Olen itse asentanut ilmalämpöpumpun ja nyt olisi vuorossa tyhjiöiminen.

Nyt on ollut pakkasia ja olen ajatellut helpottaa tyhjiöimistä seuraavasti, koska käytössäni on vain yksivaiheinen tyhjöpumppu, joka pystyy tekemään max 0,05 mbar alipaineen.

Eli ensin lämmittäisin putkistot työntämällä sinne kuumaa ilmaa, jonka jälkeen laskisin sinne propaania (koska nyt ei satu olemaan ylimääräistä kylmäainetta R410A).

Ajatuskulku on seuraava: kuuma ilma sulattaisi mahdollisen jään ja huurteen ja vähentäisi jo kosteutta putkistossa. Propaanin poisto kylmässä taas lienee helpompaa, kuin ilman. Ja tyhjiöimisen jälkeen propaanijäämät lienee vähemmän vahingollisia, kuin ilmajäämät. (Parempi tietysti olis käytetyn kylmäaineen R410A jäämät kuin propaanijäämät, mutta kun ei satu olemaan ylimääräistä, enkä aio tuhlata ulkoyksikön kylmäaineita tähän huuhteluun).

Eli mitä mieltä ollaan asiasta?
En kaipaa mitään itseasennuksen tuomitsemista ja pelottelua, vaan mielipidettä kysymykseeni.

Minulla on sekä sähköasennus-, että elektroniikkapuolen pätevyys + 40 vuoden työkokemus em. töistä ja mielestäni olen nyt perehtynyt mahdollisimman hyvin tähän ILP-asennustehtävään. Ja lainopillisista kiemuroista otan itse vastuun.
 
Vs: Tyhjiöiminen

eikös kannataisi kuitenkin jättää ne kuumat ilmat ja propaanikokeilut pois,jos ammattimiehet pärjää ilman niitä niin mikset pärjäisi sinäkin.
 
Vs: Tyhjiöiminen

pökö sanoi:
eikös kannataisi kuitenkin jättää ne kuumat ilmat ja propaanikokeilut pois,jos ammattimiehet pärjää ilman niitä niin mikset pärjäisi sinäkin.

Taisin jo sanoakin, että käytössäni on vain yksivaiheinen tyhjöpumppu, joka ei ole niin tehokas kuin kaksivaiheinen. Lisäksi pakkanen vaikeuttaa kosteuden poistoa. Eli tämä idea oli mietitty tämän ongelman kiertämiseksi ja mahdollisimman hyvän lopputuloksen saamiseksi yksinkertaisin välinein..

Aion kyllä pyörittää tyhjöpumppua reilun tunnin, mutta tämä ei nyt ratkaise yksivaiheisen pumpun (0,05 mbar) ongelmaa.
 
Vs: Tyhjiöiminen

Jos kuitenkin lämmittäisit sen systeemin ulkoisesti vaikka puhaltimella tai halogeenilampu(i)lla...
 
Vs: Tyhjiöiminen

jussi sanoi:
Jos kuitenkin lämmittäisit sen systeemin ulkoisesti vaikka puhaltimella tai halogeenilampu(i)lla...

Muuten, onkohan tuossa tyhjiöpumpun esitteessä painovirhe, kun puhutaan saavutettavasta 0,05 mbar:in alipaineesta, eli pitäisköhän pilkkua siirtää yksi pykälä oikealle?

Muuten huomenna täälläkin on suojakeli, niin eiköhän onnistune imut ilman esivalmisteluita.

Kukaan kylmäalan ammattilainen ei sitten kommentoinut esittämääni ideaa. Johtuukohan siitä, että etukäteen sanoin, että puhutaan vain esittämästäni kysymyksestä, eikä itseasennuksen lakikiemuroista...
 
Vs: Tyhjiöiminen

Itse olen testannut ultin 1vaihepumpun ja pääsin noin 0,3 mbarin abspaineeseen. Kyllä tällä painetasolla jää kiehuu kunhan antaa pumpun jauhaa. Anna olla päällä vaikka 5 tuntia.
 
