Tehosyöppö ulkoyksikkö murahtelee

S

sanikka

Vieras
Tuollainen vanhempi Sanyon SAP-CRV93EH -ulkoyksikkö on alkanut viime päivinä (ilman kylmetessä?) pitämään melkoista murinaa. Ulkona tepastellessa joutuu miettimään, milloin naapureilla pinna pettää, eli kova on ääni. Ulkoyksikön kiinnitys ei tunnu olevan syynä, melua ei saa vaimenemaan mistään kiinni pitämällä.

Lisäksi virtamittari näyttää pumpun ottotehoiksi ainakin välillä jopa 1800W, speksien mukaan maksimi olisi 1340W. Ja ikävin oire on ehkä se, että lämpöä ei tunnu piisaavan ollenkaan kuten ennen. Pumppu on ns. DIY-vilp, eli liitetty levylämmönvaihtimeen, ja virtausmittarin mukaan cop pyörii reilusti alle kahden, kun aiemmin on helposti päästy kolmen yli vastaavissa olosuhteissa.

Olisiko kellään aavistusta, mistä kysymys? Vikakoodeja ei ole. Kompressori hajoamassa?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Tehosyöppö ulkoyksikkö murahtelee

^ Omassa ilpissä sama ulkoyksikkö. Siinä ylenmääräinen metelöinti pakkasilla on aina liittynyt "konehuoneessa" olevien putkien jäätämiseen. Eli putkiston pinnalle kertyy jääköntti joka hakkaa viereisiin putkiin ja/tai peltikuoreen. Lähtee vallan infernaalinen meteli. Joka talvi ei ole tarvinnut asiaan puuttua, säistä riippuen voi joskus vaivata useitakin kertoja talvessa. Korjauksena olen ottanut kuoret auki ja kukkienkastelukannulla täsmäsulatusta kuumalla vedellä.

Nuo muut asiat, huonot COPit ja isot ottotehot, kyllä viittaisivat sinun tapauksessa muunlaisiin ongelmiin.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Tehosyöppö ulkoyksikkö murahtelee

sanikka sanoi:
Tuollainen vanhempi Sanyon SAP-CRV93EH -ulkoyksikkö on alkanut viime päivinä (ilman kylmetessä?) pitämään melkoista murinaa. Ulkona tepastellessa joutuu miettimään, milloin naapureilla pinna pettää, eli kova on ääni. Ulkoyksikön kiinnitys ei tunnu olevan syynä, melua ei saa vaimenemaan mistään kiinni pitämällä.

Lisäksi virtamittari näyttää pumpun ottotehoiksi ainakin välillä jopa 1800W, speksien mukaan maksimi olisi 1340W. Ja ikävin oire on ehkä se, että lämpöä ei tunnu piisaavan ollenkaan kuten ennen. Pumppu on ns. DIY-vilp, eli liitetty levylämmönvaihtimeen, ja virtausmittarin mukaan cop pyörii reilusti alle kahden, kun aiemmin on helposti päästy kolmen yli vastaavissa olosuhteissa.

Olisiko kellään aavistusta, mistä kysymys? Vikakoodeja ei ole. Kompressori hajoamassa?

1800W on tuolle kompuralle vielä ihan normaali lukema.. siitä ei kannata olla huolissaan.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Tehosyöppö ulkoyksikkö murahtelee

Tottakai on huolestuttava jos samoissa olotiloissa entinen hyvä COP on romahtanut.
 
S

sanikka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Tehosyöppö ulkoyksikkö murahtelee

No nyt pumppu sitten sulki itsensä, ja ilmoitti E02 + E04, eli HIC circuit failure:
(1) HIC or power Tr failure (2) Outdoor fan does not turn. (3) Instantaneous power outage
(4) Service valve not opened. (5) Outdoor fan blocked. (6) Continuous overload operation
(7) Compressor failure (:cool: Outdoor circuit board failure
ja Peak current cut-off:
(1) Operating current is 20 A or higher.

Taitaa olla entinen?
 
K

kani

Vieras
Vs: Tehosyöppö ulkoyksikkö murahtelee

Både sanoi:
No kenties sen että se on ehjä tai rikki.

Hah hah, joo. Mutta mikä tulos ilmaisee vian ja miten mitata?


Sent from my iPad using Tapatalk HD
 

Både

Kylmämestari
Vs: Tehosyöppö ulkoyksikkö murahtelee

Niiden käämien välit keskenään pitäisi olla 20 C lämpötilassa 0.81Ω
Jos jokin väli tästä poikkeaa on kompura kaput.
 
Back