Tyhjiöinti yms.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kim73
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
K

Kim73

Vieras
Moro
Saisko vähän kommenttia aiheesta tyhjiöinti, joo on luettu tuo erinomainen esitys aiheesta.
Mutta silti jäänyt asioita kaivamaan.
Minulla on Robinairin tyhjiöpumppu, iten huoltomittarisarja ja ite-54V digi tyhjiömittari.
Kaikki kamat ovat uusia.Mittari on liitetty kuparilla huoltomittarisarjaan, kaikki liitokset tsekattu
tarkkaan.

ONGELMA?
Saan tyhjiöityä mittarisarjan n. 0,3 Mbariin (aika n.1h), kun tyhjiöinnin lopettaa nousee paine n.1,65Mbariin
1/2 tunnissa? tämä operaatio toistettu useita kertoja. Nyt oli noussut vuorokaudessa 2,35M bariin?
Ei pitäisi olla vuotoja
Kaikki tämä tehty huonelämpötilassa.
Alkaa mennä usko tuohon mittariin, miten tuosta nyt sitten päättelee, onko liitoksissä vuotoa kun tuon iskee kiinni ulkoyksikköön.

Muutenkin alan kyseenalaistaa koko tyhjiöinnin loppupaineen tarkastamisen tarpeellisuuden, kunhan vain pääsee siihen n. 0,5 Mbariin
Eikö se ole aivan sama, kun huolella tekee laippaliitokset, kiristää ne momenttiin, laskee kylmäaineet kiertoon ja tarkastaa sitten
lämmityskäytössä kun paineet ovat korkeimillaan mahdolliset vuodot vuodonetsimellä?. ainahan ne aineet voi ajaa takaisin koneeseen jos
vuotoja löytyy.

Ovatko nuo vuodonetsimet muuten miten idioottivarmoja vempeleitä? löytävätkö pienetkin vuodot?

Nämä nyt olivat vain tälläisen tyhmän sähkömiehen, joka on alkanut asentaa ilmalämpöpumppuja ( on luvat kunnossa ja työkalutkin omasta
mielestä suht koht laatukamaa) ajatuksia.

Joten jos saisi kommenttia ko. aiheisiin liittyen, niin olisin kiitollinen (saa rökittää kunnolla jos siltä tuntuu, en pahaastu pienistä).
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

8)
Ei rökitetä vielä ;D
Vuotaako huoltomittarisarja?
Ihan uudetkin vuotaa. Ostin juuri uuden R-410A huoltomittarisarjan ja nestelasi vuotaa ihan törkeästi.
Ei korjaantunut, vaikka nuppi tutisten vedin kuusiokoloavaimella kiinni.

Nyt pitäisi selvittää siis missä vuoto tai vika.
1. Liitä tyhjömittari suoraan letkulla tai mielummin vaikka 1/4" kaksoislaippamutterilla tyhjöpumppuun ja katso kuinka alas pääset.
2. Jos saat tähän väliin yhden varman sulkuventtiilin, joka ei vuoda (esim Danfoss BML-6) sulje venttiili ja katso nouseeko paine tyhjömittarissa. Jos ei, vuoto on mittarisarjalla.
Liikutaan herkillä vesillä :D

Älä vielä kyseenalaista tyhjiöintiä. ::)
Jos lasket ne kylmäaineet kiertoon ja toteat, että vuoti sittenkin, niin miten saat siitä kylmäaineesta sen ilman pois?
Kun ajat ne rojut ulkoyksikköön menee sinne samalla ne muutkin kaasut.
Ei hyvä.
Ammattimies ponnistaa typellä putkiston, ennen tyhjiöintiä.
Tällöin selviää ne vuodotkin heti. Ponnitus työ kestää noin 10 min kun sen osaa tehdä.
Tämän jälkeen, kun olet varma, ettei liitokset vuoda voit tyhjiöidä rauhallisin mielin ja laskea ne aineetkin sinne kiertoon.

Olen usein ihmetellyt miksi ILP puolella tehdään tämä asia päin persettä.
Ensin tyhjiöidään, sitten etsitään vuotoa?
Mitäs sitten tehdään kun se vuotaakin.