Vs: Tyhjiöiminen

8)
Unohda se lämmin ilma.
Anna pumpun pyöriä, vaikka yön yli. Ei se ole vaarallista päinvastoin, onpahan ainakin pumppu varmasti imenyt sen minkä pystyy.
Paljonko kosteutta on -10 C ulkoilmassa?
Aika vähän, eikö totta.
Tuskin sinulla siellä putken sisäpuolella lunta ja jäätä on, jos on normaalit kaupasta ostetut duosplit putket esim.
Putken sisällähän on vain pieni määrä jotain kaasua, joskus typpeä, joskus ilmaa.
Tämä kaasuseos pitää pumpata sieltä putkesta pois.
0,05 mbarin tyhjö riittää hyvin tähän hommaan.
 
Vs: Tyhjiöiminen

:D
Aivan oikein. :D
Tässä tapauksessa tarkoitin sitä, että kupariputkeen on jo tehtaalla laitettu typpi suojakaasuksi.
Tällöinhän ei putkessa tapahdu koskaan kondensoitumista sisäpuolella, vaikka putket olisivatkin välillä siirretty lämpimästä kylmään.
 
Vs: Tyhjiöiminen

ei kannata ainakaan lämmintä ilmaa putkiin ajaa menee kosteutta samalla
 
Vs: Tyhjiöiminen

Onko muuten kostuneiden kylmäaineputkien kuivausta mahdollista tai edes yritetty nopeuttaa seuraavasti: Olettaen, että putkiston lävitse saadaan ilma kiertämään (oik. kulkemaan), suljetaan toinen pää jollakin aavistuksen verran ilmaa läpäisevällä materiaalilla, niin että putkistoon voidaan imeä kumminkin muutaman millibaarin alipaine?

Ideana on siis, että vesihöyryn osapaine saadaan putkistossa vastaamaan kymmeniä miinusasteita ja kuiva jäännöskaasu huuhtelee heti haihtuvan lisävesihöyryn pois. Menettely ei tietenkään pysty imemään kosteutta minkäänlaisen raon pohjasta tai edes kartioliitetystä putkistosta, mutta kokonaan kovajuottamalla kasattu putkisto on periaatteessa sisältäkin aivan sileä, jolloin taskuja ei pitäisi olla. Onnistuminenhan voidaan testata jälkikäteen normaalilla tyhjiöinnillä, jolloin kosteutta ei pitäisi enää käytännössä olla jäljellä.
 
Vs: Tyhjiöiminen

Tänään sitten tyhjiöin tuota putkistoa ja ilman mitään temppuja, eli propaanihuuhteluita sun muita, kun on nollakelikin.

Kyllä se on näillä leikkilaitteilla tyhjiöiminen vähän kenkkumaista ja aikaa kuluu, ennenkuin kaikki vuodot löytyy. Pari kertaa piti laippaliitoksia kiristää, että alipaine alkoi pysymään. Sitten kun vielä huoltoportin letkukin välillä temppuili vuotamalla, niin tuli jo tunne, että kiristinköhän yhden pykälän liikaa...

Yllättävän tiukalle saa 3/8"-liitokset vetää jakarilla, että alkaa pitää. Alkoi jo pelottamaan, että milloin naksahtaa.

Huudatan Ultin tyhjöpumppua vielä tunnin ja sitten sulut auki ja säästämään! ;)

Jos vielä tulee joskus asenneltua, niin taidan ostaa vaikka tuolta ( http://www.entrade.fi/EntradeFiLuft0801Web.pdf ) kunnon tyhjöpumpun ja alipainemittarin. On vähän leikkimistä noilla leluilla tyhjiöiminen, ei olis oikein päässyt palkoille, jos olis vieraalle tehnyt.

No itseasentamalla (Ultimate pro 10) investoinnit saa takaisin vuodessa, parissa. Ja periaatteessa asentajan hinnalla saa jo melko hyvän 2-asteisen tyhjöpumpun, mittarin ja laippaliitostyökalut, jos niikseen tulee.

