Videolla säädetään pienkylmäyksikön tulistusta ja näytetään miten säätö vaikuttaa toteutuneisiin tulistusarvoihin. Tulistuksen säätö on yksi tärkeimpiä säätöjä jonka kylmäasentaja suorittaa varmistaakseen kylmä- ja pakkasvaraston optimaalisen toiminnan. Painekytkimen säätö ohjaa kompressorin toimintaa. Painekytkimen korkeapaine rajan toiminta pitää testata aina määräaikaishuollon yhteydessä. Videolla käydään myös läpi kuinka asetetaan kompressorin startti- ja stoppirajat.​

 
Millaisia tulistuksia elektronisilla paisareilla yleensä pidetään? Tämä on omasta koneesta trendi. Kokeilin eri tulistuksen arvoja ja tuolloin näytti että paisuntaventtiilin asento seilasi 4K:llä kaikista vähiten. Jätin säädön siihen. Vakiona se on 3K. Humppaako nuo yleensä tuolla tavalla?

1712397114132.png
5K:n tulistus
1712397197197.png
 
Viimeksi muokattu:
Millaisia tulistuksia elektronisilla paisareilla yleensä pidetään? Tämä on omasta koneesta trendi. Kokeilin eri tulistuksen arvoja ja tuolloin näytti että paisuntaventtiilin asento seilasi 4K:llä kaikista vähiten. Jätin säädön siihen. Vakiona se on 3K. Humppaako nuo yleensä tuolla tavalla?

Näytä liitetiedosto 966665K:n tulistus
Näytä liitetiedosto 96667
EEV paisareilla voi operoida aika pienellä tulistuksella. Ilpissä on vielä turvana pisaranerotin ennen kompressoria, mikä varmistaa ettei mene nestemäistä kylmäainetta kompressoriin varsinkin jos on putkilinjat lyhyitä. Jos on pitkät putkilinjat, niin voi testata vaikka 1-2K tulistusta.
 