Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pala
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

pala

Vieras
Otsikko ei kerro mitään, mutta en parempaakaan keksinyt...

Onkohan millään valmistajalla olemassa lämpöpumppua, joka toimisi seuraavalla tavalla: Ulkoyksikkö asennetaan jäähdytettävään tilaan ja sisäyksikkö siihen tilaan jonne lämpö siirretään, mutta laitteen tehonsäätö tapahtuisi ulkoyksikön sijaintipaikan lämpötilan perusteella?

Kyseessä olisi siis laitetilaan tuleva systeemi, jossa jäähdytyksen hukkalämpö siirrettäisiin hyötykäyttöön muun tilan lämmitykseen (toki vain kesä-ajan ulkopuolella). Sisä- ja ulkoyksikkö olisivat "väärinpäin" sen takia että ulkoyksikön voisi "piilottaa" tuonne laitetilaan ja vain sisäyksikkö olisi ihmisten ilmoilla.

Ja jos joku ihmettelee miten systeemi toimisi kesän aikana, niin silloin tämä ratkaisu ei olisi käytössä lainkaan vaan silloin laitetilan jäähdytyksestä huolehtii 2 normaali tavalla asennettua lämpöpumppua.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

pala sanoi:
Otsikko ei kerro mitään, mutta en parempaakaan keksinyt...

Onkohan millään valmistajalla olemassa lämpöpumppua, joka toimisi seuraavalla tavalla: Ulkoyksikkö asennetaan jäähdytettävään tilaan ja sisäyksikkö siihen tilaan jonne lämpö siirretään, mutta laitteen tehonsäätö tapahtuisi ulkoyksikön sijaintipaikan lämpötilan perusteella?

Kyseessä olisi siis laitetilaan tuleva systeemi, jossa jäähdytyksen hukkalämpö siirrettäisiin hyötykäyttöön muun tilan lämmitykseen (toki vain kesä-ajan ulkopuolella). Sisä- ja ulkoyksikkö olisivat "väärinpäin" sen takia että ulkoyksikön voisi "piilottaa" tuonne laitetilaan ja vain sisäyksikkö olisi ihmisten ilmoilla.

Ja jos joku ihmettelee miten systeemi toimisi kesän aikana, niin silloin tämä ratkaisu ei olisi käytössä lainkaan vaan silloin laitetilan jäähdytyksestä huolehtii 2 normaali tavalla asennettua lämpöpumppua.

Jaaha ja miksi noin vaikeasti?
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

R-410 sanoi:
Jaaha ja miksi noin vaikeasti?

Koska en keksi helpompaakaan tapaa. Suora ilman siirto puhaltimilla tms. ei tule kyseeseen.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

Helpoin toi homma olis perus on/off pumpulla.
ja tosi helppo homma jos laitteet on samalla seinällä , mutta toki eri puolilla eli eri huoneissa.
ásennutat pumpun ja käsket asentajan siistää sisäyksiköstä lämpötila anturin sinne laitetilaan, helppo ja halpa homma.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

olisit toki voinut kertoa lämpötilat niissä eri huoneissa, jolloin tiedettäisiin että tarviiko kondenssi veden poistoa yms.

eli tuolla mainitsemallani anturin siirrolla voit valita laitetilaan lämmön +16 - +30 astetta, riittääkö?
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

Anturin arvoa voi todennäköisesti huijata sopivalla rinnan/sarjaan kytkennällä jolloin lämpötilassa päästäisiin alemmaksi.Iso huijaus voi toki antaa vaikka jonkun anturi vika errorin.
Yksi tapa voisi olla yksinkertaisesti laittaa termostaatti kylmään tilaan joka katkaisisi koko laitteiston virran kun haluttu lämpötila saavutetaan. Sisäyksikkö asetetaan puhaltamaan maksimia lämmitettävän tilaan. Tilan pitää silloin pystyä toki ottamaan kaikki teho ja ILP tyypiltään sellainen että sähkökatkon jälkeen palaa edelliseen asetus tilaan.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

pala sanoi:
Onkohan millään valmistajalla olemassa lämpöpumppua, joka toimisi seuraavalla tavalla: Ulkoyksikkö asennetaan jäähdytettävään tilaan ja sisäyksikkö siihen tilaan jonne lämpö siirretään, mutta laitteen tehonsäätö tapahtuisi ulkoyksikön sijaintipaikan lämpötilan perusteella?

Eiköhän tuo hoidu minkä tahansa valmistajan laitteella.

Huomioi kuitenkin ulkoyksikön ääni ja ennenkaikkea vasin voimallinen ilmavirtaus.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

Hyvin nukutun yön jälkeen huomasin että tuo edellä ehdottamani ei vielä toimi suoraan tuollaisenaan. eli ei sinne tarvi siirtää sisäyksikön lämpötila anturia.