Ja minulla kun on sellainen kutina, että aika moni ns. 'ammattilainenkin' sortuu käyttämään ala-arvoisia tyhjöpumppuja ja mittareita ja työkaluja. Saahan niillää rahastettua ja uunotettua asiakkaita, jotka ei osaa vaatia...

Eipä silti, jos oikein sisuunnun, niin melko helposti nuo kylmäkoneasentajan tiedot ja taidot ja tutkinnot sais, kun on 40 vuotta tullut pakerrettua elektroniikka- ja sähköalan ammattilaisena. Nytkin perehdyin asiaan niin hyvin, kuin mitä netistä löytyy tietoa. Nämä ammattilaiset vähän panttaa sitä tietoa ( mutta muistavat pelotella, mikä on laitonta, jne), mutta esim. sivulla
http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/ löytyy aika mukavasti tuota salattua tietoa...
 
Vs: Tyhjiöiminen

ultin letkusarja ainakin vuotaa. Digimittarilla paine nousee aikas haipakkaa 0,3 mbarista yli 3mbarin pelkän letkusarjan tyhjiöinnin jälkeen. Jos tuo ultin oma 'alipainemittari' liikkuu niin vuoto taitaa olla aikas suuri tai sitten tosi paljon kosteutta putkissa.

Itse kävin liitokset läpi elektronisella vuotoilmaisimella, joka on aikas hyvä peli.
 
Vs: Tyhjiöiminen

8)
"ovolo"
Tuskinpa täällä kukaan tietoa panttaa tai jopa salaa.
Kylmätekniikka nyt vaan sattuu olemaan vähän vähemmän yleisesti tiedossa olevaa fysiikkaa ja kemiaa, vaikka kylmätekniikkaa onkin väännetty jo 1800-luvun puolivälistä saakka.
Itseasiassa tietoa on jaettu täällä aika "anteliaastikin". ;)
Tätä laittomuus korttia jotkut täällä yleisesti paheksuu, mutta laki on laki ja ketään ei saa yllyttää lakia rikkomaan. Eikö niin?
Jos olet sitä mieltä, että kylmäkoneasentajan tiedot ja taidot melko helposti 40 v sähköpuolen kokemuksella irtoaa, niin hanki ihmeessä luvat. ;D
Epäilen kuitenkin hieman, mutta voit luonnollisesti todistaa minun oletukseni olevan väärässä ja hankkia sen tutkinnon. ;)
 
Vs: Tyhjiöiminen

Freeze sanoi:
Kylmätekniikka nyt vaan sattuu olemaan vähän vähemmän yleisesti tiedossa olevaa fysiikkaa ja kemiaa, vaikka kylmätekniikkaa onkin väännetty jo 1800-luvun puolivälistä saakka.

Tuo on kyllä totta, mutta koskee enemmänkin laitteiden suunnittelua (jolloin täytyy osata ottaa kaikki 'kapillaarien kiemurat' huomioon), kuin valmiin laitteen asentamista annettujen ohjeiden mukaan.

Mutta asiaan: Putkia en itsekään lämmittäisi mitenkään, mutta jos kuitenkin tarve tulisi, niin käyttäisin vanhaa konstia, jolla jäätyneitä vesiputkiakin joskus sulatellaan. Kenelle muistuu ensin mieleen? Teräsputki lämpenee paremmin, kuin kupari, mutta kyllä se viimemainittuunkin tehoaa.
 
Vs: Tyhjiöiminen

ovolo sanoi:
Tänään sitten tyhjiöin tuota putkistoa ja ilman mitään temppuja, eli propaanihuuhteluita sun muita, kun on nollakelikin.

Kyllä se on näillä leikkilaitteilla tyhjiöiminen vähän kenkkumaista ja aikaa kuluu, ennenkuin kaikki vuodot löytyy. Pari kertaa piti laippaliitoksia kiristää, että alipaine alkoi pysymään. Sitten kun vielä huoltoportin letkukin välillä temppuili vuotamalla, niin tuli jo tunne, että kiristinköhän yhden pykälän liikaa...

