Tuotto/kulutus kovalla pakkasella.

pAy

Vakionaama
Oletteko katselleet paljonko on ottoteho verrattuna tuottoon kovalla pakkasella. Mittari näyttää -28 ja oma vanha (n.20v) panasonic ilmalämpöpumppu josta vilpin olen tehnyt näytti ottavan 1,35kw ja tuotto 1,25kw pollucomin mukaan, tuon lisäksi tulee sulatukset n. 2h välein ja ovat vielä aika pitkiä näin kylmällä, kennoanturi ei ehkä meinaa saada tarpeeksi lämmintä arvoa niin kestää.
 

pAy

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Kannattais varmaan uusia pumppu nykyaikaisempaan...
Ehkä, vaikka ei näiden huippupakkasten vuoksi kovin suuria investointeja kannata tehdä, on niin harvoin, että tma:sta tulee pitkä. Nollan tuntumassa cop on kuitenkin n. 4 ja -15C vielä jotain kahden luokkaa. Jos löytäisi vähän uudemman jostain taas 100-200€.
 

zyrppa

Jäsen
Meidän Jäspi 6kW siirtyy vastuksille -20 asteen pakkasilla mutta siihen asti COP on ainakin 1,5.
 

Liitteet

  • cop.png
    cop.png
    149,1 KB · Katsottu: 9

Mekaniker

Vakionaama
Nibe 9kW OnOff, sammuu -20C sekin.
Sammuksissa kun olemme kotona ja puukattila kuumana (syy on pörssi-sähkö...)

Ei ole muuta tietoa ajalle 9/2 - 14/2 ilman sähkövastusta:
- Kulutettu sähkö 83,1 kWh
- Lämpömäärämittaus 204kWh
- -20C tuotto on noin 4.5kW ja talo vaatii noin 6.5kW

Todella hyvä keskimääräinen tuotto pakkasessa, harmi vaan ettei näitä enää valmisteta
 

Ton1A

Vakionaama
9 kW Panasonic Aquarea T-CAP. Pidin sitä eilen hetken tauollakin, kun sähkön hinnassa oli piikki, siihen on hyvin varaa vielä 15 asteen pakkasellakin. Ei ole tarvittu sähkövastuksia apuna tänäkään talvena. Aurinkokin lämmittää jo hyvin, eilen iltapäivällä mentiin kymmenen asteen pakkasessa 1.2 kW ottoteholla.

Yön alin -22.7 °C, aamulla kello 8.20. Pumppu käynyt 4 kW ottoteholla ja tuottanut 7.5 kW, COP noin 1.8.

1771058435948.png
 

zyrppa

Jäsen
9 kW Panasonic Aquarea T-CAP. Pidin sitä eilen hetken tauollakin, kun sähkön hinnassa oli piikki, siihen on hyvin varaa vielä 15 asteen pakkasellakin. Ei ole tarvittu sähkövastuksia apuna tänäkään talvena. Aurinkokin lämmittää jo hyvin, eilen iltapäivällä mentiin kymmenen asteen pakkasessa 1.2 kW ottoteholla.

Yön alin -22.7 °C, aamulla kello 8.20. Pumppu käynyt 4 kW ottoteholla ja tuottanut 7.5 kW, COP noin 1.8.

katso liitettä 114005
Miten mittaat/lasket tuon antotehon grafanassa?
 

Ton1A

Vakionaama
Mulla on Heishamon kiinni tuossa pumpussa, nuo ovat suoraan pumpun itsensä raportoimia arvoja. Just nyt näyttää tältä:

1771060908877.png
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Osu suht hyvä mittausjakso viime yönä/tänään päivällä, keskimääräinen lämpötila n. -22.5 ja -23 välillä.
Kaisain COP tältä aikaa n. 1.45. Perustuu pumpun ilmoittamiin kulutus- ja tuottolukemiin.
1771061292278.png


ps. tuo hetkellisen tehon otto-lukema on mitä sattuu, koska virtalukema ilmoitettaan modbussin läpi vain 1A tarkkuudella.
Pumppu ilmoittaa erikseen kokonaistuotto- ja kulutuslukemat josta tuo "Today" on kaivettu.
 

pAy

Vakionaama
No ei toi mun vanha ilppi juuri näille uudemmille häviä, -25 oli cop1 ja nyt -19 astetta niin cop1.7. Syksyisin kun on usein pitkään vähän plussanpuolella niin 190W ottoteholla tuottaa kilowatin mikä on oikein sopiva teho lämmittää lattiakierron paluuta, yhtään isompi pumppu ei saisi ollakkaan ilman varaajaa.
 

grendy

Vakionaama
Omien COP-laskurien perusteella näyttäisi siltä että Daikin on -10C COP ~2.5, -15C ~1.6 , -20C ~1.3 ja -25C ollaankin about cop 1. Nopeesti se vaan putoaa kun pakkanen kiristyy. Pumppu pysyy päällä kyllä (sähkövastukset estetty), mutta tehot loppuu 8kW mallista kun pakkanen on jotain yli -22C tms. Eli sitten pumppu huutaa rajoitinta vastaan, ottaa ~3kW tehoa ja menovesi ei nouse enää haluttuun lukemaan.
 
Back