Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

pahakala

Jäsen
Aina muutaman päivän välein, välillä voi toimia toista viikkoakin. Eli laitteeseen jää virta päälle, luukku auki ja
punainen merkkivalo vilkkuu. ulko- ja sisäyksiköt muuten mykkänä. Menee kaukosäätimellä kuitenkin kiinni,
ja uudelleen käynnistettäessä toimii jälleen!??!

Luin vikamuistin ja tulee E13, eli jäätymisen suojaus olis aktivoitunut. Tuo ulkoyksikkö kyllä vetää sopivalla
kelillä (kostea pikkupakkanen) samalla tavalla pahasti jäähän kuin viimeaikaiset kuvat tällä palstalla Sanyosta,
mutta tuo sammahtaminen on kyllä tapahtunut silloinkin, kun ulkoyksikössä jäätä ei ole ollenkaan!

Ideoita? Liian vähän kylmäainetta?
 

pahakala

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

Lisään vielä, että tehoa kyllä piisaa, eli jos laittaa pyynnön vaikka +30C ja puhalluksen täysillä antaa se
pikkupakkasella kyllä 55-60C ilmaa...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

Kyllä tuo viittaisi kylmäainevajaukseen.
Tapahtuuko sammahtelu sulatuksen yhteydessä?

Oliko ne sisäyksikön suodattimet/kenno puhdistettu ja pyöriikö sisäyksikön puhallin normaalisti? Patterit kakeen vaihdettu ja kake sisäyksikön näköpiirissä?

IVOBUUTTIA voisi kokeilla ja jos ongelma uusiutuu huolto paikalle toteamaan paineet ja etsimään vuotokohtia.

Tuo kolmas vian aiheuttaja (3 Low-temperature operation) on kyllä väärin käännetty suomeksi, pitää olla matala lämpötila  (ja ilmeisesti juuri sisäkennon lämpötila). Ainahan tuossa sisäyksikön kennoanturissa voisi olla vikaa.
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/sanyo_vika.pdf
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf

Tuo Freeze prevention on selitetty sivulla 36 ja ilmeisesti tuo liittyy juuri sulatuksen aikaiseen sisäyksikön kennon lämpötilaan. Sisäyksikkön kenno jäähtyy ja huurtuu aika tavalla sulatuksen aikana, mutta sulatuksen aikana ei tuon Freeze prevention pitäisi olla aktiivisena.

Ettei vaan tuo kaken patterit olisi lopussa ja laite yrittäisi vajaavaisien viestien perusteella kovillakin pakkasilla joskus välillä jäähdytellä tai laite olisi auto-moodissa eikä lämmityksellä. :(
 

pahakala

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

Kiitos Janti!

Kakessa on uudet paristot ja se on näköyhteydessä n. 3-4m päässä sisäyksiköstä. Itsekin vähän epäilen
vajaatäyttöä, kun putkiakin on varmaan 6-7m. Toisaalta laite on ollut käytössä jo 2.5 vuotta ja vasta
tänä talvena tuo on ruvennu esiintymään useammin (viime talvena tais tehdä yhden kerran tuon). Laite
on yläkerrassa suhteellisen pienessä tilassa (n. 50m2 yhteensä), ja 0 asteen tienoilla ollaan jo katkokäynnillä.
Tuo saattaa vaikuttaa ulkoyksikön jäätymistaipumukseen, mutta en tiedä sitten voisiko vaikuttaa tähän
kuvaamaani ongelmaan. Pitänee soittaa asentaja paikalle...
 

pahakala

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

janti sanoi:
Tapahtuuko sammahtelu sulatuksen yhteydessä?

Unohdinkin vastata tähän... Tuota sattuu kuitenkin niin harvoin (kerran muutamassa päivässä),
että on aika mahdotonta sanoa mitä laite oli tekemässä...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

Ensiapuja.

Onko puhallus auto-nopeudella vaiko manuaalisesti I-II asennossa?
I tai II manuaalipuhallusnopeutta voisi kokeilla. Myös puhalluksen suuntausta voisi muuttaa.
 

pahakala

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

janti sanoi:
Ensiapuja.

Onko puhallus auto-nopeudella vaiko manuaalisesti I-II asennossa?
I tai II manuaalipuhallusnopeutta voisi kokeilla. Myös puhalluksen suuntausta voisi muuttaa.

Eipä tässä hätiä mitiä - alakerran Pana hönkii kuitenkin koko ajan, ja lämpöä nousee ylöskin!

II:lla on puhallus ollut koko ajan, mutta 21C:n pyynnillä laite on koko ajan suunnilleen tyhjäkäynnillä
tai välillä katkokäynnillä. Ilma liikkuu automaattisesti ylös-alas eli laippa liikkuu koko ajan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

pahakala sanoi:
Ilma liikkuu automaattisesti ylös-alas eli laippa liikkuu koko ajan.

Turha vatkailu pois ja puhallus mahdollisimman vaakaan. ;)
 
S

SPL

Vieras
Vs: Technibel CSMFI 124 (Sanyo 123Eh) sammahtelee

janti sanoi:
pahakala sanoi:
Ilma liikkuu automaattisesti ylös-alas eli laippa liikkuu koko ajan.

Turha vatkailu pois ja puhallus mahdollisimman vaakaan. ;)
Tuo on totta. Pelaa kyllä parhaiten kun puhallus on lähes vaakaan.
 
Back