Yllättävän tiukalle saa 3/8"-liitokset vetää jakarilla, että alkaa pitää. Alkoi jo pelottamaan, että milloin naksahtaa.

Huudatan Ultin tyhjöpumppua vielä tunnin ja sitten sulut auki ja säästämään! ;)

Jos vielä tulee joskus asenneltua, niin taidan ostaa vaikka tuolta ( http://www.entrade.fi/EntradeFiLuft0801Web.pdf ) kunnon tyhjöpumpun ja alipainemittarin. On vähän leikkimistä noilla leluilla tyhjiöiminen, ei olis oikein päässyt palkoille, jos olis vieraalle tehnyt.

No itseasentamalla (Ultimate pro 10) investoinnit saa takaisin vuodessa, parissa. Ja periaatteessa asentajan hinnalla saa jo melko hyvän 2-asteisen tyhjöpumpun, mittarin ja laippaliitostyökalut, jos niikseen tulee.

Ja minulla kun on sellainen kutina, että aika moni ns. 'ammattilainenkin' sortuu käyttämään ala-arvoisia tyhjöpumppuja ja mittareita ja työkaluja. Saahan niillää rahastettua ja uunotettua asiakkaita, jotka ei osaa vaatia...

Eipä silti, jos oikein sisuunnun, niin melko helposti nuo kylmäkoneasentajan tiedot ja taidot ja tutkinnot sais, kun on 40 vuotta tullut pakerrettua elektroniikka- ja sähköalan ammattilaisena. Nytkin perehdyin asiaan niin hyvin, kuin mitä netistä löytyy tietoa. Nämä ammattilaiset vähän panttaa sitä tietoa ( mutta muistavat pelotella, mikä on laitonta, jne), mutta esim. sivulla
http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/ löytyy aika mukavasti tuota salattua tietoa...

Laippaliitosten tiukkuun 3/8" tuumainen laippa jää melkovarmasti liian läysälle ilman momenttiavainta 'jakoavaimella ei uskalla vääntää niin tiukalle'
sensijaan 1/4" tuumainen menee melkovarmasti liian tiukalle. (näin kokemuksen tuomalla varmuudella vois sanoa)..

Kokemuksella aikalähehelle oikeita tiukuuksia, mutta vasta momenttivaimile kohdalleen.
Nyt reilu vuoden momenttiavaimia käyttäneenä voin sanoa sijoitusta kannattavaksi 'ei yhtään vuotavaa momentissa olevaa liitosta' ole löytynyt.
Miten muuton tarkistit liitosten vuotamattomuuden 'koeponnistus' vuodonetsintä jne..
 
Vs: Tyhjiöiminen

Paulig:
Miten muuton tarkistit liitosten vuotamattomuuden 'koeponnistus' vuodonetsintä jne..

Vain alipainetesti. Minulle riittää, kun järjestää tarkkailuaikaa riittävästi.
Sitten vielä tarkistettiin saippuavaahdolla liitokset koneen toimiessa.
Tuossa naapurissa ammattimies? laittoi Panasonicin ja ei tehnyt muuta kuin alipainetestin. Muuten, kuinka moni liikkeen asentajista tekee muuta kuin korkeintaan alipainevuototestin ilpeille?

Niin tokihan "rikolliselle", joka itse asentaa, riittänee sama juttu.
Ja elämä muutenkin on yhtä riskinotto ja tuo typellä koeponnistuksen ja vuodonetsinnän posjättäminen ilpeistä lienee niitä pienimpiä.

Tuo kotiasentaja syyllistäminen kyllä toimii, mutta milloin saadaan kylmäkallet tekemään asiat viimeisen päälle. Mitä olen kuullut, niin aika sekavaa seurakuntaa ihan luvanomaavissa asentajissa. On päteviä, joiden ammattiylpeys ei anna tehdä filunkia. Sitten suuri osa? on näitä, että 600€ asennuksesta taskuun ja takuu raukeaa, kun auton perävalot häipyy näkyvistä. Ja käytettyjä kylmäaineita ei pullotella, vaan suoraan taivaalle.

