T-Cap 9 kW - Jäänpoiston vedenkiertoanturin virhe

O.R

Tulokas
Ilmeisesti kun sulatus pitäisi alkaa, niin tulee vikakoodi H65, joka on suomennettu "Jäänpoiston vedenkiertoanturin virhe". Mistä tällainen anturi löytyy, vai onko tämä jokin asetuksesta johtuva virhe? Kyseessä on H-sarjan 9kW T-CAP.
 

lmfmis

Vakionaama
Sulatuksen aikana vedenkierto estyy/ahdistuu.

Anturi on siinä linjassa ja toimii varmaan oikein jos lämmityksessä ei valita samaa.

Onko sulla millainen kytkentä?
 

O.R

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Tällaisen ohjeen löysin ja ymmärtäisin sen niin että jos virtausta on sulatuksen aikana yli 10l/min 10 sekunnin ajan niin tulee vika H65. Pumppu on liitetty vanhan öljykattilan rinnalle, mahtaisiko lattialämmityksen kiertovesipumppu ja 2m korkeusero kattilan ja lämpöpumpun välillä aiheuttaa virtausta, joka laukaisee vian?

1663861346097.png
 

Harrastelija

Vakionaama
Yleensä varmistetaan ettei virtaus ole liian pieni. Pienellä virtauksella voi tulla ongelmia sulatusten kanssa. Samoin liian pienellä virtauksella max tehot jää saamatta.
Outoa jos liian iso virtaus olisi ongelma.
Tuon 10l/min luokkaa on yleensä minimivirtaukset. Isommissa koneissa 20l/min.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Yleensä varmistetaan ettei virtaus ole liian pieni. Pienellä virtauksella voi tulla ongelmia sulatusten kanssa. Samoin liian pienellä virtauksella max tehot jää saamatta.
Outoa jos liian iso virtaus olisi ongelma.
Tuon 10l/min luokkaa on yleensä minimivirtaukset. Isommissa koneissa 20l/min.
T-CAP sulattelee useasti ilman vesikiertoa pelkällä kompressorilla. Deice mode 2 on juurikin tällainen sulatus ks. sivu 126

Tuo toinen lattialämmityksen pumppu voi nyt aiheuttaa tuon vikailmoituksen. Auttaisikohan takaisku VILPin levarin jälkeen?
 
Viimeksi muokattu:

O.R

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Tämän tapainen kytkentä on pääpiirteiltään, lattiakierto ja vilp:n kierto on samassa vesitilassa öljykattilassa. Putket on 28 mm kuparia kattilalle asti. Nyt ei ole kenno mennyt jäähän, mutta voisi kokeilla sammuttaa kiertovesipumppu kun jäätyy ,niin näkisi onko vaikutusta. Arvelin, jos kiertovesipumpun sammutus auttaa niin, tekisi ohjauksen joka sammuttaa kiertovesipumpun sulatuksen ajaksi.
1663946441340.png
 
Viimeksi muokattu:

Hhartikainen

Aktiivinen jäsen
Jos kuva pitää paikkaansa, niin VILP pyörittää omaa kiertoa kattilassa ja lattialämmitys omaansa.
Ei pitäisi LL-pumpun vaikuttaa mitään sulatuksiin.
 

O.R

Tulokas
Mittailin tuota VILP:n virtausanturia ja vaikuttaisi siltä, että kattilan kiertovesipumppu ei vaikuta siihen. VILP:n kiertovesipumppun ollessa pois päältä ja VILP:n ja kattilan välinen menoveden venttiillin ollessa kiinni tai auki, näyttää virtausanturin lähtö noin 0,2 V maata vasten mitattuna. VILP:n kiertovesipumppu ollessa päällä, mutta ei lämmitä, on virtausanturin lähtö 1 V ja kun lämmittää, lähtö on noin 1,7 V. Pitäisi päästä mittaamaan, kun alkaa sulatus. Millä periaatteella pakotettu sulatus toimii, tulee vain ilmoitus, että "pyyntö hyväksytty".
 

