka pumppu huilaa mentyään katkolle. Jos huiliaika olisi esim. 15min tai vaikka 30min, niin silloin huonelämpötila ei vielä ehtisi paljoa putoamaan ja pumppu joutuisi kuitenkin vetämään sen verran pidemmän lämmitysvedon että ilma ehtisi lähteä liikkeelle huoneiston perimmäisissäkin nurkissa. Muuten pääsee käymään kuten ao lainauksessa mainitaan.

Erikoista ilmiössä on se, että päivisin (aamulla tehdyn herätyksen jälkeen) pumppu pitää kyllä huonelämpötilan melko jämptisti 22C - 22,5C välillä (asetus 22C). Mutta huonelämpötila on järjestään tippunut taas seuraavaksi aamuksi 20C - 21C välille. Jatkaakohan pumppu öisin lämmittämistä tuolla päivän aikana valitsemallaan rytmillä?

Pumpun softaa on vaikea muuttaa, mutta huijata sitä voi :).. Ilmeisemmin tässä on samantyyppinen ongelma kuin meikällä oli aikoinaan Panan kanssa. Vedonpoiston takia pumppu menee ns. lepuutusmoodiin, jolloin puhallin on niin hiljaisella että lämmin ilma kiertää siinä pumpun lähistöllä. Pumppu sitten tietenkin huomaa että lämmintähän on tarpeeksi, niin jatketaan iäisyyksiin tuota lepuutusta ja tällöin lämpötilat kauemmissa huoneissa tipahtavat parillakin asteella. Tätä ratkottiin sillä, että huijattiin sisäyksikön heatpipe sensoria, jolloin päästiin puhaltamaan kovempaa eikä sallittu tätä lepuutusmoodia niin helposti. Lisäksi ainakin itse käytän näin syksyisin ja keväisin viel ajastusta paljon eli aamuyöstä ja/tai illasta pumppu on päällä 30-xxx minuuttia (säätilan mukaan), jolloin sisälämpö hiukkasen jumppaa väliä 20-22 (tavoite 21).

Se mitä kutsuit erikoiseksi, niin ei oikeastaan ole erikoista. Yöllä on vähemmän taloussähköä lämmittämässä sekä myös esimerkiksi auringon lämpökin puuttuu, niin tottahan noilla on vaikutusta että öisin tipahtaa.

Täältä löytyy kaikenlaista infoa miten tuo käyttäytyy, jos tuohon jotain huijauksia keksii:
http://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/SX_Premium/TC0790EF_RAS_RAC-18SX8.pdf

Edit: typo fixattu
 

RAFU

Vakionaama
Vs: SX8:n imuilma-anturin siirto

Katsele tuota minun 18SX8 käyttäytymistä, niin ymmärrät paremmin oman laitteesi toimintaa. Parempi olisi antaa ILPin oman Fuzzy logiikan hoitaa koko homma AUTO puhalluksella ja joku haluttu lämpötila-asetus. Minkä enemmän puutut asetuksiin, sen vaikeammaksi tulee laitteen hallitseminen. Automatiikka vaatii myös oman aikansa asettua oikeille parametreille.
Voimakas auringon paiste ikkunoista sisälle voi myös sotkea automatiikkaa jonkin verran.
timbban huomiot ovat muuten aivan oikein, mutta anturilla huijausta en silti suosittele.
 

Liitteet

  • 18SX8 ottoteho (1 tunnin keskiarvo) ja lämpötilat.png
    18SX8 ottoteho (1 tunnin keskiarvo) ja lämpötilat.png
    174,9 KB · Katsottu: 528