Themo käyttökokemus

Lähinnä ajattelin että kuorman vai linjan puolelle.
Tyypillisesti nuo ohjeistetaan asentamaan kuorman puolelle, mutta on tilanteita jossa verkosta tulee häiriöpiikki esim pumpun käynnistyessä jolloin se jumittaa ohjauslaitteen. Tällöin RC suodin (snubber) tulee asentaa myös laitteen syöttöön
 
Onko joku saanut oikkuilevan Themon toimimaan? Miten? Kiinnostaisi tietää, kun minullakin se menee disconnected tilaan yleensä muutamassa tunnissa, ennätys on 3 vrk toiminnassa. Yhteys katkeaa myös, vaikkei ole mitään kuormaakaan. Ei siis kontaktorin aiheuttamasta häiriöstäkään liene kyse.
 
DIN-themoista tuli päivitetty versio, ja kaivopumpun aiheuttamat häiriöt poistuivat. Nyt tuntuisi toimivan melko luotettavasti, mitä nyt palvelimilla on katkoksia melko usein.

DIN-themojen asetuksista kysymys: niillehän voi asettaa kuinka monta tuntia vuorokaudessa ne lämmittävät ja lisäksi mikä on pisin sallittu aika lämmitysten välillä. Käytännössähän tämä tarkoittaa, että kun asetan vaikkapa 4h/vrk ja max 20h, niin voi tulla tilanne joissa ne lämmittävät tänään 0-4, huomenna 20-24 ja siinä välissä sitten yhden tunnin. Kysymys kuuluukin, onko vesi lämmintä vielä huomenna klo 20, jos näin käy? Mikä olisi järkevä asetus tuolle pisimmälle sallitulle tauolle lämmitysten välillä - jos sen laittaa kovin pieneksi, pysyy vesi kyllä varmasti lämpimänä, mutta hintahyöty pienenee.
 
DIN-themoista tuli päivitetty versio, ja kaivopumpun aiheuttamat häiriöt poistuivat. Nyt tuntuisi toimivan melko luotettavasti, mitä nyt palvelimilla on katkoksia melko usein.

DIN-themojen asetuksista kysymys: niillehän voi asettaa kuinka monta tuntia vuorokaudessa ne lämmittävät ja lisäksi mikä on pisin sallittu aika lämmitysten välillä. Käytännössähän tämä tarkoittaa, että kun asetan vaikkapa 4h/vrk ja max 20h, niin voi tulla tilanne joissa ne lämmittävät tänään 0-4, huomenna 20-24 ja siinä välissä sitten yhden tunnin. Kysymys kuuluukin, onko vesi lämmintä vielä huomenna klo 20, jos näin käy? Mikä olisi järkevä asetus tuolle pisimmälle sallitulle tauolle lämmitysten välillä - jos sen laittaa kovin pieneksi, pysyy vesi kyllä varmasti lämpimänä, mutta hintahyöty pienenee.
Tarvittava aika riippuu lämmöntarpeestasi, eli paljonko esim. keskimääräisellä kulutuksella vesi ehtii jäähtyä vuorokauden kuluessa. Itselläni pisimmäksi tauoksi on asetettu 24h, ja lämmitysajaksi 3h. Tämä omassa casessani riittää hyvin, koska jo kahden tunnin jälkeen alkaa varaajan termostaatti katkoa lämmitystä. Allekirjoituksessani on kuvattu lämmitysjärjestelmän periaate ja vermeet.
 
Käyttääkö täällä kukaan Themoa kiinteällä sähkön hinnalla? Itsellä sattuu nyt olemaan kiinteä hinta koska talossa ei ole lämpöä varaavia asioita. Olen vain ihmetellyt kun esim pukuhuoneen lattia on asetettu lämpimäksi vain klo 18-21. Silti themo alkaa lämmittämään jo klo 8 aamulla vaikka lattian saisi lämpimäksi nopeamminkin. Tämä mielestäni nostaa vain keskilämpötilaa ja siten energian kulutusta. Themolta tekninentuki sanoi vain että tekoäly optimoi halvimman mukaan, mutta mielestäni keskilämpötilan nostaminen ei mitenkään voi vähentää kulutusta.
 
keskilämpötilan nostaminen ei mitenkään voi vähentää kulutusta.
Pitää erottaa että halutaanko tiputtaa kulutusta (kWh määrää) vai hintaa. Jossakin tapauksessa onnistuu molemmat (esim asentamalla ilpin suorasähkölämmitystaloon)

Jos lattia lämmitetään halvalla sähköllä jotta se olisi lämmin kalliin sähkön aikana, saattaa siinä säästyä paljinkin euroja mutta kWh määrä ehkä hieman kasvaa.
Miten lie tässä tapauksessa ollut.
 
Käyttääkö täällä kukaan Themoa kiinteällä sähkön hinnalla? Itsellä sattuu nyt olemaan kiinteä hinta koska talossa ei ole lämpöä varaavia asioita. Olen vain ihmetellyt kun esim pukuhuoneen lattia on asetettu lämpimäksi vain klo 18-21. Silti themo alkaa lämmittämään jo klo 8 aamulla vaikka lattian saisi lämpimäksi nopeamminkin. Tämä mielestäni nostaa vain keskilämpötilaa ja siten energian kulutusta. Themolta tekninentuki sanoi vain että tekoäly optimoi halvimman mukaan, mutta mielestäni keskilämpötilan nostaminen ei mitenkään voi vähentää kulutusta.
Se menee jotenkin sillein että themo koittaa keksiä milloin lämmittämällä lattia olisi lämmin tuon asetetun ajan. Mielestäni kanssa vähän liikaa älyä koitettu saada tuohon. Itsellä vain satunnaisesti käytössä, 95% ajasta lämpöpumppu hoitaa mökin lämmityksen. Themolla kikkailen joskus kylmällä kelillä/hintapiikkien aikaan.
 
Takaisin
Ylös Bottom