Eli kotiasentajien syyllistämisen sijaan pitäisi ensin tämä sekalainen asentajaseurakunta saada ruotuun ja toimimaan niillä pelisäännöillä, mitä asennusluvan omistaminen edellyttää. Vasta senjälkeen vois ruveta tukistelemaan ja kovistelemaan kotiasentajia. Näitähän luvanvaraisuuksia perustellaan pitkälti ympäristönäkökohdilla...
 
Vs: Tyhjiöiminen

Nobody sanoi:
PauliG sanoi:
Miten muuton tarkistit liitosten vuotamattomuuden 'koeponnistus' vuodonetsintä jne..

Miten ammattilaiset tämän tekevät?

Homma hoituu kokonaisuudessaa muutamassa vaiheessa:

-Laippaliitokset oikein tehden ja tarkistaen 'työhön tarkoitetuilla työkaluilla'
-Laipat monenttiin jokaiselle mutteri koolle oma avaimensa
-Koeponnistustypellä
-Paineellisena tetattaan saippualuoksella liitosten pitävyys
-myös todetaan ja tarkastellaan painemittarilla koeponnistuspaineen pysyvyys.
-Tyhjiöinti, kunnen saavuttaa vähintään 2,7mBar (käytännössä luokkaa 0,2mBar)
-tarkastellaan saavutettua loppupainetta ja sen pysyvyyttä (digitaalisella tyhjiömittarilla erottelukyky 0,01mBar)
-Ja lopuksi vielä käydään läpi liitoksen kylmäaine vuodon tarkastuslaitteella (erottelukyky 5g/vuosi kylmäainevuotoa)

Eli aika monella osaalueella varmistetaan liitosten onnistuminen ja pitävyys..
Näin ei tule ainakaan litosten pitävyyden takia huoltokäyntejä asiakkaalle..
 
Vs: Tyhjiöiminen

PauliG sanoi:
Nobody sanoi:
PauliG sanoi:
Miten muuton tarkistit liitosten vuotamattomuuden 'koeponnistus' vuodonetsintä jne..

Miten ammattilaiset tämän tekevät?

Homma hoituu kokonaisuudessaa muutamassa vaiheessa:

-Laippaliitokset oikein tehden ja tarkistaen 'työhön tarkoitetuilla työkaluilla'
-Laipat monenttiin jokaiselle mutteri koolle oma avaimensa
-Koeponnistustypellä
-Paineellisena tetattaan saippualuoksella liitosten pitävyys
-myös todetaan ja tarkastellaan painemittarilla koeponnistuspaineen pysyvyys.
-Tyhjiöinti, kunnen saavuttaa vähintään 2,7mBar (käytännössä luokkaa 0,2mBar)
-tarkastellaan saavutettua loppupainetta ja sen pysyvyyttä (digitaalisella tyhjiömittarilla erottelukyky 0,01mBar)
-Ja lopuksi vielä käydään läpi liitoksen kylmäaine vuodon tarkastuslaitteella (erottelukyky 5g/vuosi kylmäainevuotoa)

Eli aika monella osaalueella varmistetaan liitosten onnistuminen ja pitävyys..
Näin ei tule ainakaan litosten pitävyyden takia huoltokäyntejä asiakkaalle..

Jos näin tosiaan teet niin hatun nostoinen suoritus. Eihän ollut yhtään mainospuhetta.
 
Vs: Tyhjiöiminen

Nobody sanoi:
PauliG sanoi:
Nobody sanoi:
PauliG sanoi:
Miten muuton tarkistit liitosten vuotamattomuuden 'koeponnistus' vuodonetsintä jne..

Miten ammattilaiset tämän tekevät?