Kelmer

Jäsen
Vanha ketju mutta sopii aiheeseen. Nyt ilmennyt itsellä tämä vika kolmena päivänä tässä parin viikon aikana. 9kw J sarjan tcap kone WH-MXC09J3E8. Johan tuota viime talven H20 hässäkän jälkeen helmikuun puolesta välistä tänne selvisikin ilman ongelmia niin melkein kerkesi luottamus palautua laitteen toimintaan. Ongelma esiintynyt ainoastaan aina kun pakkasta on enemmän kuin kymmenen astetta. Tänä aamuna taas puoli kuudelta huomasin että näytössä tämä vikakoodi, pakkasta -11, buffer tankissa (2400L) oli vielä 31 asteista vettä. Pumppu jatkoi toimintaa kuittaamalla virhe pois. Olisipa hienoa että olisi toiminto että laite yrittää itse jatkaa normaalia toimintaa ilman kuittausta, ainakin muutaman kerran edes yrittäisi. Vapaavirtausta vesivaraajan ja vilpin välillä ei pitäisi olla, ne on aika lailla samassa tasossa. Eikä tuossa ole muita kiertovesipumppuja linjassa.

Tuskinpa tälle mitään keksii, takuuta tai tukeahan näille ei käytännössä tunnu saavan jos on itse asentanut ilman panasonic partneria. Pitää vielä etsiä netistä tietoa muiltakin foorumeilta ja pitää katsoa onko panasonicilla jotain kansainvälistä tuki sähköpostia kun suomesta ei joko vastata mitään, vastataan 2kk päästä kysymyksestä ja puhelintuki ei osaa vastata peruskäyttöä vaikempiin kysymyksiin. Näin oman kokemuksen mukaan.
 
Tässä oma tarinani H65 ongelman kanssa, eli aina kun kompressorisulatus (Deice Mode 2) lähti päälle (kylmempää kuin -10C), niin homma kaatui siihen. Muuten ei VILP:n ( WH-MXC09J3E8 ) kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.

Kytkentä on samanlainen kuin mitä tuossa O.R:n laittamassa kuvassa näkyy, mutta VILP:n alaputki on vain noin 50 cm korkeammalla kuin varajaan alaosa ja varaajana on Borö:n 500L hybridivaraaja. Kiertovesipumppu on aina päällä.

Ensimmäisenä testinä suljin VILP:n ja varaajan välistä sulkuventtiilin kun sulatus alkoi. --> Sulatus meni hienosti läpi. Ihmettelin että voiko mahdollinen vapaakierto tai kiertovesipumppu oikeasti aiheuttaa häiritsevää virtausta sulatuksen aikana?

Seuraavaksi otin kiertovesipumpun virran pääpiirikortin Extra Pump liitännästä, jolloin ulkoinen kiertovesipumppu sammui sulatuksen ajaksi. --> Ei vaikutusta, samaa virhettä pukkasi tauluun.

Sitten olin jo laittamassa takaiskuventtiiliä VILP:n ja varaajan väliin, kunnes ajattelin vielä tarkistaa VILP:n ilmauksen. Ilmaahan sieltä tuli ilmausruuvin sekä varoventtiilin kautta, vaikka muistelin tehneeni ilmauksen huolellisesti. Nyt sulatus toimii moiteettomasti myös kovemmissakin pakkasissa.
 

Kelmer

Jäsen
H65 oli taas lauantai aamuna näytössä kun olikin -15 pakkasta. Nyt kun näyttää tulevan plussa päiviä myös tänne itä-suomeen tällä viikolla, niin pitääpä vielä koittaa tuota ilmausta. Se olisikin hienoa jos tuolla ratkeaisi.
 

