Ulkoyksikön jäätyminen ja sulatukset

Minulla oli sulatushuijauksella terästetty FD25 joka reilun 10 vuoden toimittuaan lopetti lämmittämisen. Tilalle tuli Daikin 30 Perfera, joka on kaikin tavoin toiminut paremmin/tehokkaammin kuin FD25. Mitsun ja Panan kokemusten jälkeen varauduin tekemään Daikiniin omia virityksiä, mutta ainakin viime talvi meni täysin käsisäädöllä Minun käytössä pumpusta ei tarvitse maksimitehoja.
 
Minulla oli sulatushuijauksella terästetty FD25 joka reilun 10 vuoden toimittuaan lopetti lämmittämisen. Tilalle tuli Daikin 30 Perfera, joka on kaikin tavoin toiminut paremmin/tehokkaammin kuin FD25. Mitsun ja Panan kokemusten jälkeen varauduin tekemään Daikiniin omia virityksiä, mutta ainakin viime talvi meni täysin käsisäädöllä Minun käytössä pumpusta ei tarvitse maksimitehoja.
Ei meilläkään tarvitse maksimitehoja ottaa pikkupakkasella jolloin tarveohjauksella 95% pärjää ja ottoteho on Onectan mukaan 600-700 wattia. Silti ulkoyksikkö kajahtaa jäähän ja sulatukselle 40-50 minuutissa. Sitten kun sulatuksen ajan sisäyksikkö on seis parikymmentä minuuttia niin kyllä siinä ainakin tämä talo alkaa pikkuhiljaa jäähtymään.
 
Ei meilläkään tarvitse maksimitehoja ottaa pikkupakkasella jolloin tarveohjauksella 95% pärjää ja ottoteho on Onectan mukaan 600-700 wattia.
Onko käytössä nyt manualinen puhallusnopeus? Jos on niin voisi kokeilla pienempää puhallusnopeutta tai AUTO-nopeutta.
 
Onko käytössä nyt manualinen puhallusnopeus? Jos on niin voisi kokeilla pienempää puhallusnopeutta tai AUTO-nopeutta.
Nyt pumppu on ollut öisin päällä pyynti 21 ja puhallus 3 ja hyvin toimii koska kenno ei ole jäätynyt. Viime yönä ulkolämpötila laski +2 asteeseen mutta liekö ollut alhainen kosteus kun ei sulatuksia tapahtunut. Ruuvitagi on SY puhallusaukossa ja sen mukaan puhallellut 30 asteista. Saa nähdä onko meininki entisenkaltaista kun pakkaset alkavat.
 
Nyt pumppu on ollut öisin päällä pyynti 21 ja puhallus 3 ja hyvin toimii koska kenno ei ole jäätynyt. Viime yönä ulkolämpötila laski +2 asteeseen mutta liekö ollut alhainen kosteus kun ei sulatuksia tapahtunut. Ruuvitagi on SY puhallusaukossa ja sen mukaan puhallellut 30 asteista. Saa nähdä onko meininki entisenkaltaista kun pakkaset alkavat.
Varmaankaan vielä ei tarvita sulatuksia.
Kun sulatuksia alkaa tapahtua voisit kokella pudottaa tarveohjaus 50 ja seurata miten sulatukset ja lämmöntuotto silloin menevät.
 
Takaisin