Tyhjiöinnistä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mittamies
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
M

Mittamies

Vieras
Tiedossani on asentajia jotka vähät välittää tyhjiöinnistä/laitteen tuottamasta lämmöstä/:-suhteessa ulkolämpötilaan.../tehosta.
Vaikeinta on ollut oikean kylmäainemäärän toteamisessa tyyppikilven ilmoittamaan lukemaan/metrimäärään.esim15g lisää yli tietyn metrimäärän.
Olen ainakin itse huomannut ,ellei muutkin, ettei tiettyä kylmäainevajausta näe mittareista invertteri käytössä, ja tietyllä lämopötiloilla.
Kylmäainevajaukset mallista riippuen ovat olleet 100%:sta -0:aan pumpattuna ulos pulloon ja vaa-alle.Liekö tämä syy tehohävikkiin?.Tietyissä malleissa enemmän ja vahemmän.
En aio luoda listaa laitteista, mutta tämä kuvaa sitä miksi meitä kylmäasentajia syytetään usein huonosta lopputuloksesta. Olen asentanut n.1500 erimerkkistä ilmalämpöpumppua joista 99% asiakkaista tyytyväisiä ja loput reklan jälkeen tyytyväisiä.
Mites teillä...pumppaatteko lämpöpumpun tyhjäksi ja täytätte ne tehdasasetukseen vai mikä menettely?.Jotkin maahantuojat sanovat ettei niitä saa tyhjentää/tarkastaa/nimenomaan kylmäainemääriä tsekata?!
Tähähän haluan myos SULPUN vastauksen suhteessa laitteiden maahantuojiin. Omat kokemukset on kaikista merkeistä.

Siirsin tämän pois CO2-sivustoa koskevasta aiheesta, ei kuulu aiheensa puolesta sinne. /tet
 
Vs: Tyhjiöinnistä

ja yleensä sisä ja ulkoyksikön väli oltava min. 2m muuten laitos on tiine..ja se nostattaa lauhdutustehoa ja samalla alkaa syömää sähköäkin..ihan tämmöinen yleinen vinkki..

Mitä turhaa niitä aineita on edes takaisin veivata? maahantuojat varmaanki ajaa sitä takaa, että kompuraa ei vedettäis koskaa vacumiin mielellää, jos kompura on vaikka rotalokeilla niin tiivisteet alkaa vuotaa..itse olen huomannu ainakin, että varaajan kun vetää vacumiin niin varaajan lasi alkaa vuotamaan 70% varmuudella.. sähän voit mitata lauhduttimen ja höyrystimen lämpötilat ja kattoo paljon se ottaa virtaa ja sitten vähä laskeskella..tietysti täydellä teholla..
 
Vs: Tyhjiöinnistä

Minimi ja maksimi pituus lienee jonkin verran merkkikohtaista.LG ilmoitti ainakin minimi pituudeksi 4m ja max 7m.
 
Vs: Tyhjiöinnistä

panasonic ilmoittaa putkipituudeksi 3-15 ja sitähän on kait hyvä myös noudattaa...tyhjiöinnissä ei kyllä kannata oikoo, vaikka monet on niin tehnyt ja tekee edelleen.
asiakkaan olis aina syytä tarkistaa pumppujen asennus toimenpiteet jo etukäteen ja seurattava vaihe vaiheelta mitä toimenpiteitä asentaja suorittaa asennuksen aikana ja myös pystyä kysyyn heti jos jokin asia jää kaivelemaan.
 
Vs: Tyhjiöinnistä

Ensinnäkin valmistajat ilmoittavat kaksi putkipituutta:
* putkipituus mihin ulkoyksikön täyttö riittää (tyypillisesti jotain max. 7 metriä)
* maksimi putkipituus mitä voi käyttää lisätäytöllä, esim. ½" / ¼" putkilla 20 grammaa per metri

Toiseksi tyhjiöinnissä tyhjiöidään sisäyksikkö ja putket. Ulkoyksikköä ei normaalissa ILP:n asennuksessa vedetä vakuumiin, siellähän on ne kylmäaineet sisällä (ulkoyksikön venttiilit ovat tiukasti kiinni tyhjiöinnin aikana).
 
