Ulkoyksikön asentaminen sisäyksikköä korkeammalle

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rassaaja
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
R

Rassaaja

Vieras
Onko mahdollista asentaa ulkoyksikkö sisäyksikköä korkeammalle? Esim. näin olisi tilanne, jos sisäyksikkö tulee kellarikerrokseen ja ulkoyksikkö lumirajan yläpuolelle talon seinään. Kuinka käy kompuran öljylle? Kulkeutuuko öljy kylmäaineen mukana sisäyksikköön ja jää sinne, jolloin kompuran voitelu häiriintyy ja vaurio tulee ennemmin tai myöhemmin?
Täällä foorumilla on ollut aikaisemmin juttua kylmäaineputkien vetämisestä vintin kautta, jolloin tarvitsisi olla öljynerotusmutka, mutta näissä asennuksissa sisäyksikkö on käsittääseni aina ollut korkeammalla kuin ulkoyksikkö.
Jos kysymäni asennustapa on mahdollinen niin mitä muuta pitää ottaa huomioon? Sisäyksikön kondenssivesiputken vetäisin tietenkin lattiakaivolle ja kyse olisi oikeastaan pelkästään lämmityskäytöstä, jolloin tuota kondenssivettä ei pahemmin edes tule sulatusjaksoja lukuunottamatta, jos silloinkaan.
 
Vs: Ulkoyksikön asentaminen sisäyksikköä korkeammalle

8)
Ei muutakun imulinjaan (siihen paksumpaan putkeen) öljymutka aina kun putki nousee ylöspäin.
Samoin aina nousun jälkeen öljymutka.
Muistat vaan aina silloin tällöin ajaa täydellä teholla jäähdytystä tai lämmitystä, jos koneesi on invertterikoje.
On / off laitehan ajaa aina täysillä. :-X
 