Tyhmä kysymys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
D

Dippa

Vieras
Miksi ilpissä imu ja nestelinjat ovat eripaksuiset? Meinaan vaan että putkien tarkotushan muuttuu kun vaihdetaan toimintamoodia ja 4-tieventtiili vaihtaa linjat keskenään?

Toinen tyhmä kysymys on että miksi omassa ilpissä (mökillä oleva ulti) se paksumpi kuumakaasuputki (lämmityksellä) ei ole mitenkään erityisen kuuma (ei polta sormia tms.) mutta silti laite pukkaa lämpöä ihan kivasti sisäyksiköltä?
 
Vs: Tyhmä kysymys

8)
No eipä tuo niin tyhmä kysymys ole.

Jäähdytyskäytössä siitä ohuemmasta putkesta menee neste sisäyksikölle ja sieltä palaa siinä paksummassa putkessa höyrystynyt kylmäainekaasu.

Lämmityskäytössä siitä paksummasta putkesta menee tulistunut kylmäainekaasu sisäyksikölle ja palaa nesteytynyt kylmäaine.

Eli kierto menee aina niin, että ohuemmassa putkessa menee neste ja paksummassa kaasu.
Koska massavirta pitää kuitenkin olla kokolailla sama kaikkialla kiertopiirissä, pitää kaasulinjan olla paksumpi, jotta siitä kerkiää sama määrä ainetta.

Toinen kysymys
Tämä vaatisi jo pitemmän selityksen, mutta yritän vastata kuitenkin lyhyesti.
Tässä auttaisi ihan fysiikan perusteista lämpöoppi ja sen pieni kertaus.

Kylmäaineen lämpötila on kompressorilta lähtissään on noin 80 C. Tämä tulistunut kaasu kuitenkin lauhtuu aika nopeasti tuonne 40-55 C lämpötilaan.
Se miksi ILP kuitenkin pystyy tuottamaan niin paljon lämpöä johtuu siitä, että lämmin kaasumainen kylmäaine nesteytyy sisäyksiköllä.

Olomuodon muutokset kaasusta- nesteeksi tai nesteestä kaasuksi vaatii aina paljon enrgiaa tapahtuakseen. Itse nesteytymisen aikanahan lämpötila ei muutu ennen kuin kaikki kaasu on nesteytynyt.
Siis kylmäaine menee noin 50 C asteisena kaasuna sisäyksikölle lauhtuu noin 40 asteiseksi nesteeksi.

Salaisuus runsaaseen lämmöntuottoon on siis aineen olomuodon muutoksessa. ;)
 
Vs: Tyhmä kysymys

Kiitos Freezelle asiallisesta vastauksesta.

Energiatekniikkaa kun on tullut lukastua vain tuo prof. Karvosen energiatekniikan perusteet joskus yli 10 vuotta sitten. Tuo faasimuunnoksien osuus oli kirkkaana mielessä mutta tuo tulistuneen kylmäaineen nopea lauhtuminen oli hyvä selitys.

Muistan joskus kesätöissä ollessani kun vaihdoimme isohkoon (n. 300 kW) vedenjäähdytyskojeikkoon yhden vuotavan lämmönvaihtimen. Tuo vaihdin oli teolisuuskiinteistön käyttövesivaraajassa ja teholtaan noin 15 kW. Loppu teho ajettiin ulkona oleville lauhduttimille. Ihmettelin tuolloin miksi tuosta kuumakaasusta otettiin vain 15 kW talteen johon kylmämies selitti ettei tulistuneesta kaasusta juuri enempää saa vaan se lauhtuu eikä lämpötila enää riitä käyttövedelle. Tuohon kupariputkeen sen näkyvältä osin ei kuitenkaan tehnyt mieli koskea sen verran hohkasi lämpöä...

Tämä muistelo korreloi hyvin tuohon nopeaan lauhtumiseen...

Samalla tuli tehtyä myös suuri ympäristörikos, linjat tyhjättiin huolellisesti talteenottolaitteella mutta konetta tankatessa huoltomittarisarjan paino katkaisi nipan juuren juotoksesta ja tällöin lauhdutimien sulut oli jo aukaistu.Juostiin nopeasti katolle suluttamaan lauhdutin uudelleen mutta silti lopputulemana ilmoille taisi päästä noin 25 kiloa...



Kylmäaine taisi olla R-22.
 
Takaisin
Ylös Bottom