Vs: Tyhjiöinnistä

Mittamies sanoi:
......Kylmäainevajaukset mallista riippuen ovat olleet 100%:sta -0:aan pumpattuna ulos pulloon ja vaa-alle.Liekö tämä syy tehohävikkiin?.Tietyissä malleissa enemmän ja vahemmän.
En aio luoda listaa laitteista, mutta tämä kuvaa sitä miksi meitä kylmäasentajia syytetään usein huonosta lopputuloksesta. Olen asentanut n.1500 erimerkkistä ilmalämpöpumppua joista 99% asiakkaista tyytyväisiä ja loput reklan jälkeen tyytyväisiä.
Mites teillä...pumppaatteko lämpöpumpun tyhjäksi ja täytätte ne tehdasasetukseen vai mikä menettely?.Jotkin maahantuojat sanovat ettei niitä saa tyhjentää/tarkastaa/nimenomaan kylmäainemääriä tsekata?!....

En ole kylmäkalle, mutta laitan kuitenkin mielipiteeni.

Jos nyt luen oikein, niin 99% laitteista on ok asennettaessa ja karkeasti 1 %:ssa on jotakin ongelmia tai huomautettavaa, joita asentaja joutuu sitten tavalla tai toisella korjailemaan.

Noin yleisesti laite, joka myydään toimintavalmiina, pitäisi toimia ilman mitään tarkastuksia. Jos laatuun ei voida luottaa, on tarkastuskohteita loputtomasti. Kun mietin kylmäaineen määrän tarkastamista, niin mieleeni tulee se, mitä pitäisi tehdä, jos vajausta havaitaan. Laitteen ostajan kannalta tilanne on yksikäsitteinen - yksikkö pitäisi vaihtaa, sillä kylmäaineen vajaus voi johtua niin monesta syystä, että lisätäyttö on ratkaisu vain osaan tapauksista.

Onko 1 % viallisten määrä sitten suuri vai pieni? Esimerkiksi omassa laitteessani on huoltomanuaalin mukaan ulkoyksikössö on 32 ja sisäyksikössä 45 kokoonpano osaa. Yhteensä siis luokkaa 80 kokoonpanokomponenttia. Virheitä voi lisäksi tapahtua kokoonpanossa liitoksissa tai täytöissä. Komponentti tasolla tämä tarkoittaisi, että vikoja olisi tällöin noin promillen verran komponenttia kohti. Tälläinen luku on huomattavasti suurempi, kuin normaali inhimillisten virheiden määrä, joten ymmärrän kyllä sen, että asentaja alkaa pohtimaan, pitäisikö laitteen kokoonpanon laatua ryhtyä parantamaan erillaisilla varmistusmittauksilla asennuksen yhteydessä.

Oma mielipiteeni asiasta on se, että toimintavalmiin laitteen asennuskuluja ei pitäisi lähteä kasvattamaan varmistusmittauksilla, sillä laitteen kokonaislaatu kuuluu valmistajan ja maahantuojan vastuulle. Asennus pitäisi tehdä niin kuin valmistaja on sen määritellyt, ja jos sitten vikoja esiintyy, kuuluvat ne takuun piiriin ja kustannusten pitäisi mennä laitteen valmistajalle eikä tuotteen ostajalle pidemmän asennusajan kautta. Tämä nyt on sellainen suuren linjan mielipide - jos asentaja huomaa jonkin ilmeisen vian, pitää se toki hoitaa samantien, mutta että 100% laadunvalvontaa jonkin tekijän suhteen lähdettäisiin tekemään asennuspaikalla, en pidä tarkoituksenmukaisena.
 