On hakusessa kolmevaihe tehovahti, mutta Pistesarjoilta tuntuu enää löytyvän ökykallis malli. Useista paikoista on saanut, mutta minä, eikä sähköasentajamme, ole löytäneet järki hintaista.
Keskuksen pääsulakkeita ei voi vaihtaa 35A kokoon ilman keskusmuutoksia, keskus on mitoitettu 25A mukaan. Ainut järkevä ratkaisu olisi vaihtaa samalla koko mittauskeskus, menee vähän kalliiksi. Olisin muuten muuttanut jo. Talon syöttö on 10 neliön, ja liittymäoikeuskin riittää...
Tarkoitus on ohjata asuintilojen kuormalla(oma alakeskus) mittauskeskuksella olevaa sähkövastuslähtöä. Tällöin sellaista tilannetta, että 3x25 paukahtaisi, ei pitäisi tulla. Kuormitus tällöin 9+3+6 kW teoriassa maksimi ja jos 9 kW pudotetaan 4 kW rajalla pois, niin ollaan turvassa. 4 kW tilanteita tulee lähinnä harvoin, kuten sellaisia, että kaikki kolme lämpökojetta on samalla päällä.
Onha tämä taas vähän hankalaa
Keskuksen pääsulakkeita ei voi vaihtaa 35A kokoon ilman keskusmuutoksia, keskus on mitoitettu 25A mukaan. Ainut järkevä ratkaisu olisi vaihtaa samalla koko mittauskeskus, menee vähän kalliiksi. Olisin muuten muuttanut jo. Talon syöttö on 10 neliön, ja liittymäoikeuskin riittää...
Tarkoitus on ohjata asuintilojen kuormalla(oma alakeskus) mittauskeskuksella olevaa sähkövastuslähtöä. Tällöin sellaista tilannetta, että 3x25 paukahtaisi, ei pitäisi tulla. Kuormitus tällöin 9+3+6 kW teoriassa maksimi ja jos 9 kW pudotetaan 4 kW rajalla pois, niin ollaan turvassa. 4 kW tilanteita tulee lähinnä harvoin, kuten sellaisia, että kaikki kolme lämpökojetta on samalla päällä.
Onha tämä taas vähän hankalaa