Pientä vinkkiä kaipailen, aloittelen asennuksia vasta.
Mittari sarjaan kiinnitetty tyhjiöpumppu ja toiseen letkuun alipainemittari.
Kun tyhjiöin letkusarjan n.100Pa ja laitan pumpun hanan kiinni niin mittari nousee melko ripeästi n.280Pa ja siitä hitaammin 350Pa, siihen se suunnilleen pysää ainakin vuorokaudeksi.
Mittari on Refco-merkkinen, liittimet oon tarkistanut useamman kerran ja ovat kuitenkin uudet.
Miten tuolla mittarilla voi luottaa tyhjiöintiin jos pelkästään jo pelkillä letkuilla tekee noin.
Onko noissa mittareissa tai letkusarjoissa hirveitä eroja.
Eikö paineen kuitenkin pitäisi jäädä paikalleen täysin kun suljettu järjestelmä.