Joo eli termostaatti ohjattu on/off pumppu sinne kiinni.
termostaatti laitetilaan joka katkaisee virran halutun lämpötilan saavuttua.
Jos lämpöä tulee paljon valitse termostaatti joka sallii suuremmat lämpötilavaihtelut, ettei tule liian tiheää käynnistystä.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

Boosman sanoi:
Hyvin nukutun yön jälkeen huomasin että tuo edellä ehdottamani ei vielä toimi suoraan tuollaisenaan. eli ei sinne tarvi siirtää sisäyksikön lämpötila anturia.

Joo eli termostaatti ohjattu on/off pumppu sinne kiinni.
termostaatti laitetilaan joka katkaisee virran halutun lämpötilan saavuttua.
Jos lämpöä tulee paljon valitse termostaatti joka sallii suuremmat lämpötilavaihtelut, ettei tule liian tiheää käynnistystä.

Ottamatta nyt muuten kantaa ehdotukseesi, tässä piilee yksi sudenkuoppa, minkä toivottavasti lämpöpumpun oma elektroniikka hallitsee. Kompuraa ei nimittäin saa käynnistää kovin hätäisesti sen sammuttamisen jälkeen, koska liian korkea vastapaine estää sen käynnistymisen moottorin käynnistymismomentin jäädessä vaaditun alle ja tästähän ei luonnollisesti hyvää seuraa.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

eikös tuolla suurella hysteerillä varustetulla termostaatilla juuri päästä pitkiin lepo taukoihin, jolloin ei tule niin tieheitä pätkimisiä.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu


Edelläolevat viestit ja tuon toisen ketjun luettuna päätelmäni on että homma on toteutettavissa jotenkin. Laitetilan lämpötilan olisi hyvä pysyä suunnilleen 18 asteessa ja tuo toinen tila on normaalia huonetilaa ja lämpötila sen mukainen. En usko että ulkoyksikön sijoittaminen sinne laitetilaan on ongelma äänen tai ilmavirtauksen kannalta, koska ko. tilassa on aikamoinen kohina muutenkin eikä siellä oleskella pysyvästi. Lämpökuorma tuolla tilassa lienee jotain 5-6 kW luokkaa.

Ehdotetussa on/off-systeemissä mietityttää se että miten lämpötila mahtaa pompata äkkiä ylös pumpun pysähtymisen jälkeen vaikka termostaatissa olisikin suuri hystereesi. Ellei sitten noita olemassaolevia tavallisia lämpöpumppuja pystyisi hyödyntämään tuossa säädössä jotenkin.
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

pala sanoi:
Edelläolevat viestit ja tuon toisen ketjun luettuna päätelmäni on että homma on toteutettavissa jotenkin. Laitetilan lämpötilan olisi hyvä pysyä suunnilleen 18 asteessa ja tuo toinen tila on normaalia huonetilaa ja lämpötila sen mukainen. En usko että ulkoyksikön sijoittaminen sinne laitetilaan on ongelma äänen tai ilmavirtauksen kannalta, koska ko. tilassa on aikamoinen kohina muutenkin eikä siellä oleskella pysyvästi. Lämpökuorma tuolla tilassa lienee jotain 5-6 kW luokkaa.

Ehdotetussa on/off-systeemissä mietityttää se että miten lämpötila mahtaa pompata äkkiä ylös pumpun pysähtymisen jälkeen vaikka termostaatissa olisikin suuri hystereesi. Ellei sitten noita olemassaolevia tavallisia lämpöpumppuja pystyisi hyödyntämään tuossa säädössä jotenkin.

minusta jotenkin tuntuu, ettei tuossa on/off halpisultissakkaan ole ihan puhdas termostaatti, vaan sillä on jonniinlainen käyntirytmi, jolla se koittaa ylläpitää oikeaa lämpötilaa. Tai sitten se pyörähtelee rytmissä vain saadakseen termostaatille ei-seisonutta ilmaa...
 
Vs: Tavoitteena "takaperin" toimiva lämpöpumppu

Miksei sisäyksikkö voisi olla jäähdytettävässä tilassa ja ulkoyksikkö tilassa,
johon "hukkalämmön" voi siirtää? Jäähdytettävän tilan säätö olisi helpompaa.
Lisäksi kompressorin hukkalämpö olisi pois jäähdytettävästä huoneesta.

Sähkötilojen jäähdytyksiä olen teetättänyt näin useita. Hukkalämpö on pukkattu
suuriin autohalleihin, joissa ei ole ollut kesälläkään ylilämpö ongelmia.
 
Takaisin