Vs: testo Smart Probes Refrigeration set
Ihan hyvältä näyttää, voi tutkailla paineita sisäyksikön äärellä.
Kumma kun lämpöpumppuvalmistajat eivät laita sisäyksikköön Bluetootti palikkaa josta dumpattaisiin raakadata ulos ja luku vaikka kännykällä. Ei tarvitsisi kylmäpiiriä mennä avaamaan.
Tuosta jäädytetystä kuvasta(linkki alla) Panasonicin datasta ilmenee esim.
Sisäyksikön asetuslämpö 23 C
Sisäyksikön imulämpö 26,0 C
Sisäyksikön lauhtumislämpö 35,4 C
Puhallin asetus 5 ja oloarvo 129 josta on johdettu Service manuaalin mukaan ilmamäärä 580m3/h
Naistä laskettu antoteho 1893W
Ulkoyksikön ottoteho 484W(Virrasta laskettu) joten COP 1893W/484W =3,9 -0,3 = 3,6
Ulkoyksikön imulämpö 1 C
Ulkoyksikön out pipe -1 C
Ulkoyksikön kompressorin lämpö(tulistus) 67 C
Ulkoyksikön kompressorin taajuus 35 Hz
Vajaatäytönkin voisi kyllä havaita noista arvoista. Kompressorin taajuus ainakin nousee normaalia korkeammaksi vallitseviin olosuhteisiin nähden.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19508.0