Moni etsii sitä vuotoa tyhjö vaiheessa.
Mistä sen tietää missä se vuoto on kun putkistossa on alipainetta.
On siihen yksi mittalaite, mutta ei taida monella sellaista mittaria pakissa olla.
Ammattimiesten tapa on ponnistaa putkisto ensin typellä. Sen jälkeen tyhjiöidään.

Elektronisia vuodonetsijöitä on niin monenlaisia markkinoilla nykyään.
Itse olen luottanut D-Tekin vuodonilmaisimeen, mutta näissäkin näkyy olevan yksilöitä.
Tuntoelin pitää vaan raaskia vaihtaa riittävän usein.
Hyvä haistaa kyllä pienetkin vuodot, jos on vaan malttia tehdä se vuodon etsintä rauhassa. :)
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Eihän tuo välttämättä vuoda yhtään mistään. Siinä vain kestää hetken, ennen kuin putkiston ja tyhjiömittarin paineet tasaantuvat keskenään. En usko, että mitään vuotoa on. Tuskinpa se tuosta 2,35mbarista enää vuorokauden jälkeen nousee paljoa mitään eli aineet vaan kiertoon 8)
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Kumpi Freezen mielestä on tolkumpi tapa mitata alipainetta tyhjiöintivaiheessa, kunnollinen mekaaninen mittari (esmes. Refco 19621) vaiko tuollainen termistoripohjainen kapistus kuten ym. ite-54v?
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Vaikka multa ei kysytty niin eiköhän tuollainen mekaaninen ole parempi. Perustelut on se, että mekaaninen näyttää viimeiset 150mbar. Digitaalinen voi näyttää vain viimeiset 12mbar. Eli pystyt seuraamaan mekaanisesta paremmin tyhjiön syntymistä.

Esimerkiksi jos teet tyhjiötä ilmalämpöpumpulle ja sun neulan avaaja letkuissa ei ole tarpeeksi ulkona, niin neula ei avaudu ja tyhjiötä ei synny putkistoon. Ainoastaan mittaletkuihin. Tyhjiömittari menee tässä tapauksessa nopeasti sinne pieniin lukemiin, mutta et pysty tarkkailemaan tyhjiön syntymistä. Jos tuolla tavalla menee mokaamaan, niin sitä on äkkiä ilmaa kierrossa. Jos olisi tehnyt homman mekaanisella mittarilla, niin asia olisi luultavasti ollut selvä kun mittarin viisari olisi laskenut hyvin nopeasti.
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Olen kanssa painiskellut noitten letkujen ja mittarisarjan vuotojen kanssa. Letkuissa olevan sulkuventtiilin kara on vuotanut, sille ei voinut kuin heittää roskiin, mittarisarjan lasin olen korjannut, nyt on tilattu mittarisarjan jakotukkiin uudet sulkuventtiilien korjaussarjat, liittimien tefloniset tiivisteet kun vaihtoi kumisiin niin sekin auttoi paljon...
Tämä vaatii hyviä hermoja...
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Taisi mennä ohi ammattimieheltäkin ohi tuo ITE-54 josta on kertomusta täällä jonkinverran ja syyllinen löytyy todennäköisesti sieltä.
Uudet tavarat täytyy tottakai chekata ennen käyttöä.
Tuo kertomus teflonien vaihtamisesta kumisiin >:( ,en menisi tekemään sitä missään tapauksessa lämmityspaineita mittaillessa ainakaan.
Vuodonetsimissä hintahaitari on laaja, kokemusta on D-TEK SELECT laitteesta jossa luvataan anturille n.10xkestoikää enemmän vanhempaan malliin. Ainut rasite tässä tuotteessa on hinta ja jos aloittelisin tuollaisia hommia en tinkisi missääntapauksessa tämän laitteen valinnassa (tulavaisuuttakin ajatellen).
Syntymäpaskoja asennustarvikkeita saa hintaluokkaankatsomatta.
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Teollisuudessa on joskus tehtävä ns. paistettuja putkia (out gassing) tyhjötarkoituksiin, jos on vaatimus siitä, ettei metallista saa irtautua ilma yms. molekyylejä vakuumia pumpatessa. Tuskin nämä lämpöpumpun tyhjiöinnit niin vaativia ovat, että mainitun laista putkistoa olisi käytettävä.
Olisikohan vakuumin heikkenemisessä kyse siitä, että putken materiaalissa on kaasuja, jotka haittaavat tehdyn vakuumin pysymistä. Siis ihan luonnollinen juttu.