Kelmer

Jäsen
Ratkesiko tämä?
Nyt en valitettavasti enää ihan tarkkaan alkuvuoden tilanteita muista. Nollakelien aikaan yritin vielä ilmata systeemiä, eli ilmaus ruuvia auki ja pyöritin panan kiertovesipumppua huolto menusta löytyvällä toiminnolla. Ei sieltä kummemmin tuntunut ilmaa tulevan. Keväällä kaikki -15 tai kylmemmät kelit meni aika lailla puukattilalla niin ei ehkä paljon ollut tilanteita että olisi päässyt virhettä tekemään.

Nyt alkavaa talvea odotellen odottanut jännityksellä vieläkö virhe toistuu. Olihan tuossa jo muutamana yönä enemmän kuin -10 pakkasta ja vielä ei virhettä tehnyt. Erona viime talveen on myös se että buffer anturi on nyt varaajan alimmassa mittari taskussa, ennen oli keskivaiheilla. Eli nyt näkee tarkemmin minkä asteista vettä vilpille palaa. Jos 28 astetta on raja että sen verran pitäisi minimissään olla että vesi sulatus toimii -10 ja kylmemmässä. Jos viimeksi keskellä ollut 31 niin onkohan varmasti ihan varaajan pohjalla ollut riittävästi lämmintä, sekin kävi mielessä.

Kunhan kelit vielä kylmenee niin raportoin miten käy. Hyvää Joulua foorumin lukijoille!
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Erona viime talveen on myös se että buffer anturi on nyt varaajan alimmassa mittari taskussa, ennen oli keskivaiheilla. Eli nyt näkee tarkemmin minkä asteista vettä vilpille palaa. Jos 28 astetta on raja että sen verran pitäisi minimissään olla että vesi sulatus toimii -10 ja kylmemmässä. Jos viimeksi keskellä ollut 31 niin onkohan varmasti ihan varaajan pohjalla ollut riittävästi lämmintä, sekin kävi mielessä.

Kunhan kelit vielä kylmenee niin raportoin miten käy. Hyvää Joulua foorumin lukijoille!
Panasonic kyllä osaa raportoida sinne palaavan (ja sieltä lähtevän) veden lämmön, eli ei siihen buffer-anturia tarvitse kaveriksi.
Sen sijaan isolla varaajalla voi hyvinkin olla mahdollista, että siellä pohjalla on ollut liian kylmää vettä sulatukseen.
 

Kelmer

Jäsen
Panasonic kyllä osaa raportoida sinne palaavan (ja sieltä lähtevän) veden lämmön, eli ei siihen buffer-anturia tarvitse kaveriksi.
Sen sijaan isolla varaajalla voi hyvinkin olla mahdollista, että siellä pohjalla on ollut liian kylmää vettä sulatukseen.
Joo sitäpä tässä juuri tarkoitin että kun buffer anturi oli ylempänä että onkohan ollut viileämpää pohjalla jolla yrittänyt sulattaa.

Nythän tässä on muutama viileämpi yö ollut ja ei ole vielä virhettä ilmaantunut. Seurataan tilannetta...
 

TeacDance

Aktiivinen jäsen
Itellä on kans tuo bufferi anturi asennettuna ja jos ajan pelkässä hana moodissa niin se tekee sitä lämmintä suihkuvettä etellä se on 55 astetta asetettu ja kun se saavuttaa sen niin kiertovesipumppu pysähtyy kans.. Tämä moodi ei ole enään käytössä juuri tuon takia että se sammuttaa kierron myös. Sitten kun on se aurinko moodi ja ajan sitä käyrällä niin se pitää pumpun koko ajan päällä vaikka saavuttaa lämmön ja sammuttaa kompuran. Kierto menee mulla 14-16L/min siinä se vaihtelee riippuu miten lämmintä bufferi tankkiin tulee jos puilla tai öljyllä lämmittää lisänä niin se yleensä kiertää sen 14L/min. Vielä ei ole mullakaan tullut kun nyt on kovempi pakkanen niin ainakin vielä on hyvin toiminut kun kokeilen mutta yleensä kovemmalla pakkasella käytän muita lämmitys muotoja.
 