Homma hoituu kokonaisuudessaa muutamassa vaiheessa:

-Laippaliitokset oikein tehden ja tarkistaen 'työhön tarkoitetuilla työkaluilla'
-Laipat monenttiin jokaiselle mutteri koolle oma avaimensa
-Koeponnistustypellä
-Paineellisena tetattaan saippualuoksella liitosten pitävyys
-myös todetaan ja tarkastellaan painemittarilla koeponnistuspaineen pysyvyys.
-Tyhjiöinti, kunnen saavuttaa vähintään 2,7mBar (käytännössä luokkaa 0,2mBar)
-tarkastellaan saavutettua loppupainetta ja sen pysyvyyttä (digitaalisella tyhjiömittarilla erottelukyky 0,01mBar)
-Ja lopuksi vielä käydään läpi liitoksen kylmäaine vuodon tarkastuslaitteella (erottelukyky 5g/vuosi kylmäainevuotoa)

Eli aika monella osaalueella varmistetaan liitosten onnistuminen ja pitävyys..
Näin ei tule ainakaan litosten pitävyyden takia huoltokäyntejä asiakkaalle..

Jos näin tosiaan teet niin hatun nostoinen suoritus. Eihän ollut yhtään mainospuhetta.

Näin tapahtuu myös käytännössä. Ja tämähän on minimi vaatimuskin jo säännösten puitteissa..
 
Vs: Tyhjiöiminen

8)
Tässäpä se ero sitten ammattilaisten ja ei ammattilaisten välillä tulee.
Kylmälaitestandardeissahan nämä oikeat työtavat ja vaiheet kyllä kerrotaan. Iso-osa nykyisistä ILP asentajista ei ikävä kyllä ole näitä standardeja koskaan nähnyt, lukenut tai ymmärtänyt miksi näin pitäisi toimia.

Jos itselleen rakentaa kerran (tai kaksi) elämässä kylmälaitteen, niin lienee ihan sama miten toimii. Itsehän siinä töistään vastuun ottaa ja hyväksyy tarvittaessa heikonkin lopputuloksen.
Pitäisi sitten vaan ongelmien ilmetessä hyväksyä sekin missä oli ongelmien syy.
 
Vs: Tyhjiöiminen

Nobody sanoi:
Tuommoisesta työsuorituksesta minkä PauliG kertoi maksaa jo mielellään hyvän miehen lisää.

Kuten tuossa taisin aikaisemmin jo sanoa, löytyy ammattitaitoista porukkaa, joiden ammattiylpeys voittaa rahanahneuden. Valitettavasti suht. paljon on myös käänteisesti ajattelevia ja työskenteleviä...

Kun vielä Ilppi toiminee hyvinkin pari vuotta, vaikka tyhjiöimistä ei tehtäis ollenkaan, korkeintaan putkia vähän huuhdellaan ulkoyksikön kylmäaineella. Sitten onkin jo takuu ohi ja voidaan rahastaa uudestaan. Joten moni asentaja ajattelee, mitä sitä turhaan huhkia suotta...
 
Vs: Tyhjiöiminen

8)
Ikävä kyllä tämä on karu totuus. ???
Toisaalta löytyyhän tältäkin foorumilta hyviä ohjeita, sekä neuvoja miten se pitää oikein tehdä.
Jos asiakas osaa jo ostotilanteessa kysyä ja vaatia työn tehtäväksi oikeilla työmenetelmillä, niin ollaan jo voiton puolella.
Syö varmaan rotan lailla ammattiylpeyttä, jos joutuu jokaisen asiakkaan kohdalla vähättelemään näitä eri työvaiheita sekä valehtelemaan niiden turhanpäiväisyydestä.

Esim. oikea oppisella PauliG:n tavalla tehtynä ollaan jo pitkällä.
 
Vs: Tyhjiöiminen

Freeze sanoi:
Syö varmaan rotan lailla ammattiylpeyttä, jos joutuu jokaisen asiakkaan kohdalla vähättelemään näitä eri työvaiheita sekä valehtelemaan niiden turhanpäiväisyydestä.