Outgassing in a vacuum
Outgassing is a challenge to creating and maintaining clean high-vacuum environments. NASA maintains a list of low-outgassing materials to be used for spacecraft, as outgassing products can condense onto optical elements, thermal radiators, or solar cells and obscure them. Materials not normally considered absorbent can release enough light-weight molecules to interfere with industrial or scientific vacuum processes. Even metals and glasses can release gases from cracks or impurities, but moisture, sealants, lubricants, and adhesives are the most common sources. The rate of outgassing increases at higher temperatures because the vapour pressure and rate of chemical reaction increases. For most solid materials, the method of manufacture and preparation can reduce the level of outgassing significantly. Cleaning surfaces or baking individual components or the entire assembly before use can drive off volatiles.
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Lämmityspaineita mitatessa jos vuotaa ulospäin niin senhän heti huomaa mutta tyhjiöidessä kun paine ei alene odotetusti niin siinä saa raapia kumpaakin päätään toisinaan. Tässä mielestäni kumitiivisteet letkuissa ovat parempia, ei tarvitse hampaat irvessä väännellä liittimiä kiinni.
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Kun se kumi sieltä leikkautuu rikki ,tämä ei ole todellakaan EHKÄ (sieltä laitteen päästä) paine max40bar.
Huomaat silloin että ei ole kumeihin luottamista.
Tällä suosituksella ei todellakaan ole vaikutusta tyhjiöintisuorituksiin, missä kumit ovat todella mukavia käyttää.
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Kiitos Freeselle kommenteista.
Taidan pistää tuon typpipullon hankintaan, kuinka se tuo typellä ponnistaminen ja vuotojen etsintä sitten oikeaoppisesti
tehdäänkään?
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

Näillä vuodonetsimillä ei tee yhtikäs mitään, sellainen toki voi autossa olla, muta ei sillä mitään löydä, katsos se pitäis juuri osua haistajan nokkaan se vuotokohta. Typpipaine on paras, mutta ei silläkään 10 min. mitään tietoa aikaan saa jos vuoto on pieni. Testiaika on min. 1 vrk ja mieluummin enemmän.
Kompressoritärinä aiheuttaa kuparin kovettumista ja ennenpitkää hiushalkeamia putkeen.
Outokumpu mainostaa itseään stanssaamalla putkeen sanan Outokumpu, kävipä kerran niin, että toi O kirjaimen vasen poski oli murtunut, siis hiushalkeama ja vuotohan siinä oli, siis Outokumpu heikentää tuotteensa laatua mainoksen kautta.
Vuodonetsintä on hidasta touhua, paras tapa on upottaa koneisto altaaseen ja 30 kg typpipainetta, jos ei mahdu altaaseen, niin pura kone kolmeksi, siis lauhdutin höyrystin ja kompura.
Kyllä vuoto löytyy, eri asia on saako siitä palkan, mut hyvän mielen kylläkin.
Ja lopuksi' nämä rotalogit ovat paskoja ja väärin suunniteltuja, suojahattukin on muovia ilman minkäänlaista tiivistettä, ennen hattu oli metallia jonka pohjalla selvä tiivisterengas.
 
Vs: Tyhjiöinti yms.

8)
Kylmäcenter vastaus
Oikeastaan makukysymys.
Itsellä on käytössä mekaaninen ja elektroninen mittari.
Mekaanisella oppii kyllä näkemään aika nopeasti onko kaikki kunnossa.
Elektronisella saa tarkemmat loppulukemat.

Kyllä elektroninen vuodonetsijä puolustaa paikkaansa, kunhan osaa käyttää.
Niin ja pitäähän sellainen olla kun se on TUKESin työkalulista vaatimuksissakin. ;D
Kyllä typellä näkee pienetkin vuodot nopeasti.
Ei näiden ILPPien putket ja sisäyksiköt niin isoja ole tilavuudeltaan. ::)
Sisälle vaan se 35 bar ja pieni odottelu, niin äkkiä tapansa näyttää.
Sisäyksikön liitokset voi monesti testata vuotospraylläkin.
Ulkoyksiköllä näin talvella voi olla vähän vaikeempaa. :D
 
Takaisin