Themo käyttökokemus

-Teme-

Vakionaama
Lähinnä ajattelin että kuorman vai linjan puolelle.
Tyypillisesti nuo ohjeistetaan asentamaan kuorman puolelle, mutta on tilanteita jossa verkosta tulee häiriöpiikki esim pumpun käynnistyessä jolloin se jumittaa ohjauslaitteen. Tällöin RC suodin (snubber) tulee asentaa myös laitteen syöttöön
 

Lämpö

Tulokas
Onko joku saanut oikkuilevan Themon toimimaan? Miten? Kiinnostaisi tietää, kun minullakin se menee disconnected tilaan yleensä muutamassa tunnissa, ennätys on 3 vrk toiminnassa. Yhteys katkeaa myös, vaikkei ole mitään kuormaakaan. Ei siis kontaktorin aiheuttamasta häiriöstäkään liene kyse.
 

tj86430

Vakionaama
DIN-themoista tuli päivitetty versio, ja kaivopumpun aiheuttamat häiriöt poistuivat. Nyt tuntuisi toimivan melko luotettavasti, mitä nyt palvelimilla on katkoksia melko usein.

DIN-themojen asetuksista kysymys: niillehän voi asettaa kuinka monta tuntia vuorokaudessa ne lämmittävät ja lisäksi mikä on pisin sallittu aika lämmitysten välillä. Käytännössähän tämä tarkoittaa, että kun asetan vaikkapa 4h/vrk ja max 20h, niin voi tulla tilanne joissa ne lämmittävät tänään 0-4, huomenna 20-24 ja siinä välissä sitten yhden tunnin. Kysymys kuuluukin, onko vesi lämmintä vielä huomenna klo 20, jos näin käy? Mikä olisi järkevä asetus tuolle pisimmälle sallitulle tauolle lämmitysten välillä - jos sen laittaa kovin pieneksi, pysyy vesi kyllä varmasti lämpimänä, mutta hintahyöty pienenee.
 

Immu

Jäsen
DIN-themoista tuli päivitetty versio, ja kaivopumpun aiheuttamat häiriöt poistuivat. Nyt tuntuisi toimivan melko luotettavasti, mitä nyt palvelimilla on katkoksia melko usein.

DIN-themojen asetuksista kysymys: niillehän voi asettaa kuinka monta tuntia vuorokaudessa ne lämmittävät ja lisäksi mikä on pisin sallittu aika lämmitysten välillä. Käytännössähän tämä tarkoittaa, että kun asetan vaikkapa 4h/vrk ja max 20h, niin voi tulla tilanne joissa ne lämmittävät tänään 0-4, huomenna 20-24 ja siinä välissä sitten yhden tunnin. Kysymys kuuluukin, onko vesi lämmintä vielä huomenna klo 20, jos näin käy? Mikä olisi järkevä asetus tuolle pisimmälle sallitulle tauolle lämmitysten välillä - jos sen laittaa kovin pieneksi, pysyy vesi kyllä varmasti lämpimänä, mutta hintahyöty pienenee.
Tarvittava aika riippuu lämmöntarpeestasi, eli paljonko esim. keskimääräisellä kulutuksella vesi ehtii jäähtyä vuorokauden kuluessa. Itselläni pisimmäksi tauoksi on asetettu 24h, ja lämmitysajaksi 3h. Tämä omassa casessani riittää hyvin, koska jo kahden tunnin jälkeen alkaa varaajan termostaatti katkoa lämmitystä. Allekirjoituksessani on kuvattu lämmitysjärjestelmän periaate ja vermeet.
 