Tätä foorumia lukee aika moni, joka ei sen kummemmin käy kuin hakemassa tietoa mikä pumppu pitäisi ostaa ja sitten tilaa työn ja pumpun yhdestä paikkaa ja uskoo saavansa kunnon ammattiasennuksen.

Hetki tämän jälkeen tulee foorumille takaisin ihmettelemään mikä meni pieleen :D. Tuo PauliG:n lista, jollei ole jo, pitäisi saada näkyville enemmän tänne, jotta ensikertalais asiakkaat osaisi vaatia että tarvittavat työt on tehty ja vielä oikein työkaluin ja niin me Matti Meikäläiset osattaisiin, mistään mitään ymmärtämättä, hiukan näpäyttää näitä "viisi pumppua" päivässä asentavia ja saisi kerrankin rahoilleen katetta, siis asiakkaana. Buumi on kova mutta silti. Asiakkaat tätä bisnestä oikeasti pyörittää.
 
Vs: Tyhjiöiminen

8)
Olisi kyllä kaikkien etu, jos tämä foorumi julkaisisi listan hyvässä ja ammattitaitoisessa asennuksessa käytettävistä työvaiheista.
Samalla listalla voisi olla hyvät perustelut siitä, miksi kyseiset työvaiheet ovat tärkeitä kylmälaiteasennuksesssa.

Tämä lista voisi olla aika näkyvällä paikalla foorumin etusivulla, jotta mahdollisimman moni uusi foorumilta tietoa hakeva siihen törmäisi. :)
 
Vs: Tyhjiöiminen

Osasyy tähän 'laiskuuteen' voi olla myös kokemus. Eräs tuttu putkimies kertoili lopettaneensa painekokeen tekemisen ennen vesien kytkentää jo reilu 10 vuotta sitten kun ei ikinä ollut yksikään liitos vuotanut. Painekokeen teki sitten vasta kunnallisella vedellä, eikä edelleenkään ole yhtään vuotavaa liitosta kuulemma syntynyt. (taisi unohtaa, että yksi vuotava liitos löytyi radiaattoriputken liitoksesta, meikäläisen kellarista. Noh juotin sitten itse kapillaariosan uudelleen..)

Kun Paulikin kertoi, ettei yhtään vuotavaa liitosta ole tullut esiin niiden momenttiavaimien hankinnan jälkeen niin ehkä 10 vuoden päästä jää typetykset tekemättä. (Jännä juttu muuten että kinasin täällä joskus tuosta momenttiavaimen tarpeellisuudesta em. herran kanssa )

Kaikki kunnia ammattilaisille jotka jatkavat tekemistä oikealla tavalla. Itse tarkastan kaikki tekemäni sähköasennukset Profitestilla edelleen vaikkei vielä yhtään virhettä ole löytynyt... Toisaalta en saa elantoani niistä ja kytken ehkä 100 johdonpäätä vuodessa.....
 
Vs: Tyhjiöiminen

Niin tuota pitää kai se sähköpuolellekkin pumppu asennuksessa oma tarkastus tehdä.Kuinka moni tekee joka kytkee sähköt ?
 
Vs: Tyhjiöiminen

simppa sanoi:
Niin tuota pitää kai se sähköpuolellekkin pumppu asennuksessa oma tarkastus tehdä.Kuinka moni tekee joka kytkee sähköt ?

Pauli ei tuota maininnut, ehkäpä juuri tuossa mutkassa oikaisee? ;D
 
Vs: Tyhjiöiminen

Tuleva ilpisti sanoi:
simppa sanoi:
Niin tuota pitää kai se sähköpuolellekkin pumppu asennuksessa oma tarkastus tehdä.Kuinka moni tekee joka kytkee sähköt ?

Pauli ei tuota maininnut, ehkäpä juuri tuossa mutkassa oikaisee?  ;D

Ei oikassu ainakaan mun asennuksessa. Pistoke johon kone liitettiin testattiin testerillä. Vikavirtasuoja laukaistiin ja mitattiin laukaisuaika ja -virta.  ;)

Tässäpä Panan asennuksen tulokset
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=1845.0;attach=1496;image
 
Vs: Tyhjiöiminen

Hyvä. Myös maadoituksen jatkuvuus olisi hyvä todeta, mutta tämä vaatii jo vähän liikaa vaivannäköä. Konedirektiivin mukaan (jos saivarrellaan, että ILPPI on kone) pitää koneen sisäiset johdotukset tarkistaa 10 A virralla. On vaan ne mittarit harvassa.

Meggeröintiä ei kannata tehdä ainakaan invupumpulle...

Tällaisesta yksittäisestä hommasta ei tarvitse tehdä pöytäkirjaa mutta pitää silti olla tarkastettu. Linnaan ei joudu vaikka ei tarkastaisikaan. Linnaan saattaa joutua jos tuottamuksellisesti kytkee vaiheen runkoon ja jättää sen vikurin laittamatta.
 
Vs: Tyhjiöiminen

Dippa sanoi:
Osasyy tähän 'laiskuuteen' voi olla myös kokemus. Eräs tuttu putkimies kertoili lopettaneensa painekokeen tekemisen ennen vesien kytkentää jo reilu 10 vuotta sitten kun ei ikinä ollut yksikään liitos vuotanut. Painekokeen teki sitten vasta kunnallisella vedellä, eikä edelleenkään ole yhtään vuotavaa liitosta kuulemma syntynyt. (taisi unohtaa, että yksi vuotava liitos löytyi radiaattoriputken liitoksesta, meikäläisen kellarista. Noh juotin sitten itse kapillaariosan uudelleen..)

Kun Paulikin kertoi, ettei yhtään vuotavaa liitosta ole tullut esiin niiden momenttiavaimien hankinnan jälkeen niin ehkä 10 vuoden päästä jää typetykset tekemättä. (Jännä juttu muuten että kinasin täällä joskus tuosta momenttiavaimen tarpeellisuudesta em. herran kanssa )

Kaikki kunnia ammattilaisille jotka jatkavat tekemistä oikealla tavalla. Itse tarkastan kaikki tekemäni sähköasennukset Profitestilla edelleen vaikkei vielä yhtään virhettä ole löytynyt... Toisaalta en saa elantoani niistä ja kytken ehkä 100 johdonpäätä vuodessa.....

Uskallan myöntää erehdykseni tuon monettiavaimen tarpeellisuuden vähättelystä muinoin.
Näppituntuma aivan mitä sattuu, näin kun on oikeilla avaimilla hommai tehnyt 'nyt käytössä omat momenttiavaimensa jokaiselle koolle erikseen 1/4", 3/8", 1/2" ja 5/8" joita käytän tarpeen mukaan hommataan lisää.
Tarpeelisuus osoittautuu ennenkaikea hankalissa paikossa joissa ei pääse käyttämään kaden vipuvartta normaalisti hyväkseen 'meinaa itselläkin loppua voima ennen kuin momenttiavain älähtää' vaikka omat voimat ovatkin kaiketi keskivertoa suuremmat ;)

Sähkökytkennät ovatkin sitten jo oma lukunsa, soveltaen tapauskohtaisesti.
Mitatavat suureet.
Oikosulkuvirta, nollajohdon jatkuvuus, eristysvastus ja ehkä vikavirtasuojakytkimen laukeamis virta ja aika..
 
Vs: Tyhjiöiminen

janti sanoi:
Ei oikassu ainakaan mun asennuksessa. Pistoke johon kone liitettiin testattiin testerillä. Vikavirtasuoja laukaistiin ja mitattiin laukaisuaika ja -virta. ;)

Tässäpä Panan asennuksen tulokset
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=1845.0;attach=1496;image

On se sitten tarkka kaveri, taitaa olla parempi etten mä sano nyt mitään kuin mä menen tuossa kohtaa ;D
 